Реклама на сайте English version  DatasheetsDatasheets

KAZUS.RU - Электронный портал. Принципиальные схемы, Datasheets, Форум по электронике

Новости электроники Новости Литература, электронные книги Литература Документация, даташиты Документация Поиск даташитов (datasheets)Поиск PDF
  От производителей
Новости поставщиков
В мире электроники

  Сборник статей
Электронные книги
FAQ по электронике

  Datasheets
Поиск SMD
Он-лайн справочник

Принципиальные схемы Схемы Каталоги программ, сайтов Каталоги Общение, форум Общение Ваш аккаунтАккаунт
  Каталог схем
Избранные схемы
FAQ по электронике
  Программы
Каталог сайтов
Производители электроники
  Форумы по электронике
Помощь проекту

Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию.

 
Опции темы
Непрочитано 04.06.2007, 14:26  
noblako
Частый гость
 
Регистрация: 16.03.2007
Сообщений: 16
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
noblako на пути к лучшему
По умолчанию

А вообще ОГРОМНОЕ ВСЕМ СПАСИБО за помощь в этом вопросе
Реклама:
noblako вне форума  
Непрочитано 04.06.2007, 14:50  
sanitar249
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для sanitar249
 
Регистрация: 19.01.2007
Сообщений: 1,747
Сказал спасибо: 2
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 35 сообщении(ях)
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию

Сообщение от noblako
На мой взгляд заземление желательно,но не обязательно! Всю жизнь живу в "брежневке", где все розетки без заземления(обычные),и ничего живой пока :P Так и в саду - все старенькое,тот же холодильник ,телевизор имеют вилку без "земли".
Если не нужен проект и предъявление монтажа инспектору, то можно делать и по "старинке", но на даче хотя бы поставьте УЗО т.к. много всякой электрики работающей в "поле": косилка, насос и тд. А, как говориться: "береженого бог бережет...".
sanitar249 вне форума  
Непрочитано 04.06.2007, 14:59  
ALEX__A
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 30.10.2006
Сообщений: 1,755
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 56 сообщении(ях)
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию

Сообщение от sanitar249
Сообщение от ALEX__A
Сообщение от sanitar249
По действующим ПУЭ для вновь создаваемых электроустановок применяется трехпроводка F(фаза),N(рабочая нейтраль,голубой),Pe(защитная земля,желто-зеленый), для однофазной сети, соответственно пятипроводка для трехфазки. Сечение не менее 16 квадратов по алюминию, если защита выполнена на конце линии (линия подключена напрямую к ВЛ,если защита в начале линии то сечение выбирается из допустимого для данной мощности и длины линии).
Пожалуйста, назовите номера пунктов ПУЭ где приведена данная информация.

С уважением, Алексей.
Главы 1.1, 1.7, 7.1
Подводку можно делать 2(4) проводами,тогда разделение на N и PE делать после ВРУ.
Спасибо за ответ. Именно на этот факт я хотел обратить Ваше внимание. Более того, в п.п. 1.7.131 - 1.7.132 ограничения по минимальноу сечению кабельного ответвления от ВЛ отсутствуют. Ограничения даны лишь при объединении PE и N проводников. В этом случае, действительно минимальное сечение по меди должно составлять 10 мм2, по алюминию 16 мм2.

С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума  
Непрочитано 04.06.2007, 15:20  
sanitar249
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для sanitar249
 
Регистрация: 19.01.2007
Сообщений: 1,747
Сказал спасибо: 2
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 35 сообщении(ях)
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию

Сообщение от ALEX__A
Более того, в п.п. 1.7.131 - 1.7.132 ограничения по минимальноу сечению кабельного ответвления от ВЛ отсутствуют. Ограничения даны лишь при объединении PE и N проводников. В этом случае, действительно минимальное сечение по меди должно составлять 10 мм2, по алюминию 16 мм2.

С уважением, Алексей.
Такие ограничения, все таки, налогаються: при отсутствии защиты отводящей линии, защита ее при КЗ осуществляется только в "голове" и при недостаточном сечении и большой длине проводов автомат в "голове" может не отработать, а провода отвода начнут просто гореть.
sanitar249 вне форума  
Непрочитано 04.06.2007, 15:43  
victorqop
Прописка
 
Регистрация: 21.05.2007
Сообщений: 156
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
victorqop на пути к лучшему
По умолчанию

Для ограничения времени горения проводов отходящие от источника провода должны быть по сечению меньше,чем питающие
victorqop вне форума  
Непрочитано 04.06.2007, 15:56  
ALEX__A
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 30.10.2006
Сообщений: 1,755
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 56 сообщении(ях)
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию

Сообщение от sanitar249
Сообщение от ALEX__A
Более того, в п.п. 1.7.131 - 1.7.132 ограничения по минимальноу сечению кабельного ответвления от ВЛ отсутствуют. Ограничения даны лишь при объединении PE и N проводников. В этом случае, действительно минимальное сечение по меди должно составлять 10 мм2, по алюминию 16 мм2.

С уважением, Алексей.
Такие ограничения, все таки, налогаються: при отсутствии защиты отводящей линии, защита ее при КЗ осуществляется только в "голове" и при недостаточном сечении и большой длине проводов автомат в "голове" может не отработать, а провода отвода начнут просто гореть.
Мы с Вами оперируем нормативными документами, в данном случае ПУЭ, анализ которого показывает, что ограничения на ответвление от ВЛ в виде кабельной линии не накладывается. Однако я могу ошибаться, поэтому если моё высказывание не верно, прошу Вас привести соответствующий пункт ПУЭ. Согласитесь, что не имеет смысла вытягивать ответвление от ВЛ кабельной линией сечением 16 мм2, если в здание единственным потребителем будет асинхронный двигатель мошностью 250 Вт.

Режим короткого замыкания является аварийным режимом любой сети. В этом случае должна сработать защита. Если этого не произошло и провода начали гореть - защита расчитана не корректно.

Что же касается ответвлений для подключения зданий и сооружений, то от ВЛ они делаются либо воздушными, либо кабельными. При этом в ВРУ здания устанавливается автомат защиты. Установка автомата в начале ответвления не предусматривается.

С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума  
Непрочитано 04.06.2007, 18:21  
sanitar249
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для sanitar249
 
Регистрация: 19.01.2007
Сообщений: 1,747
Сказал спасибо: 2
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 35 сообщении(ях)
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию

Сообщение от ALEX__A
Сообщение от sanitar249
Сообщение от ALEX__A
Более того, в п.п. 1.7.131 - 1.7.132 ограничения по минимальноу сечению кабельного ответвления от ВЛ отсутствуют. Ограничения даны лишь при объединении PE и N проводников. В этом случае, действительно минимальное сечение по меди должно составлять 10 мм2, по алюминию 16 мм2.

С уважением, Алексей.
Такие ограничения, все таки, налогаються: при отсутствии защиты отводящей линии, защита ее при КЗ осуществляется только в "голове" и при недостаточном сечении и большой длине проводов автомат в "голове" может не отработать, а провода отвода начнут просто гореть.
Мы с Вами оперируем нормативными документами, в данном случае ПУЭ, анализ которого показывает, что ограничения на ответвление от ВЛ в виде кабельной линии не накладывается. Однако я могу ошибаться, поэтому если моё высказывание не верно, прошу Вас привести соответствующий пункт ПУЭ. Согласитесь, что не имеет смысла вытягивать ответвление от ВЛ кабельной линией сечением 16 мм2, если в здание единственным потребителем будет асинхронный двигатель мошностью 250 Вт.

Режим короткого замыкания является аварийным режимом любой сети. В этом случае должна сработать защита. Если этого не произошло и провода начали гореть - защита расчитана не корректно.

Что же касается ответвлений для подключения зданий и сооружений, то от ВЛ они делаются либо воздушными, либо кабельными. При этом в ВРУ здания устанавливается автомат защиты. Установка автомата в начале ответвления не предусматривается.

С уважением, Алексей.
Тип укладываемого кабеля должен соответствовать условию его размещения в грунте, а сечение жил, в отличие от прокладки ответвления по воздуху, не должно учитывать механические нагрузки. Основную роль для определения сечения в этом случае играет электрическая нагрузка(о чем писал ранее). Для воздушных ответвлений : "2.4.14. По условиям механической прочности на магистралях ВЛ, на линейном ответвлении от ВЛ и на ответвлениях к вводам следует применять провода с минимальными сечениями, указанными в табл. 2.4.1 и 2.4.2." Для кабеля делается расчет по токовой нагрузке с учетом тока отсечки автомата защиты ВЛ от которой делается ответвление.
sanitar249 вне форума  
Непрочитано 04.06.2007, 20:03  
ALEX__A
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 30.10.2006
Сообщений: 1,755
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 56 сообщении(ях)
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию

Сообщение от sanitar249
Сообщение от ALEX__A
Сообщение от sanitar249
Сообщение от ALEX__A
Более того, в п.п. 1.7.131 - 1.7.132 ограничения по минимальноу сечению кабельного ответвления от ВЛ отсутствуют. Ограничения даны лишь при объединении PE и N проводников. В этом случае, действительно минимальное сечение по меди должно составлять 10 мм2, по алюминию 16 мм2.

С уважением, Алексей.
Такие ограничения, все таки, налогаються: при отсутствии защиты отводящей линии, защита ее при КЗ осуществляется только в "голове" и при недостаточном сечении и большой длине проводов автомат в "голове" может не отработать, а провода отвода начнут просто гореть.
Мы с Вами оперируем нормативными документами, в данном случае ПУЭ, анализ которого показывает, что ограничения на ответвление от ВЛ в виде кабельной линии не накладывается. Однако я могу ошибаться, поэтому если моё высказывание не верно, прошу Вас привести соответствующий пункт ПУЭ. Согласитесь, что не имеет смысла вытягивать ответвление от ВЛ кабельной линией сечением 16 мм2, если в здание единственным потребителем будет асинхронный двигатель мошностью 250 Вт.

Режим короткого замыкания является аварийным режимом любой сети. В этом случае должна сработать защита. Если этого не произошло и провода начали гореть - защита расчитана не корректно.

Что же касается ответвлений для подключения зданий и сооружений, то от ВЛ они делаются либо воздушными, либо кабельными. При этом в ВРУ здания устанавливается автомат защиты. Установка автомата в начале ответвления не предусматривается.

С уважением, Алексей.
Тип укладываемого кабеля должен соответствовать условию его размещения в грунте, а сечение жил, в отличие от прокладки ответвления по воздуху, не должно учитывать механические нагрузки. Основную роль для определения сечения в этом случае играет электрическая нагрузка(о чем писал ранее). Для воздушных ответвлений : "2.4.14. По условиям механической прочности на магистралях ВЛ, на линейном ответвлении от ВЛ и на ответвлениях к вводам следует применять провода с минимальными сечениями, указанными в табл. 2.4.1 и 2.4.2." Для кабеля делается расчет по токовой нагрузке с учетом тока отсечки автомата защиты ВЛ от которой делается ответвление.
Абсолютно согласен с рекомендациями ПУЭ (п. 2.4.12). Однако всё сказанное относится к самим ВЛ и ответвлениям от них, разумеется тоже воздушным. Минимальные сечения кабельных ответвления в ПУЭ не нормируются, поэтому их выбор является результатом расчетов.

Однако в свете протяженности линии, которую задал автор темы, несмотря на существенный запас, я бы рекомендовал кабель сечением именно 16 мм2, а с учётом практики эксплуатации сетей 380/220В в загородных условиях, к указанной рекомендации можно добавить организацию трехфазной системы питания.

С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума  
Непрочитано 05.06.2007, 14:29  
mikeras
Частый гость
 
Регистрация: 12.12.2005
Сообщений: 13
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
mikeras на пути к лучшему
По умолчанию

Прокладывая кабель, делай U- образные петли. Сколько петел и как часто сам решишь. Если положить кабель в натяг - порвет. Часто петлять - много денежек закопаешь в землю.
mikeras вне форума  
Непрочитано 14.08.2012, 09:45  
Himik_2
Прописка
 
Аватар для Himik_2
 
Регистрация: 27.04.2005
Сообщений: 125
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Himik_2 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Закопать провода!

Самый лучший вариант проложить провод в трубе, хотя-бы плостмассовой.
Himik_2 вне форума  
 

Закладки
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
[Решено] Площадь сечения провода CD_Eater Отвлекитесь, эмбеддеры! 25 05.10.2007 19:05
Распайка провода usb-3rca телевизора gid_ps Поиск схем. Делимся схемами 0 25.04.2007 14:29


Часовой пояс GMT +4, время: 00:04.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot