Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию. |
13.03.2008, 19:16
|
|
Заблокирован
Регистрация: 21.12.2004
Сообщений: 2,872
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,963 раз(а) в 716 сообщении(ях)
|
Я это к чему, проводка должна соответствовать нагрузке, и автоматы тоже. И в щитке нормальные,надёжные контакты. И никаких проблем
|
|
|
|
14.03.2008, 02:34
|
|
Прописка
Регистрация: 06.07.2006
Адрес: Санкт - Петербург
Сообщений: 171
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
|
при рассчёте проводки руководствуемся следующим: плотность тока в меди лучше 5 (максимум ампер на 1 квадратный мм сечения провода так как при 10 амперах на мм провода ощутимо греются (пригодно только для удлиннителей редкоиспользуемых), для алюминия сечение провода на тот же ток нужно брать вдвое больше.
То биш если у нас микроволновка на 3100 Вт, ток она потребляет 3100/220=14 ампер, да к ней чайник на 2Квт (10 ампер), вместе они будут кушать 24 ампера, провод 2,5мм и автомат на 25 подойдёт для этой цели как раз, так как чайник работает кратковременно, и провод и автомат не нагреются за это время достаточно сильно (автомат на токах, близких к току вырубания тоже греется, так как там биметаллическое реле отрубает, а от ударных токов КЗ - электромагнит), но я бы провод от щитка до кухни 4 мм тянул, а по розеткам 2.5 развёл, по комнатам - и 16-амперных хватит, и провода на 2,5, желательно ещё поставить на входе перед ними общий автомат (в идеале - УЗО) на 36А, чтоб, если всё подряд случайно врубите, вырубался он, а не пакетник в подвале (25 + 16 + 16 = 57А - многовато для старого дома и счётчика)
то что компьютер потребляет 1200Вт - это туфта, как и то, что блок питания на 1200Вт сможет выдать долговременно хотя бы 900ВТ, у них, как на китайских магнитофонах указывается пиковая мощность
У меня блок питания inwin на 300Вт, компьютер же не намного слабее Вашего (комп апгрейжу, корпус оставляю тем же, ибо качественный), и БП исправно тянет, а аналогичный codegen на "430Вт" - нет
P.S. этим летом приобрёл сварочник блювилд - 185, который ивертор, красавец: весит 3 кг, размер - с UPS,ток до 160А (5мм электроды на ура тянет), куча всяких защит, мощность до 3 кВт потребляет (16-амперный автомат ниразу не вырубило, хотя ещё около 1кВт другой нагрузки было)
А если купить 3 блока питания для компьютера, по 1200Вт каждый, убрать лишние защиты соединить их выходы последовательно, этож можно подешёвке сварочник - инвертор заиметь (ну, если этикеткам верить)
|
|
|
|
14.03.2008, 10:18
|
|
Частый гость
Регистрация: 20.12.2007
Сообщений: 38
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Насколько я понимаю у Вас газовая плита? т.е. отдельной проводки на плиту нет.
Я бы порекомендовал, если вы намерены вплотную заняться проводкой, кинуть на кухню 4 квадрата с заземлителем через автомат на 40А. Стиралку, если того требуют продавцы или установщики запитывайте отдельно (1 мм), а если нет не советую городить лишних проводов и автоматов. Нужды в этом нет никакой.
Что касается всего остального к розеткам по 1.5 мм меди за глаза хватит, ну а на освещение по квадрату, можно даже по 0.5. Автоматы по группам по 10А (пылесос все портит).
Если будете менять проводку не забывайте медь и алюминий не совместимы, поэтому меняйте сразу во всей квартире, или покупайте специальные колодки.
Если все же решите оставить проводку просто замените автоматы не меняя номинала, и контролируйте чтобы на одной ветки не сидело меньше дозволенного.
УЗО ставить рекомендую. Хорошая защита от вездесущих рук, особенно детишки если имеются.
К слову о компьютере 1200 КВт это максимальная мощность. реально же потребляется 300-350 Квт. Однако если Вы поставите БП на 350Вт работать будет не стабильно. Просто от БП отходят цепи различных напряжений. Каждой отводится определенная мощность. И если по какой-нибудь перегруз стабильность падает. К.п. это касается 3.5-х и 5-ти вольтовых цепей. 12В редко перегружаются. Поэтому рекомендуется брать БП на бОльшую мощность, нежели оно есть. В Вашем случае на достаточно бОльшую. У меня к примеру обходится 150-200 Вт и 400-сотник чувствует себя замечательно.
|
|
|
|
14.03.2008, 10:26
|
|
Прописка
Регистрация: 24.01.2007
Сообщений: 139
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 2 раз(а) в 2 сообщении(ях)
|
Доброго времени!
Может уже не к месту, но с проводкой суть такая:
Старые дома разводились проводом 1,5-2 квадрата, медь. Максимальные токи для этого провода 4-6 А. Вообще плотность тока, это относительная величина кот. зависит от протекающего тока в течение времени и нагрева проводника (справочные данные). В старых домах, в лучшем случае, было разведено по такому принципу: розетки-освещение или комната-комната. По новым требованиям разводится розетки-освещение-(электроплита), сечение провода 2,5-3,5 мм2 и автоматы защиты ставятся соответственно 16-25А/16-25А/25-40А, общий автомат (возможен с внутренним УЗО или УЗО отделно с током не менее 0,03А) 63-100А. Исходя из этого могу сказать - придется менять проводку под новый стандарт и желательно с проводом заземления. Сечение провода лучше брать 3,5 мм2, если найдете и денег хватит. Для справки: 2,5 мм2 соответствует нормальной нагрузке 6А и 10А в течение часа.
Удачи Вам!
|
|
|
|
14.03.2008, 12:13
|
|
Частый гость
Регистрация: 04.04.2005
Сообщений: 19
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Еще зачастую к щитку подводят сразу несколько веток, и там параллелят на один автомат. Можно на каждую ветку поставить свой. Таким образом разгрузить, не меняя номинал по токовой защите.
|
|
|
|
14.03.2008, 12:17
|
|
Частый гость
Регистрация: 04.04.2005
Сообщений: 19
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
А вводной автомат не советую ставить с УЗО, т.к. в случае утечки в одном месте вырубится вся квартира. Если ставить, то на отдельные группы, желательно во влажные помещения. Хотя в старых домах нет отдельной земли, а занулять... У меня в доме недавно ноль оторвался в стояке, т.е. все кто занулился оказались на фазе.
|
|
|
|
14.03.2008, 12:18
|
|
Частый гость
Регистрация: 04.04.2005
Сообщений: 19
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
А вводной автомат не советую ставить с УЗО, т.к. в случае утечки в одном месте вырубится вся квартира. Если ставить, то на отдельные группы, желательно во влажные помещения. Хотя в старых домах нет отдельной земли, а занулять... У меня в доме недавно ноль оторвался в стояке, т.е. все кто занулился оказались на фазе.
|
|
|
|
14.03.2008, 12:35
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 07.02.2006
Сообщений: 92
Сказал спасибо: 4
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Не очень давно переехал из подобной квартиры. Внимание установленные аллюминивые провода за время эксплуатации (более 20 лет) - почти полностью окислились(местами), в труху. Металлом осталось менее половины жилы (4 мм*2).Я о чём ? - Мой совет - оставить проложенный аллюминий только для освещения. Холодильники, чайники , ну а тем более стиральную машину подключать заново, проложив не менее 1,5 квадрата меди, стиральную машину отдельно.
Эту "медь " защитить автоматами 16 А. А общий автомат 32А.
|
|
|
|
14.03.2008, 12:53
|
|
Прописка
Регистрация: 24.01.2007
Сообщений: 139
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 2 раз(а) в 2 сообщении(ях)
|
Есть такая книга (библия энергетика так сказать) ПУЭ и СНиПы. Там про это все написано. УЗО ставится на вводе после или совместно с отключающим устройством. Вообще с УЗО много проблем и тем более с нашей сетью т.к. у нас Ноль является заземленным, а по новым требовниям Ноль отдельно и Земля отдельно. Если использовать Ноль-Землю, то УЗО вообще там никчему. Поэтому прежде чем переделывать проводку под желаемые параметры,надо внимательно изучить различные варианты подключений и выбрать наиболее удовлетворяющий. При переделке проводки в старых домах (переделывали сами недавно нашей сотруднице) пришлось землю вести отдельно из подвала дома от контура, других вариантов нет. Так что повторюсь, внимательно и аккуратно, но сначала решите чего хотите!
|
|
|
|
14.03.2008, 14:13
|
|
Частый гость
Регистрация: 04.04.2005
Сообщений: 19
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
ПУЭ и СНиПы - это не для наших старых квартир!
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 22:03.
|
|