Электроника - это просто Теоретические и практические вопросы для начинающих электронщиков. |
13.03.2012, 18:31
|
|
Прохожий
Регистрация: 12.03.2012
Сообщений: 8
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Схема для климат-контроля
Как по мне выходит проще тогда использовать кнопки с работоой по АЦП (если это конечно порт не вырубает. Так как займёт всего два вывода, да и деталей ненужно лишних докупать.
Частота ШИМ будет 5 кГц
Чило ступеней регулирования - 10 (как счиатете - много?)
И ещё вопросик - для такого проекта допустимо использовать внутренний карц на 8мГц? Или только внешний?
Сегодня вечером подкорректирую схему и выложу.
Последний раз редактировалось ///pahomov///; 13.03.2012 в 18:34.
|
|
|
|
13.03.2012, 18:59
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 17.08.2008
Сообщений: 770
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
|
Re: Схема для климат-контроля
Сообщение от ///pahomov///
|
Как по мне выходит проще тогда использовать кнопки с работоой по АЦП (если это конечно порт не вырубает. Так как займёт всего два вывода, да и деталей ненужно лишних докупать.
|
Цитата:
|
в качестве подопытной схемы выбрал климат-контроль в машину
|
Ну-ну .
|
|
|
|
13.03.2012, 19:34
|
|
Супер-модератор
Регистрация: 13.03.2004
Адрес: Minsk
Сообщений: 2,378
Сказал спасибо: 1,956
Сказали Спасибо 1,328 раз(а) в 578 сообщении(ях)
|
Re: Схема для климат-контроля
Сообщение от ///pahomov///
|
И ещё вопросик - для такого проекта допустимо использовать внутренний карц на 8мГц?
|
Кварца внутри нет, есть RC генератор. Плюс - освобождаются две ноги МК, минус - низкая стабильность тактовой.
__________________
[ жизнь приятна и красива, если выпить литр пива ]
|
|
|
|
13.03.2012, 21:31
|
|
Прохожий
Регистрация: 12.03.2012
Сообщений: 8
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Схема для климат-контроля
Сообщение от XoDoK11
|
Ну-ну .
|
А что значит ну-ну?
|
|
|
|
14.03.2012, 01:13
|
|
Прописка
Регистрация: 15.03.2007
Адрес: Украина, Новомосковск
Сообщений: 258
Сказал спасибо: 5
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
|
Re: Схема для климат-контроля
Сообщение от ///pahomov///
|
Как по мне выходит проще тогда использовать кнопки с работоой по АЦП (если это конечно порт не вырубает. Так как займёт всего два вывода, да и деталей ненужно лишних докупать.
|
Только необходимо учитовать место установки (если правильно понял это машина, автомобиль) а там помех пруд пруди. могут быть наводки, помехи, ложные срабатывания. необходима помехоустойчивая систима.
1. програмный опрос 10-20 раз и считать чётность.
2. более надёжный. токовая схема например 3х3 с подтяжкой на плюс и минус.
3. самое то первый и второй вместе.
проще использовать ЖКИ в програмировании и подключении.
попробуй поискать в направлении BASCOM. проще начать и изучать
__________________
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
|
|
|
|
14.03.2012, 01:43
|
|
Прохожий
Регистрация: 12.03.2012
Сообщений: 8
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Схема для климат-контроля
Ты имеешь ввиду использовать матричную клавиатуру?
|
|
|
|
14.03.2012, 09:55
|
|
Прописка
Регистрация: 03.11.2010
Адрес: грязань
Сообщений: 153
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 35 сообщении(ях)
|
Re: Схема для климат-контроля
Я подобное устройство делал. При использовании ШИМ управления мотором печки идут огромные помехи, от которых не избавиться. Поэтому никаких АЦП включать нельзя - идут ложные срабатывания. Уровень помех такой, что забивает сигналы с DS18b20 при длине экранированного провода более 1.5 м. Чтобы не сжечь полевик, его необходимо обтыкать стабилитронами. Схему управления полевиком можно взять из книги "Энциклопедия устройств на полевых транзисторах" - оч. хор. книга. Плюс необходимость использования керамических и танталовых конденсаторов(электролиты взрываются). Вообще данное устройство довольно сложное и без хорошего знания мат. части будет очень сложно разобраться и будут значительные материальные и моральные затраты.
|
|
|
|
14.03.2012, 10:25
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,455
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 2,510 раз(а) в 1,414 сообщении(ях)
|
Re: Схема для климат-контроля
Посмотрите здесь, как совмещены линии связи индикации с опросом клавиатуры.
http://www.530.ru/electronics/projects.php?do=p072
Рис. 14б
|
|
|
|
14.03.2012, 10:48
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 08.10.2007
Сообщений: 2,760
Сказал спасибо: 1,105
Сказали Спасибо 1,037 раз(а) в 569 сообщении(ях)
|
Re: Схема для климат-контроля
Сообщение от ///pahomov///
|
1) Подскажите - хавтит ли АТмега 8 (на крайняк есть Атмега 16 , но её не сильно хочется использовать)
2) На чём лучше и проще выводить данные - на ЖК или на семисегментник
3) Сможете ли помочь советами по сборке схемы
4) Можно ли организовать клавиатуру, чтоб занимать не 10 а меньше пинов?
|
1) С головой, если по-умному
2) На ЖК. Зрение хорошее? И для управления нужно всего 2 ноги, а семисегментник - там же куча ног, 15-20.
3)Клавиатура с резисторами катит. Но конечно нужно грамотно выбрать резисторы и усреднять по множеству измерений. И не получится распознавать одновременное нажатие нескольких кнопок, когда их навешано больше 5-6 штук.
Наружный кварц вам не нужен, если не будете подключаться к rs-232 и т.п.
Найдите в сети требования к автомобильной аппаратуре, ищите "испытательный импульс №1". Там описано, какие бывают помехи и т.д. Очень познавательно.
Сообщение от R360
|
При использовании ШИМ управления мотором печки идут огромные помехи, от которых не избавиться.
|
Чойто не избавиться? Диод прямо на клеммы мотора, индуктивность последовательно, частота не низкая, провода короткие, экранирование...
|
|
|
|
14.03.2012, 11:39
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 03.10.2011
Сообщений: 485
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
|
Re: Схема для климат-контроля
Сообщение от R360
|
Я подобное устройство делал. При использовании ШИМ управления мотором печки идут огромные помехи, от которых не избавиться. Поэтому никаких АЦП включать нельзя - идут ложные срабатывания. Уровень помех такой, что забивает сигналы с DS18b20 при длине экранированного провода более 1.5 м.
|
Надо просто выполнять требования по организации 1-wire сети и всё будет нормально.
Например года 4 назад делали проект по управлению вакуумной печью для обжига керамики, там своеобразный ШИМ - комутация электромеханическими контакторами, мощность нагревателя 3.5 мегаватта (это не опечатка!), вакуумные насосы и т.п. - вся эта установка обвешана DS18B20, DS2405, DS2450 (АЦП), в 1-wire сети пакетов с неправильной CRC меньше 0.1%.
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 13:55.
|
|