Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию. |
18.05.2016, 20:39
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.06.2006
Адрес: Украина, Запорожье
Сообщений: 7,982
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 4,941 раз(а) в 2,370 сообщении(ях)
|
Re: Контроллер асинхронного двигателя
Сообщение от Dtolok
|
датчик ответит
|
и есть всего до5мкс на датчик+компаратор+ триггер выключения/блокировка выходов, т.е. реакция от обнаружения аварии до выключения ключей 10мкс
Сообщение от Dtolok
|
и ограничивать
|
аппаратно
Сообщение от Dtolok
|
отключая шим
|
|
|
|
|
18.05.2016, 23:55
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.11.2007
Адрес: харьков
Сообщений: 850
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
|
Re: Контроллер асинхронного двигателя
с AN1162 микрочип не работали случайно? настройка ПИ регулятора?
|
|
|
|
19.05.2016, 00:08
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.06.2006
Адрес: Украина, Запорожье
Сообщений: 7,982
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 4,941 раз(а) в 2,370 сообщении(ях)
|
Re: Контроллер асинхронного двигателя
Сообщение от Dtolok
|
не работали
|
не работал, не вступал, не числился
|
|
|
|
19.05.2016, 16:59
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.11.2007
Адрес: харьков
Сообщений: 850
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
|
Re: Контроллер асинхронного двигателя
ограничение по току работает как то странно - компаратор еще не сработал а ограничение уже происходит ... !!! смотрю по осциллограмме - вместо датчика тока шины резистор
|
|
|
|
22.05.2016, 09:47
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.11.2007
Адрес: харьков
Сообщений: 850
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
|
Re: Контроллер асинхронного двигателя
при ограничении тока возникает гул в двигателе - это правильно??
CLDAT‹1:0›: Data for PWMxH and PWMxL Pins if CLMOD is Enabled bits
If current-limit is active, PWMxH is driven to the state specified by CLDAT‹1›.
If current-limit is active, PWMxL is driven to the state specified by CLDAT‹0›.
при ограничении как должны работать выходы ?
Последний раз редактировалось Dtolok; 22.05.2016 в 10:33.
|
|
|
|
22.05.2016, 10:44
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.11.2007
Адрес: харьков
Сообщений: 850
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
|
Re: Контроллер асинхронного двигателя
n the event of a Fault of Current-Limit condition, the data in the FLTDAT‹1:0› bits or
CLDAT‹1:0› bits determine the state of the PWM I/O pins.
If any of the FLTDAT‹1:0› or CLDAT‹1:0› bits are ‘0’, then PWMxH and/or PWMxL outputs are
immediately driven low (deasserted), bypassing the dead-time logic. This behavior enables the
PWM outputs to turn off immediately without any additional delays, as many power conversion
applications require a fast response to fault shutdown signals for accurate control and/or to limit
circuitry damage.
If any of the FLTDAT‹1:0› or CLDAT‹1:0› bits are ‘1’, then PWMxH and/or PWMxL outputs pass
through the dead-time logic and, therefore, will be delayed by the specified dead-time value. So,
in this case, dead-time will be inserted even if a Fault or Current-Limit condition occurs.
правильно ли я понимаю - что если CLDAT‹1:0› bits are ‘1’ то будет ограничение тока , а при '0' -отключение выводов от PWM и перевода в неактивное ( по всей видимости - низкое) состояние?
|
|
|
|
13.06.2016, 11:49
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.11.2007
Адрес: харьков
Сообщений: 850
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
|
Re: Контроллер асинхронного двигателя
подскажите - вылезла проблема. при переходе с 220в на 380в - на выходе частотника стартовое напряжение так же увеличилось. теперь двигатель не стартует потому что нет соотношения частота - напряжение! AN1162! по ходу дошло почему не работало ограничение тока - я все махинации делал в открытом цикле... loop_open.. блин
|
|
|
|
16.06.2016, 21:06
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.11.2007
Адрес: харьков
Сообщений: 850
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
|
Re: Контроллер асинхронного двигателя
подскажите как убрать помеху - с датчика (или провода???) тока периодически лезет помеха на АЦП с уровнем типа максимального значения модуля - и программа отрубает двигатель! как можно это победить?? может быть есть программный способ - но особо рисковать и модулем не хочется .... при работе шим - ацп - есть возможность проверить на следующем значении правильность показаний? т.е. ближайшие значения должны например отличатся на какую то константу или еще какой нибудь способ ?
|
|
|
|
16.06.2016, 21:09
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 12.11.2004
Адрес: Москва
Сообщений: 8,567
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,335 раз(а) в 1,986 сообщении(ях)
|
Re: Контроллер асинхронного двигателя
Сообщение от Dtolok
|
подскажите как убрать помеху - с датчика (или провода???) тока периодически лезет помеха на АЦП с уровнем типа максимального значения модуля - и программа отрубает двигатель! как можно это победить?? может быть есть программный способ - но особо рисковать и модулем не хочется .... при работе шим - ацп - есть возможность проверить на следующем значении правильность показаний? т.е. ближайшие значения должны например отличатся на какую то константу или еще какой нибудь способ ?
|
№1 проверить, действительно ли это помеха или реальный сигнал. Отловить ждущим осциллом.
2. если нет можно заняться фильтрованием.
__________________
Я не помогаю. Я провоцирую думать.
Не дай вам Бог плохих контактов.
|
|
|
|
16.06.2016, 21:58
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.11.2007
Адрес: харьков
Сообщений: 850
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
|
Re: Контроллер асинхронного двигателя
скорей всего помеха потому что когда большие обороты выключается быстрее - когда маленькие обороты - дольше работает - но все равно выключается! может быть имеет смысл поставить на шину DC - супрессор для подавления помех или добавить цепочку - конденсатор - резистор/диод ?
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 15:31.
|
|