Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию. |
12.04.2014, 09:45
|
|
Прописка
Регистрация: 15.01.2008
Адрес: ПЕРМЬ
Сообщений: 121
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 25 сообщении(ях)
|
Re: Какой трансформатор проще перемотать?
slonmysy, Спасибо, но это немного не то... Правда, я видимо неточно поставил вопрос: имея некий сердечник, нужно определить, какую мощность он может выдать. Формула, которой я когда-то пользовался, была тоже эмпирической. Но результаты были отличные. Перегрева не было. А о шумности здесь уже говорили. Мотал чаще на Ш-сердечиках, собирая их вперекрышку. Если шумел - прожимал обойму.
__________________
Информационные технологии для Вас.
|
|
|
|
12.04.2014, 10:21
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 15.04.2008
Адрес: г. Томск
Сообщений: 1,988
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 778 раз(а) в 435 сообщении(ях)
|
Re: Какой трансформатор проще перемотать?
Сообщение от volk_perm
|
А может, кто-то напомнит расчёт мощности тр-ра по площади окна сердечника? Когда-то мотал кучу трансов, рассчитывал, но вот уже лет 25 не было необходимости. А когда надо стало - ну в упор не помню....
|
Для синуса, можно воспользоваться следующим соотношением:
Рг = 4,44*F*B*J*S*Soк*Kм/100,
где F - частота напряжения сети (Гц);
В - рабочее значение индукции (Тл);
J - плотность тока в первичной обмотке (А/мм.кв);
S - площадь сечения сердечника (см. кв);
Sок - площадь окна сердечника (см. кв.);
Км - Коэффициент заполнения окна медью первичной обмотки, Обычно принимают равным 0,1.
|
|
|
|
12.04.2014, 10:59
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 15.04.2008
Адрес: г. Томск
Сообщений: 1,988
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 778 раз(а) в 435 сообщении(ях)
|
Re: Какой трансформатор проще перемотать?
Для напряжения прямоугольной формы, вместо коэффициента 4,44, следует применить просто 4 умноженную на коэффициент заполнения периода импульсом..
|
|
|
|
12.04.2014, 11:31
|
|
Прописка
Регистрация: 12.09.2010
Сообщений: 158
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 40 сообщении(ях)
|
Re: Какой трансформатор проще перемотать?
Очень простой способ, меряете площадь центрального керна в сантиметрах, потом число 50 делите на полученный результат.
К примеру: центральная сторона керна = 2,5см и набор = 3,8см.
50/(2,5 х 3,8 )=5,26 витка на вольт. Для сетевой обмотки 5,26 х 220 = 1157 витков, обычно я ещё прибавляю к сетевой 10%, итого = 1272 витка.
Вторичка рассчитывается, с учётом просадки на диодах, и подкидывания на кондёрах.
То есть, если Вам нужно 12 вольт, мотаете на ~9.2.
Мощность = площадь в квадрате. 5,26 х 5,26 = 27 вт.
Вручную не намотаете, нужен станочек.
Последний раз редактировалось Mauntlan; 12.04.2014 в 13:36.
Причина: вылез бесполезный смайл, добавил мощность
|
|
|
Сказали "Спасибо" Mauntlan
|
|
|
12.04.2014, 12:42
|
|
Прописка
Регистрация: 15.01.2008
Адрес: ПЕРМЬ
Сообщений: 121
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 25 сообщении(ях)
|
Re: Какой трансформатор проще перемотать?
Сообщение от KREN
|
В - рабочее значение индукции (Тл);
|
не применял... Помнится, там что-то было с квадратным корнем...
__________________
Информационные технологии для Вас.
|
|
|
|
12.04.2014, 12:42
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 29.10.2006
Адрес: СВАО
Сообщений: 3,421
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,405 раз(а) в 760 сообщении(ях)
|
Re: Какой трансформатор проще перемотать?
Сообщение от jump
|
перед сматыванием следует измерить напряжение на ней
|
Перед разборкой транса просто намотать поверх например 10 витков и измерить напругу на них.
|
|
|
|
12.04.2014, 12:44
|
|
Частый гость
Регистрация: 31.01.2011
Адрес: Татарстан
Сообщений: 10
Сказал спасибо: 2,355
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
|
Re: Какой трансформатор проще перемотать?
volk_perm
300 практических советов. В.Г.Бастанов 1982 (страница 50)
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=8730
Последний раз редактировалось V1770; 12.04.2014 в 12:58.
Причина: 1,26 вместо 1,25
|
|
|
|
12.04.2014, 12:46
|
|
Прописка
Регистрация: 15.01.2008
Адрес: ПЕРМЬ
Сообщений: 121
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 25 сообщении(ях)
|
Re: Какой трансформатор проще перемотать?
Mauntlan, Вот оно и есть!...
Премного благодарен!
__________________
Информационные технологии для Вас.
|
|
|
|
12.04.2014, 12:52
|
|
Прописка
Регистрация: 15.01.2008
Адрес: ПЕРМЬ
Сообщений: 121
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 25 сообщении(ях)
|
Re: Какой трансформатор проще перемотать?
V1770, Скачал, спасибо! Немало полезного там есть.
__________________
Информационные технологии для Вас.
|
|
|
|
12.04.2014, 12:53
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 09.10.2008
Сообщений: 2,297
Сказал спасибо: 953
Сказали Спасибо 374 раз(а) в 278 сообщении(ях)
|
Re: Какой трансформатор проще перемотать?
Сообщение от moroz.igorevich
|
Не могу найти нужного, по напряжению. Почитал статьи и книжечки. И стало совсем не понятно, насколько это реально сделать в домашних условиях и получить нормальный результат?
Если всё-таки это возможно. Какой транс легче перемотать. Тор или обычный. Про обычный пишут что они начинают гудеть особенно если собирает "чайник". С тором вроде должно быть проще.
Сложно получить две одинаковые обмотки. Например, 7,5 и 7,5 у меня выходит 7,3 и 8
|
Выгоднее всего использовать тор (перемотать его вторичную обмотку), т.к. он, имея минимальное поле рассеяния дает наименьшие наводоки на схему электроники, но его намотка незначительно более трудоемка.
Подходящий транс (тор) выбирают по мощности, например две обмотки по 7,5V=15V умножаем на токи этих обмоток, например 2А х 2 = 4А. Тогда мощность транса составит 60Вт. Считаем, что корень из этого числа равен 8, т.е это будет необходимое сечение железа этого транса, равное 8см2. Нужно найти транс с таким сечением или мощьностью 60Вт и первичной обмоткой на 220V. После чего сразу включить его и вымерять напряжения на его любой вторичной обмотке (любой, но желательно самой верхней). После чего смотать ее с подсчетом витков и замером длины одного витка. Затем поделить число витков этой обмотки на измеренные вольты и получете число витков на каждый вольт. Далее, умножаете это число витков уже на нужные вам вольты и получаете необходимое вам число витков на каждую обмотку. это число витков умножаете на длину витка и получаете длину провода, который вам нужно отрезать от всей имеющейся у вас бабины провода. Из этой бабины отрезаете еще такой же отрезок. Перед намоткой в два провода первичную обмотку нужно надежно изолировать от вторичной. Лучше всего для этого подходит сухая конденсаторная бумага (особенно в тех случаях, когда отверстие просвета в торе критическое по размеру). Я кладу эту бумагу, предварительно отрезав ее лентой нужной ширины, на вторичную обмотку тора обмазанную клеем "Момент". По мере высыхания слоя немного обжимаю его, с тем, чтобы минимизировать толщину его слоя и вздутостей. После чего оставляю все сохнуть на сутки. После этого можно производить намотку витков в два провода, прокладывая конденсбумагой каждый слой намотки с той же клеевой пропиткой и следя за тем, чтобы двойной провод не перехлестывался.
Получается отличный транс с почти профессиональной пропиткой и высокой точьностью необходимых напряжений.
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 06:07.
|
|