Реклама на сайте English version  DatasheetsDatasheets

KAZUS.RU - Электронный портал. Принципиальные схемы, Datasheets, Форум по электронике

Новости электроники Новости Литература, электронные книги Литература Документация, даташиты Документация Поиск даташитов (datasheets)Поиск PDF
  От производителей
Новости поставщиков
В мире электроники

  Сборник статей
Электронные книги
FAQ по электронике

  Datasheets
Поиск SMD
Он-лайн справочник

Принципиальные схемы Схемы Каталоги программ, сайтов Каталоги Общение, форум Общение Ваш аккаунтАккаунт
  Каталог схем
Избранные схемы
FAQ по электронике
  Программы
Каталог сайтов
Производители электроники
  Форумы по электронике
Помощь проекту

Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию.

 
Опции темы
Непрочитано 09.12.2019, 14:21  
3ann
Временная регистрация
 
Регистрация: 21.11.2006
Сообщений: 96
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 6 сообщении(ях)
3ann на пути к лучшему
По умолчанию Re: электронный предохранитель в сети переменного тока

[QUOTE=Yuri222;1283631]3ann, а для чего это устройство планируется?
Если нагреватель - это одно, если устройство с емкостью (изделие с импульсным БП внутри) или с большим стартовым током (лампочка накаливания) - несколько другое.

Планируется для проверки импульсных БП.
Реклама:
3ann вне форума  
Непрочитано 09.12.2019, 14:28  
Yuri222
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 08.02.2005
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 7,954
Сказал спасибо: 2,754
Сказали Спасибо 2,703 раз(а) в 1,999 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: электронный предохранитель в сети переменного тока

3ann, в момент включения будет бросок тока - из-за наличия конденсатора в импульсном БП.
Возможно, что через некоторое количество периодов сетевого напряжения этот конденсатор достаточно зарядится, и блок стартанет, особенно - если будет сначала без нагрузки (со слабой нагрузкой) .
Yuri222 вне форума  
Непрочитано 09.12.2019, 14:29  
zoog
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 7,881
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
По умолчанию Re: электронный предохранитель в сети переменного тока

Сообщение от 3ann Посмотреть сообщение
Планируется для проверки импульсных БП.
План так себе, от быстрых перегрузок не спасёт - банка фильтра убьёт любой транзистор. Тут лучше - небольшой (30..100Ом) резистор после моста, за ним конденсатор 1..2мкФ. Ну и лампочка последовательно с сетью не помешает.
zoog вне форума  
Сказали "Спасибо" zoog
Yuri222 (09.12.2019)
Непрочитано 09.12.2019, 14:55  
3ann
Временная регистрация
 
Регистрация: 21.11.2006
Сообщений: 96
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 6 сообщении(ях)
3ann на пути к лучшему
По умолчанию Re: электронный предохранитель в сети переменного тока

С конденсатором и/или лампочкой накаливания я как раз и подключал. Но увидел эту схему и решил ее спаять/проверить. А теоретичесое обоснование расчета и работы этой схемы вот:
http://cxema.my1.ru/publ/istochniki_...5/108-1-0-4269
В теории и на симуляторе она как-бы может и работать. А на практике - не хочет. Поэтому в первом посте я и спрашивал - проверял ли кто эту схему на практике, в "железе".

Последний раз редактировалось 3ann; 09.12.2019 в 15:12. Причина: уточнение
3ann вне форума  
Непрочитано 09.12.2019, 16:38  
mikaleus
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для mikaleus
 
Регистрация: 17.04.2005
Адрес: Киев
Сообщений: 2,500
Сказал спасибо: 1,210
Сказали Спасибо 1,057 раз(а) в 647 сообщении(ях)
mikaleus на пути к лучшему
По умолчанию Re: электронный предохранитель в сети переменного тока

Какой элемент питания будет удерживать высокий потенциал на затворе, когда «предохранитель» закорочен? Описание есть, но разве это предохранитель? Бредохранитель какой-то...
mikaleus вне форума  
Непрочитано 09.12.2019, 16:43  
zoog
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 7,881
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
zoog на пути к лучшему
По умолчанию Re: электронный предохранитель в сети переменного тока

Сообщение от 3ann Посмотреть сообщение
А на практике - не хочет.
Ёмкость увеличивали? Как осуществлялась проверка?
Если универсальность 2-проводного подключения не обязательна - я бы сделал доп. розетку, запитав её через мост. Тут и ток можно сделать регулируемым 0,1..10А, и радиатор не нужен. Но, повторю, от случайного замыкания щупом в схеме это не спасает.

Последний раз редактировалось zoog; 09.12.2019 в 16:52.
zoog вне форума  
Непрочитано 09.12.2019, 17:21  
Filin60
Прохожий
 
Регистрация: 22.02.2009
Сообщений: 9
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 2 раз(а) в 1 сообщении
Filin60 на пути к лучшему
По умолчанию Re: электронный предохранитель в сети переменного тока

Если применить Р-канальный полевик, то в тепло будет рассеиваться существенно меньше. Но согласен, для проверки имп. блоков не годится
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 555.jpg
Просмотров: 0
Размер:	163.8 Кб
ID:	148163  
Filin60 вне форума  
Непрочитано 09.12.2019, 17:30  
mikaleus
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для mikaleus
 
Регистрация: 17.04.2005
Адрес: Киев
Сообщений: 2,500
Сказал спасибо: 1,210
Сказали Спасибо 1,057 раз(а) в 647 сообщении(ях)
mikaleus на пути к лучшему
По умолчанию Re: электронный предохранитель в сети переменного тока

Сообщение от Filin60 Посмотреть сообщение
Если применить Р-канальный полевик
И ШО ЭТО ИЗМЕНИТ???
Сообщение от Filin60 Посмотреть сообщение
, то в тепло будет рассеиваться существенно меньше.
Вы уверены?
Единственный спопоб уменьшить выделения тепла, это использовать транзисторы «с логическим уровнем управления»
mikaleus вне форума  
Сказали "Спасибо" mikaleus
Ан-162 (11.12.2019)
Непрочитано 09.12.2019, 17:32  
Yuri222
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 08.02.2005
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 7,954
Сказал спасибо: 2,754
Сказали Спасибо 2,703 раз(а) в 1,999 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
По умолчанию Re: электронный предохранитель в сети переменного тока

Сообщение от Filin60 Посмотреть сообщение
Если применить Р-канальный полевик, то в тепло будет рассеиваться существенно меньше
С чего бы.
Напряяжение VGS(th) по величине - такое же.
Yuri222 вне форума  
Непрочитано 09.12.2019, 21:20  
индюк
Гуру портала
 
Аватар для индюк
 
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,608
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,054 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: электронный предохранитель в сети переменного тока

Сообщение от mikaleus Посмотреть сообщение
Какой элемент питания будет удерживать высокий потенциал на затворе, когда «предохранитель» закорочен?
поэтому я и написал что это генератор.
генератор помех и убиватель любой техники кроме советского утюга и электроплитки)))
__________________
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума  
 

Закладки
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Коммутирование переменного тока 220V, 3Ф, 50,,,100А постоянной нагрузки nerozero Делимся опытом 1 12.07.2018 12:48
Нужна схема блока защиты(в системе питания) переменного тока Ralik Автоматика и аппаратура связи 48 09.03.2008 02:53
Электронный предохранитель Vitas-23 Источники питания и свет 2 09.07.2007 00:40
[Решено] схема бп с 12v(AKKU4.5Ah)постоянного тока на 9v переменного? Sidorov Источники питания и свет 0 20.05.2004 04:25