50А - ОГО! а трансформатору плоховато не стает, нагружать его однополупериодной нагрузкой? Или все таки выпрямитель двухполупериодный (6 элементов, фазное напряжение) .
Если однополупериодный то "надо что то решать". Такое издевательство над собой ни одна сеть не вынесет. Рано или позно трансформатору гаплык будь он хоть и 2500кВА.
Могу только порекомендовать все коммутирующие аппараты ставить до выпрямителя. Также поставить тепловое реле поновее, которое выпущено после 2004г. Или еще лучше автомат защиты двигателя не важно какой фирмы. Реле контроля фаз типа
EMR4-AW500-1-D 290244 на него мануєль
http://www.moeller.ru/upload/catalog...oshura_EMR.pdf
Хотите проверить обрыв диодов,- пожалуйста. Поставьте реле на каждый диод, и до запуска электромагнита подайте на них фазу. Если все сработали значит отмена блокировки пускателя через реле времени.
Электромагнит зашунтировать разрядником класса С (а еще лучше двумя, а еще лучше тремя). Разрядник поставить непосредственно возле диодной сборки.
Если более четко опишете тех процесс можно будет советовать что то более конкретно.