Электроника - это просто Теоретические и практические вопросы для начинающих электронщиков.

 
Опции темы
Непрочитано 12.08.2021, 20:13  
Ан-162
Заблокирован
 
Регистрация: 27.07.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 8,236
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,566 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: что лучше защитит тиристор от КЗ - предохранитель или автомат?

Снова сгорели предохранители, не прошло и недели.
Поставил автомат на выход, благодаря чему удалось понять - тиристоры открываются и коротят сеть, или сама нагрузка (якорь)
Оказалось что на коллекторе при торможении (выключении быстрохода) иногда возникал круговой огонь и перекрывало.
Автомат при этом отрабатывает четко, предохранители ни разу (из 15-20 срабатываний автомата) не сгорели, хотя я поставил жилки потоньше.
Реклама:
Ан-162 вне форума  
Сказали "Спасибо" Ан-162
mtit (12.08.2021)
Непрочитано 12.08.2021, 21:29  
andries5
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 19.02.2008
Сообщений: 1,799
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
andries5 на пути к лучшему
По умолчанию Re: что лучше защитит тиристор от КЗ - предохранитель или автомат?

Сообщение от Ан-162 Посмотреть сообщение
Автомат при этом отрабатывает четко, предохранители ни разу
Я же писал выше, что у нас стоят автоматы после тиристоров, годами нет проблем. Только тиристоры время от времени начинают течь.
andries5 вне форума  
Сказали "Спасибо" andries5
mtit (12.08.2021)
Непрочитано 12.08.2021, 23:10  
parovoZZ
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 2,379
Сказал спасибо: 338
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 253 сообщении(ях)
parovoZZ на пути к лучшему
По умолчанию Re: что лучше защитит тиристор от КЗ - предохранитель или автомат?

Сообщение от andries5 Посмотреть сообщение
Только тиристоры время от времени начинают течь.
у меня вообще тиристор в диод превратился после 20 лет работы. Правда, без последствий.
parovoZZ вне форума  
Непрочитано 12.08.2021, 23:26  
Ан-162
Заблокирован
 
Регистрация: 27.07.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 8,236
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,566 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: что лучше защитит тиристор от КЗ - предохранитель или автомат?

Сообщение от andries5 Посмотреть сообщение
автоматы после тиристоров, годами нет проблем
Ну, один раз таки предохранители сработали, когда я крутил альфа:
Сообщение от genao
При a.нач меньше 105 градусов - просто будет "выбивать" защита или силовой автомат. В диапазоне 105-110 градусов - сильно гудеть и вибрировать двигатель при нулевом задании (из-за нелинейного звена после регулятора тока), изредка "вышибать" защита. При 115-120 градусах - нормальная работа. При а.нач - больше 120 градусов и до 175 градусов - появляется электрический "люфт", не "смертельный" для главного привода шпинделя.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...0&postcount=83

Ан-162 вне форума  
Непрочитано 13.08.2021, 11:06  
vvd
Временная регистрация
 
Регистрация: 20.08.2005
Сообщений: 53
Сказал спасибо: 4
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
vvd на пути к лучшему
По умолчанию Re: что лучше защитит тиристор от КЗ - предохранитель или автомат?

Сообщение от Ан-162 Посмотреть сообщение
Снова сгорели предохранители, не прошло и недели.
Поставил автомат на выход, благодаря чему удалось понять - тиристоры открываются и коротят сеть, или сама нагрузка (якорь)
Оказалось что на коллекторе при торможении (выключении быстрохода) иногда возникал круговой огонь и перекрывало.
Автомат при этом отрабатывает четко, предохранители ни разу (из 15-20 срабатываний автомата) не сгорели, хотя я поставил жилки потоньше.
При торможении, тиристорный выпрямитель работает в инверторном режиме (отдает энергию в сеть). Если ток большой , то тиристоры могут не успевать ЗАПИРАТЬСЯ и происходит прорыв инвертора с КЗ. Попробуйте уменьшить ток торможения (возможно и регулятор тока не настроен правильно).
vvd вне форума  
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vvd за это сообщение:
genao (13.08.2021), mike-y-k (13.08.2021)
Непрочитано 13.08.2021, 12:55  
genao
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,716
Сказал спасибо: 6,439
Сказали Спасибо 4,161 раз(а) в 2,204 сообщении(ях)
genao на пути к лучшему
По умолчанию Re: что лучше защитит тиристор от КЗ - предохранитель или автомат?

Сообщение от Ан-162 Посмотреть сообщение
Оказалось что на коллекторе при торможении (выключении быстрохода) иногда возникал круговой огонь и перекрывало.
Сообщение от Ан-162 Посмотреть сообщение
один раз таки предохранители сработали, когда я крутил альфа:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 8.jpg
Просмотров: 0
Размер:	151.2 Кб
ID:	164789Нажмите на изображение для увеличения
Название: 9.jpg
Просмотров: 0
Размер:	137.5 Кб
ID:	164790Нажмите на изображение для увеличения
Название: 10.jpg
Просмотров: 0
Размер:	159.7 Кб
ID:	164791
круговой огонь при выключении быстрохода напрямую связан с "a"мах.
В ЭПУ2-2 "a"мах="a"нач, это есть точка согласования характеристик вперед-назад, при которой происходит реверс, и с которой начинается торможение. И она обязательно должна начинаться с "a"мах="a"нач=165-176эл.град.
При этом нужно в обязательном порядке настроить "a"min.
Поясняю, при максимальной скорости вперед (допустим "a"=30эл.град) ЭДС на якоре 230В, при реверсе напряжение инвертирования ("a"мах="a"нач=165-176эл.град) будет превышать ЭДС на якоре 230В, то есть будет составлять 250-270В. И броска тока инвертирования(торможения) сразу не будет, он нарастет с нуля до тока упора.

Если ток упора отстроен максимум 1,2-2Iном двигателя, то кругового огня не будет.
Если "a"min отстроен меньше 15эл.град, а "a"мах="a"нач меньше 165-176эл.град, то сразу при реверсе будет неконтролируемый бросок тока торможения, который приведет к круговому огню и срыву инвентирования, когда мост торможения "опрокинется", то есть его тиристоры останутся открытыми и будет КЗ, что вызовет работу якоря на КЗ.
Такое же произойдет и в случае когда
1 сеть просядет во время торможения (напряжение инвертирования будет меньше на ЭДС двигателя (более 20В)
2 ЭДС двигателя будет больше 250-270В.
Такое бывает
а) при херовом варианте организации ускоренного перемещения, например релейном ослаблении поля возбуждения, когда на вращающийся на большой скорости якорь при ослабленном потоке возбуждения, резко подается полное возбуждение. Этот вариант необходимо исключить/отказаться, ускоренное перемешение производить при полном задании с полным возбуждением. Поверьте, станочники потом привыкают, если им правильно объяснить.
б) при малом темпе задатчика интенсивности задания скорости при двухзонном регулировании (для этого ЭПУ2-2 не предназначен)
ПС.
1 Быстроход как-то режет слух, правильно - ускоренная подача или ускоренное перемещение.

2 Напряжение инвертирования и напряжение выпрямления равны при углах в(инв)=180-а(выпр).
30эл.град соответствуют 150эл.град
4 эл.град - 176 эл.град.

3 Выбирая угол "a"мах нужно учитывать так называемый угол коммутации "у", который зависит от Uкз силового дросселя/трансформатора и пропорционален току.
Поэтому должен быть запас "a"мах+3*"уном"‹180эл.град, где "уном"-угол коммутации при номинальном токе. Это нужно чтобы не было "опрокидывания инвертора"

Я настраиваю в большинстве случаев на ЭПУ а.мин=15-20эл. град, а.макс=165эл.град
иногда а.мин=10эл. град, а.макс=170эл.град., при условии ограничения максимального задания по скорости на уровне 230В на якоре и угле управления при этом 30эл.град.
Тогда а.мин 10-20эл.град дополнительно ограничивает ток на максимальной скорости.
__________________
Геннадий

Последний раз редактировалось genao; 13.08.2021 в 16:34.
genao вне форума  
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
mike-y-k (13.08.2021), shevcha (13.08.2021), Ан-162 (17.08.2021)
Непрочитано 13.08.2021, 19:19  
dvf49
Прохожий
 
Регистрация: 07.04.2009
Сообщений: 3
Сказал спасибо: 4
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
dvf49 на пути к лучшему
По умолчанию Re: что лучше защитит тиристор от КЗ - предохранитель или автомат?

Для защиты тиристоров использовать только быстродействующие предохранители. Они дорогие потому, как из серебра плавкие вставки сделаны. Защищают тиристоры хорошо. В вашем случае тиристор дешевле предохранителя будет.
dvf49 вне форума  
Сказали "Спасибо" dvf49
estet (14.08.2021)
Непрочитано 14.08.2021, 15:06  
vidask
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,654
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 215 сообщении(ях)
vidask на пути к лучшему
По умолчанию Re: что лучше защитит тиристор от КЗ - предохранитель или автомат?

Сообщение от dvf49 Посмотреть сообщение
быстродействующие предохранители.... Защищают тиристоры хорошо.
Не очень. 50/50
vidask вне форума  
Непрочитано 15.08.2021, 07:51  
gbdj
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 11.11.2010
Адрес: РФ
Сообщений: 1,051
Сказал спасибо: 136
Сказали Спасибо 209 раз(а) в 160 сообщении(ях)
gbdj на пути к лучшему
По умолчанию

Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Вложение 164789Вложение 164790Вложение 164791
круговой огонь при выключении быстрохода напрямую связан с "a"мах.
В ЭПУ2-2 "a"мах="a"нач, это есть точка согласования характеристик вперед-назад, при которой происходит реверс, и с которой начинается торможение. И она обязательно должна начинаться с "a"мах="a"нач=165-176эл.град.
Вы глубоко заблуждаетесь.
1. Реверс начинается при 90 градусах, так как в формулу напряжения при непрерывном токе входит косинус альфы, который при углах больше 90 градусов отрицательный
2. "а"нач. у трех фазных схем всегда около 120 градусов, так как при 120 градусах напряжение на тиристорах в момент коммутации в режиме прерывистых токов равен нулю. Поэтому если нач. угол больше 120 градусов, то тиристор не откроется, а если меньше, то есть вероятность большого броска тока. Первый вариант приводит к дерганью двигателя, а второй к аварии.
3. Максимальный угол в реверсивном приводе около 150 градусов, дают 30 градусов для предотвращения прорыва инвертора. Про что писал vvd. 180 градусов у нереверсивных приводов.

Я не знаю, что за ЭПУ 2.2, но подозреваю, что это ЭПУ2.1 с реле для реверса. Это простой однофазный привод почти как у швейных машинок. Там да, магических 120 градусов нет, так как одна фаза. Так же запас на прорыв инвертора не нужен, так как один мост выпрямительный.

Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Во первых для моста возбудителя нет "сеточной защиты", во вторых применение ~380В для получения 200В для ОВД это очень плохое решение.
Это нормальное решение, из 400В амплитуды получается чуть больше 200В при естественной коммутации, это связано с тем, что 400В - это сумма 200В постоянного напряжения и 200В переменного, так как кривая выпрямленного напряжения нуля касается. Амплитудное напр. больше действующего на корень из 2, то есть около 3/2. Поэтому из 400В действующего напр. можно получить 300В среднего приблизительно. Если учесть разрешенную просадку напр. на 15% в СССР и миним. угол отпирания доходящий до 30 град. на фильтр. помех и просто так, то будет уже впритык этих 380В. Там просто один нюанс не учтен: нельзя подавать отпирающие импульсы при обратном напряжении анод-катод.

Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.07.2022 в 13:34. Причина: 6.6
gbdj вне форума  
Непрочитано 15.08.2021, 20:04  
genao
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,716
Сказал спасибо: 6,439
Сказали Спасибо 4,161 раз(а) в 2,204 сообщении(ях)
genao на пути к лучшему
По умолчанию

Сообщение от gbdj Посмотреть сообщение
Вы глубоко заблуждаетесь.
1. Реверс начинается при 90 градусах, так как в формулу напряжения при непрерывном токе входит косинус альфы, который при углах больше 90 градусов отрицательный
2. "а"нач. у трех фазных схем всегда около 120 градусов, так как при 120 градусах напряжение на тиристорах в момент коммутации в режиме прерывистых токов равен нулю. Поэтому если нач. угол больше 120 градусов, то тиристор не откроется, а если меньше, то есть вероятность большого броска тока. Первый вариант приводит к дерганью двигателя, а второй к аварии.
3. Максимальный угол в реверсивном приводе около 150 градусов, дают 30 градусов для предотвращения прорыва инвертора. Про что писал vvd. 180 градусов у нереверсивных приводов.
1 Реверс начинается с команды на ЛРУ, в ЭПУ2-2 эта команда поступает при переходе через нуль выхода РС. Это соответствует заданию на СИФУ а.мах.
При этом угле тиристоры выпрямительного моста надежно запираются даже при наличии затяжки тока от Lякоря.
Формируется аппаратная пауза, когда импульсы управления снимаются с обоих групп (вперед и назад). По окончании аппаратной паузы проверяется закрытость обоих мостов. Если они закрыты, то подаются импульсы с углом .мах на мост, осуществляющий реверс. Дальше РС ведет (снижает) угол с а.мах до угла, при котором начинается инвертирование, то есть при угле бетта зацепит напряжение якоря а дальше пойдет собственно процесс инвертирования.
Форма напряжения инвертирования при этом "страшная" тиристоры открыты начиная с угла а.мах до 180 градусов в одной полуволны, далее переходит в другую полуволну и "тащится " от нуля до а.мах+угол коммутации это уже включается другой тиристор со своего а.мах.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20210815_213700.jpg
Просмотров: 0
Размер:	195.5 Кб
ID:	164988
3 Максимальный угол - про это уже писал.
Сообщение от genao Посмотреть сообщение
Выбирая угол "a"мах нужно учитывать так называемый угол коммутации "у", который зависит от Uкз силового дросселя/трансформатора и пропорционален току.
Поэтому должен быть запас "a"мах+3*"уном"‹180эл.град, где "уном"-угол коммутации при номинальном токе. Это нужно чтобы не было "опрокидывания инвертора"
а.мах=150эл.град ставится в тяжелых случаях, например при медленном ЛРУ, больших нескомпенированных постоянных времени, больших Uкз силовых реакторов, трансформаторов. Классический пример - ТП ТЕРЗ,
там нужен еще и запас 5-10 град на нестабильную задержку, которая может привести к реально большему а.мах.
В ЭПУ, где максимальная групповая задержка не превышает 4,5-5мсек, а.макс определяется максимальным Uкз реактора/дросселя‹6%, и угол коммутации при трехкратном номинально токе ТП не превышает 4-8 эл.град.
Но при работе на возбуждение правило 30-150 обязательно из-за сильной индуктивной затяжки тока.

В ЭПУ2-2 два полноценных моста - вперед, назад.

Сообщение от gbdj Посмотреть сообщение
Это нормальное решение, из 400В амплитуды получается чуть больше 200В при естественной коммутации, это связано с тем, что 400В - это сумма 200В постоянного напряжения и 200В переменного, так как кривая выпрямленного напряжения нуля касается. Амплитудное напр. больше действующего на корень из 2, то есть около 3/2.
1 из линейного, действующего 380В амплитудное значение 380*1,41=537В !
2 при естественной коммутации на выходе однофазного моста получаем 380*0,9=342В выпрямленного напряжения.
3 Чтобы получить 200В на ОВД, нужен угол управления 80-90эл. град.
При этом пиковое напряжение составляет 380*1,41=537В !
Имел кучу неприятностей на практике, о которых уже писал выше.
Добавлю еще и про перекрытия на разъёмах, клемниках.
Так что, меня не переубедите - это решение наихреновейшее!
На своей шкуре и жопе проверное!
__________________
Геннадий

Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.08.2021 в 00:44.
genao вне форума  
 

Закладки
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.