Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт. |
27.10.2021, 22:01
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 598
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 154 сообщении(ях)
|
Re: Контроль тока трёх фаз.
Сообщение от vidask
|
надо смотреть в сторону электронных реле для контроля двигателей.
|
не пишите ерунду. это называецо "реле холостого хода". Вы лично с ними работали? судя по всему нет. Эти реле предназначены для контроля асинхронных двигателейи реагируют не на ток, а на уменьшение косинуса Фи. если не в курсе приводимый на шильдике двигателя косинус соответствует номинальной нагрузке обычно 0.65..0,78 и на ХХ падает до 0,3..0,55.
|
|
|
|
27.10.2021, 22:25
|
|
Прописка
Регистрация: 21.04.2008
Сообщений: 158
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 15 сообщении(ях)
|
А зачем трансформаторы? Поставьте 3 токовых щунта (по одному каждую фазу) и следите за напряжениями на них. Хотите опторазвязку - пожалуйста.
P.S. на резисторах и TL431 делается пороговые элементы на нужное срабатывание, а дальше как хотите. Даже выпрямлять хватит по одному диоду, одной полуволны нет, то и другую полуволну отслеживать для ТЭНов не надо.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.10.2021 в 23:16.
Причина: 6.6
|
|
|
|
27.10.2021, 22:47
|
|
Заблокирован
Регистрация: 27.07.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 8,236
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
|
Re: Контроль тока трёх фаз.
Сообщение от igorgr
|
Нужно среагировать только на полное отсутствие тока (обрыв)на фазной линии, когда в другой или двух линиях ток есть.
|
Я придумал.
Вам понадобится три трансформатора тока и одно трехфазное дифференциальное тепловое реле перегрузки, реагирующее не только на превышение тока, но и на разность между токами, есть такие, я видел такие в работе, импортные.
Например
|
|
|
|
28.10.2021, 12:23
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,654
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 215 сообщении(ях)
|
Re: Контроль тока трёх фаз.
Сообщение от DmitriyVDN
|
реле холостого хода"
|
не о таких идет речь
|
|
|
|
28.10.2021, 13:18
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 09.12.2010
Адрес: Красноярск
Сообщений: 580
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 159 сообщении(ях)
|
Re: Контроль тока трёх фаз.
А вот ещё один, может быть дурацкий вопрос:
возможно ли из соединения звёзды вывести ноль? В таком случае отделаетесь всего одним реле.
|
|
|
|
28.10.2021, 13:39
|
|
Модератор
Регистрация: 04.08.2010
Адрес: Москва СЗАО
Сообщений: 11,257
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,858 раз(а) в 2,928 сообщении(ях)
|
Re: Контроль тока трёх фаз.
SVNN, уже раньше было, но повторю - вопрос о промышленном применении.
Можно и самопал поставить, но вот кто на себя все риски потерь возьмёт?
Этот критерий и определяет в основном значительную разницу между себестоимостью устройства и отпускной ценой. Там и гарантия, и возврат средств на разработку с тестированием,…
Немалое количество именитых производителей имеют в своем портфеле апробированные решения для разных ситуаций. Дальше вопрос о приемлемости цены предлагаемых решений и выбор оптимального.
P895, а схему с обоснованием не предложите?
__________________
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при весьма малом числе вариантов…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.10.2021 в 13:42.
|
|
|
|
28.10.2021, 14:11
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 21.03.2007
Адрес: М.(осква)
Сообщений: 4,316
Сказал спасибо: 2,137
Сказали Спасибо 1,733 раз(а) в 985 сообщении(ях)
|
Re: Контроль тока трёх фаз.
Сообщение от SVNN
|
одной полуволны нет, то и другую полуволну отслеживать для ТЭНов не надо.
|
Если делать, то по взрослому. Там полупроводниковый контактор. Пробой или обрыв только одного тиристора из двух - довольно распространённый случай.
__________________
+ 7 903 641 87 25// 1. Иногда отвечаю "по памяти" 2. Часто заблуждаюсь >> Критикуйте, не обижусь.
|
|
|
|
28.10.2021, 15:56
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 09.12.2010
Адрес: Красноярск
Сообщений: 580
Сказал спасибо: 287
Сказали Спасибо 610 раз(а) в 159 сообщении(ях)
|
Re: Контроль тока трёх фаз.
Сообщение от mike-y-k
|
P895, а схему с обоснованием не предложите?
|
Схему выше уже предлагали: в зависимости от тока потребления или трансформатор тока в ноле или просто реле, например реле измерения тока SXT 32, оно уже с выдержкой времени. Я понимаю что его цена не гуманная, но тут дело просто в схемотехнике. И к тому же если есть возможность вывести провод то это дешевле нескольких трансформаторов тока.
|
|
|
|
28.10.2021, 16:23
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,654
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 215 сообщении(ях)
|
Re: Контроль тока трёх фаз.
Сообщение от P895
|
реле измерения тока SXT 32, оно уже с выдержкой времени. Я понимаю что его цена не гуманная,
|
Если уж провод от нейтрали получиться вывести, то нет никакой нужды применять какое-то продвинутое и дорогое реле. Ставите самое дешевое тепловое реле для двигателя, можно через один полюс пропустить ток, но обычно соединяют все полюса последовательно. И все будет- и подстройка по току срабатывания, и задержка времени. Можно также и автомат с блокконтактом поставить, (либо двухполюсный- трехполюсный автомат , один полюс идет на индикацию) .Дешево и сердито
|
|
|
|
28.10.2021, 16:57
|
|
Заблокирован
Регистрация: 27.07.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 8,236
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
|
Re: Контроль тока трёх фаз.
Сообщение от mike-y-k
|
Можно и самопал поставить, но вот кто на себя все риски потерь возьмёт?
|
Ну, какие риски, если сейчас вообще нет никакого контроля?
Зависит просто от от того, ставить официально (тогда -да, я с Вами соглашусь) или просто чтоб работало, дешево и сердито.
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|