Реклама на сайте English version  DatasheetsDatasheets

KAZUS.RU - Электронный портал. Принципиальные схемы, Datasheets, Форум по электронике

Новости электроники Новости Литература, электронные книги Литература Документация, даташиты Документация Поиск даташитов (datasheets)Поиск PDF
  От производителей
Новости поставщиков
В мире электроники

  Сборник статей
Электронные книги
FAQ по электронике

  Datasheets
Поиск SMD
Он-лайн справочник

Принципиальные схемы Схемы Каталоги программ, сайтов Каталоги Общение, форум Общение Ваш аккаунтАккаунт
  Каталог схем
Избранные схемы
FAQ по электронике
  Программы
Каталог сайтов
Производители электроники
  Форумы по электронике
Помощь проекту

Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.

 
Опции темы
Непрочитано 09.01.2016, 19:13  
someuser
Гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 10.03.2010
Адрес: Татарстанда
Сообщений: 764
Сказал спасибо: 231
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 150 сообщении(ях)
someuser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники

Сообщение от majorka65 Посмотреть сообщение
Все это я когда-то готовил своему руководству.
Непонятно без схем включения и ТЭО, я бы тоже "завис" от таких каббалистических гексаграмм


Вот тут как-то всё проще расписано, уборщица поймёт хоть половину.
https://en.wikipedia.org/wiki/Zigzag_transformer
http://www.tusur.ru/filearchive/repo...2-25-1/204.pdf

"Схема соединений обмоток Yz и Dz используется, в основном, в понижающих трансформаторах небольшой номинальной мощностью."
http://tortrans.com/page/136.html
Реклама:

Последний раз редактировалось someuser; 09.01.2016 в 19:16.
someuser вне форума  
Непрочитано 11.01.2016, 14:57  
mikaleus
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для mikaleus
 
Регистрация: 17.04.2005
Адрес: Киев
Сообщений: 2,500
Сказал спасибо: 1,210
Сказали Спасибо 1,057 раз(а) в 647 сообщении(ях)
mikaleus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники

Трёхфазные трансформаторы с большой кучей отводов позволяют строить многофазные выпрямители (громко называемыми "многофазные преобразователи трёхфазного напряжения в постоянное"), что позволяет уменьшать пульсации после выпрямления без конденсатора на выходе выпрямителя. Показывали 48 фазный выпрямитель вместо трёхфазного - пульсации около 5%...
mikaleus вне форума  
Сказали "Спасибо" mikaleus
majorka65 (11.01.2016)
Непрочитано 11.01.2016, 15:23  
someuser
Гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 10.03.2010
Адрес: Татарстанда
Сообщений: 764
Сказал спасибо: 231
Сказали Спасибо 262 раз(а) в 150 сообщении(ях)
someuser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники

Сообщение от mikaleus Посмотреть сообщение
Трёхфазные трансформаторы с большой кучей отводов
Должны быть и готовые симметрирующие трансф-ры переменный вход-переменный выход.
http://www.inter-electro.ru/products/12/46/

Англоязычные диссертации о снижении гармоник ещё в 1990 г. были.

Цитата:
Показывали 48 фазный выпрямитель вместо трёхфазного - пульсации около 5%...
Кто, где показывал?
12-ти пульсный выпрямитель значит лучше:
"Амплитуда пульсаций около 3,44 % средней выпрямленной ЭДС."
someuser вне форума  
Непрочитано 11.01.2016, 20:29  
mikaleus
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для mikaleus
 
Регистрация: 17.04.2005
Адрес: Киев
Сообщений: 2,500
Сказал спасибо: 1,210
Сказали Спасибо 1,057 раз(а) в 647 сообщении(ях)
mikaleus на пути к лучшему
По умолчанию Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники

В теории там вообще пульсации 0,9% должны быть... НО!!! Вот такие вот три фазы... кривоватые... Иначе просто даже и не приглашали бы на "посмотреть" этот кошмар от железной дороги... ГОСТ-13109 им в печёнку.
Вложения:
Тип файла: pdf gost13109-97.pdf (491.0 Кб, 29 просмотров)
mikaleus вне форума  
 

Закладки

Метки
pfc, ккм
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Импульсные помехи при радиоприеме serg_iw Автоматика и аппаратура связи 1 03.06.2008 13:16
ИБП на TOP246, грабли при нагрузке...... ua_gruzin Источники питания и свет 5 09.03.2008 03:32
Импульсный блок питания на 70Ватт при нагрузке 30Ватт ua_gruzin Источники питания и свет 21 12.11.2007 18:55
Высоковольтные импульсные источники питания!!! Mifestofilis Источники питания и свет 13 27.05.2007 17:43