Реклама на сайте English version  DatasheetsDatasheets

KAZUS.RU - Электронный портал. Принципиальные схемы, Datasheets, Форум по электронике

Новости электроники Новости Литература, электронные книги Литература Документация, даташиты Документация Поиск даташитов (datasheets)Поиск PDF
  От производителей
Новости поставщиков
В мире электроники

  Сборник статей
Электронные книги
FAQ по электронике

  Datasheets
Поиск SMD
Он-лайн справочник

Принципиальные схемы Схемы Каталоги программ, сайтов Каталоги Общение, форум Общение Ваш аккаунтАккаунт
  Каталог схем
Избранные схемы
FAQ по электронике
  Программы
Каталог сайтов
Производители электроники
  Форумы по электронике
Помощь проекту

Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию.

 
Опции темы
Непрочитано 15.03.2008, 01:59  
ALEX__A
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 30.10.2006
Сообщений: 1,755
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 56 сообщении(ях)
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию

Сообщение от Q12M
... Никто не задумывался почему не срабатывает УЗО от включения компьютерного БП? А там ведь стоят развязывающие конденсаторы между фазой и нолем относительно земли... А если представить утро в офисе когда включается огромное количество компов, ламп дневного света и прочего оборудования и в один и не в один момент...?
Ну почитайте хотя бы описание этих устройств на сайте IEK... в Интеренете же описаний этих устройств хренова туча, и теоретическая и практическая часть.
Для того, чтобы понять как будут работать системы защиты, внимательно посмотрите куда в приборах цепляют провод защитного заземления и для чего там все это стоит.
Несрабатывание УЗО происходит из-за того, что ток утечки создаваемый конденсаторами фильтра не превышает ток срабатывания УЗО. Это легко проверить на практике. Для этого необходим конденсатор 1 мкФ. (емкостное сопротивление данного конденсатора на частоте 50 Гц. - 3,2 кОм). Указанный конденсатор подключается между "фазой" на выходе УЗО и "нулем" на его входе. Т. о. моделируется один из конденсаторов фильтра компьютерного ИБП подключенного между "фазой" и проводником РЕ. Т.к. данный конденсатор создает ток утечки порядка 70 мА. произойдет срабатывание УЗО.

С уважением, Алексей.
Реклама:
ALEX__A вне форума  
Непрочитано 15.03.2008, 02:05  
Dextor
Прописка
 
Регистрация: 07.08.2006
Сообщений: 105
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Dextor на пути к лучшему
По умолчанию

Мой тебе совет
Выжги вначале электропроводку в доме, чтоб тебе её на что-то более свежее поменяли. А затем уже...
__________________
То да сё- пасиба за фсё!
Dextor вне форума  
Непрочитано 15.03.2008, 09:10  
143879
Частый гость
 
Регистрация: 20.12.2007
Сообщений: 38
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
143879 на пути к лучшему
По умолчанию

В фильтре БП компьютера стоят два конденсатора между фазой и нулем примерно по 0.022 мкф. Они отключить не могут по причине того, что не создают утечку.

На самой плате в нескольких местах (в районе креплелия платы к корпусу) имеются еще несколько конденсаторов НУ ОЧЕНЬ МАЛОЙ ЕМКОСТИ. Конечно какая то утечка через них бежит. Но она на столько мала что говорить о срабатывании УЗО никак не приходится.
143879 вне форума  
Непрочитано 15.03.2008, 09:29  
Q12M
Прописка
 
Регистрация: 24.01.2007
Сообщений: 139
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 2 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Q12M на пути к лучшему
По умолчанию

Алексей!
Я опираюсь на практическое применение, а не на теоретическую базу.
Вот такие же обоснования приводят проектировщики при представлении проекта, но реалия далеко не такова. Представте себе, что на одном районе находятся ТП 10/0,4 и 6/0,4 с вашей схемой, и ТП питаются от разных источников, и дома подключенные к этим ТП находятся ближе чем эти ТП... а это в городах сплошь и рядом. Хотите поджарить людей - пожалуйста, давайте. Хотите 5-ти проводную линию вести - ведите, но ттолько там, где это возможно...
Не хочу переходить на личности, но благодаря таким вот измышлениям, сколько сгорело подстанций и сколько трансформаторов было взорвано... а я по своей работе перешел на другое место, т.к. ругаться на эту тему с проектировщиками мне уже надоело, а специалистов в этой области уже почти нет.
Всех Вам благ и надежного заземления!
Q12M вне форума  
Непрочитано 15.03.2008, 09:39  
Q12M
Прописка
 
Регистрация: 24.01.2007
Сообщений: 139
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 2 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Q12M на пути к лучшему
По умолчанию

По поводу компового БП....
У меня было несколько случаев когда при включении компа вырубало ОЗУ. Причина оказалась банальной, элекролиты с большой утечкой, хоть они и стоят после моста, а там переключатель напряжения питания их среднюю точку соединял с землей (вот аткая схема, производство Китай)... Выяснилось случайно, знакомый случайно оборвал провод Земли и вышибать перестало.
Потом еще несколько случаев таких попалось. А разрядные конденсаторы на несколько нФ в некоторых БП вообще не ставят.
Q12M вне форума  
Непрочитано 15.03.2008, 10:12  
Q12M
Прописка
 
Регистрация: 24.01.2007
Сообщений: 139
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 2 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Q12M на пути к лучшему
По умолчанию

1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы .

Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.78-1.7.79.

Требования к выбору систем , , для конкретных электроустановок приведены в соответствующих главах Правил.

1.7.58. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ переменного тока от источника с изолированной нейтралью с применением системы следует выполнять, как правило, при недопустимости перерыва питания при первом замыкании на землю или на открытые проводящие части, связанные с системой уравнивания потенциалов. В таких электроустановках для защиты при косвенном прикосновении при первом замыкании на землю должно быть выполнено защитное заземление в сочетании с контролем изоляции сети или применены УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. При двойном замыкании на землю должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.81.

1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:

В,

где - ток срабатывания защитного устройства;

- суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.

1.7.60. При применении защитного автоматического отключения питания должна быть выполнена основная система уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82, а при необходимости также дополнительная система уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.83.

1.7.61. При применении системы рекомендуется выполнять повторное заземление - и -проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.

Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.

Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.

1.7.62. Если время автоматического отключения питания не удовлетворяет условиям 1.7.78-1.7.79 для системы и 1.7.81 для системы , то защита при косвенном прикосновении для отдельных частей электроустановки или отдельных электроприемников может быть выполнена применением двойной или усиленной изоляции (электрооборудование класса II), сверхнизкого напряжения (электрооборудование класса III), электрического разделения цепей изолирующих (непроводящих) помещений, зон, площадок.

1.7.63. Система напряжением до 1 кВ, связанная через трансформатор с сетью напряжением выше 1 кВ, должна быть защищена пробивным предохранителем от опасности, возникающей при повреждении изоляции между обмотками высшего и низшего напряжений трансформатора. Пробивной предохранитель должен быть установлен в нейтрали или фазе на стороне низкого напряжения каждого трансформатора.
Q12M вне форума  
Непрочитано 15.03.2008, 12:37  
stri
Прописка
 
Аватар для stri
 
Регистрация: 11.07.2006
Адрес: Ru, Nsk
Сообщений: 249
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 3 сообщении(ях)
stri на пути к лучшему
По умолчанию

кстати, а зачем для стиралки тянуть отдельный провод с автоматом? Я ее цепляю через самодельный удлинитель к розетке от электроплиты на кухне. Там и проводка достаточной мощности,и автомат, и заземляющий контакт есть (в переноске у меня он тоже подключен). Стирать ведь не каждый день нужно...
stri вне форума  
Непрочитано 15.03.2008, 13:05  
ALEX__A
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 30.10.2006
Сообщений: 1,755
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 56 сообщении(ях)
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию

Сообщение от Q12M
1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.

Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.78-1.7.79.

Требования к выбору систем TN-C, TN-S, TN-C-S , для конкретных электроустановок приведены в соответствующих главах Правил.
Таким образом Вы подтвердили преимущественное использования систем с глухозаземленной нейтралью. Отмечу, что данная система отличается повышенной безопасностью в рабочем режиме. Добавлю, что в соответствии с п. 1.7.17. выражение "как правило" означает преимущественное использование, любое отклонение д.б. обосновано.

Сообщение от Q12M
1.7.58. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ переменного тока от источника с изолированной нейтралью с применением системы IT следует выполнять, как правило, при недопустимости перерыва питания при первом замыкании на землю или на открытые проводящие части, связанные с системой уравнивания потенциалов. В таких электроустановках для защиты при косвенном прикосновении при первом замыкании на землю должно быть выполнено защитное заземление в сочетании с контролем изоляции сети или применены УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. При двойном замыкании на землю должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.81.

1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система TT ), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие:

В,

где - ток срабатывания защитного устройства;

- суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника.
Описанные системы не применяются для устройства сети в жилых домах. Их применение ограничивается некоторыми случаями на производственных объектах.

Сообщение от Q12M
1.7.60. При применении защитного автоматического отключения питания должна быть выполнена основная система уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82, а при необходимости также дополнительная система уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.83.
С этим пунктом трудно не согласится. Схема приведенная в ПУЭ показывает один из возможных вариантов реализации системы уравнивания потенциалов.


Сообщение от Q12M
1.7.61. При применении системы рекомендуется выполнять повторное заземление - и -проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.

Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.

Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.
Что было показано на приведенной мною схеме в виде соединения нуля фидера и корпусов оборудования к контурам заземления.

Сообщение от Q12M
1.7.62. Если время автоматического отключения питания не удовлетворяет условиям 1.7.78-1.7.79 для системы color=red]TN[/color] и 1.7.81 для системы IT, то защита при косвенном прикосновении для отдельных частей электроустановки или отдельных электроприемников может быть выполнена применением двойной или усиленной изоляции (электрооборудование класса II), сверхнизкого напряжения (электрооборудование класса III), электрического разделения цепей изолирующих (непроводящих) помещений, зон, площадок.

1.7.63. Система IT напряжением до 1 кВ, связанная через трансформатор с сетью напряжением выше 1 кВ, должна быть защищена пробивным предохранителем от опасности, возникающей при повреждении изоляции между обмотками высшего и низшего напряжений трансформатора. Пробивной предохранитель должен быть установлен в нейтрали или фазе на стороне низкого напряжения каждого трансформатора.
Здесь описывается система с изолированной нейтралью. Т.е. четырехпроводная схема, где нейтраль трансформатора не соединяется с устройством заземления. Эта система неустойчива при обрыве нейтрали в связи с отсутсвием дополнительных заземлителей. В подобных системах при обрыве нейтрали и несимметричной нагрузке возникает перераспределение фазных напряжений.


В заключении отмечу, что неприведение Вами в исходном тексте типов сетей (выделено красным) существенно искажает смысловую нагрузку каждого пункта.

С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума  
Непрочитано 15.03.2008, 13:18  
ALEX__A
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 30.10.2006
Сообщений: 1,755
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 56 сообщении(ях)
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию

Сообщение от Q12M
Алексей!
Представте себе, что на одном районе находятся ТП 10/0,4 и 6/0,4 с вашей схемой, и ТП питаются от разных источников, и дома подключенные к этим ТП находятся ближе чем эти ТП... а это в городах сплошь и рядом. Хотите поджарить людей - пожалуйста, давайте. Хотите 5-ти проводную линию вести - ведите, но ттолько там, где это возможно...
Давайте представим подобную ситуацию. Поясните, какие проблемы могут возникнуть в этом случае в сетях с глухозаземленной нейтралью, при исправных контурах заземления и фидерных линиях. Какое принципиальное различие возникает при использование разных уровней напряжения на высокой стороне питающей подстанции?

Сообщение от Q12M
Не хочу переходить на личности, но благодаря таким вот измышлениям, сколько сгорело подстанций и сколько трансформаторов было взорвано... а я по своей работе перешел на другое место, т.к. ругаться на эту тему с проектировщиками мне уже надоело, а специалистов в этой области уже почти нет.
Всех Вам благ и надежного заземления!
Боюсь, что в проблеме произошедшего так никто и не разобрался, что зачастую приводит к возникновению множества мифов в той или иной области.

С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума  
Непрочитано 15.03.2008, 14:00  
ALEX__A
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 30.10.2006
Сообщений: 1,755
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 56 сообщении(ях)
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию

Сообщение от 143879
В фильтре БП компьютера стоят два конденсатора между фазой и нулем примерно по 0.022 мкф. Они отключить не могут по причине того, что не создают утечку.

На самой плате в нескольких местах (в районе креплелия платы к корпусу) имеются еще несколько конденсаторов НУ ОЧЕНЬ МАЛОЙ ЕМКОСТИ. Конечно какая то утечка через них бежит. Но она на столько мала что говорить о срабатывании УЗО никак не приходится.
На приложенном рисунке показана схема протекания токов в фильтре ИБП. Номиналы конденсаторов показаны условно. Очевидно, что i1=i2=i3+i4. Из данного выражения видно, что i4=/=i1. Т.о. возникает ток утечки i3 приблизительно равный i1, поскольку сопротивление защитного проводника существенно ниже эквивалентного сопротивления емкости С2.

С уважением, Алексей.

-- Прилагается рисунок: --
ALEX__A вне форума  
 

Закладки
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблема с PCF8563 alts Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 18.06.2010 09:17
Проблема с Wi-Fi afroditca Ремонт оргтехники 5 10.01.2009 20:09
Проблема с DC/DC locostudy Источники питания и свет 2 03.11.2008 12:10
Охрана квартиры по SMS 488 Поиск схем. Делимся схемами 5 20.07.2007 14:04
Проблема с M29F400BT queet Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 27.03.2007 07:36


Часовой пояс GMT +4, время: 13:39.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot