Re: Кто нибудь делал схему управления шаговым ?
Сообщение от verdana
|
Но сначала очень хочется понять, как при частоте ШИМ 30 кГц,
можно отрабатывать частоту 250 кГц?
|
Очень просто. На 30кГц ШИМ работает при удержании и достаточно редких шагах. С ростом частоты шагов остается только ограничение длительности импульса по датчику тока. Об этом сказано в datasheet ("or current chopping" сразу после подчеркнутого фрагмента на второй картинке)
|
|
|
|
06.11.2017, 14:08
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 27.01.2005
Адрес: Россия, КЧР, Нижний Архыз
Сообщений: 3,627
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 814 раз(а) в 591 сообщении(ях)
|
Re: Кто нибудь делал схему управления шаговым ?
Сообщение от verdana
|
Вы разницу между ШИМ-ом и ключевой стабилизацией, понимаете?
|
Если я правильно понимаю ключевую стабилизацию, то это работа мосфета в линейном режиме, т.е. с диким энерговыделением на самом транзисторе. Ну и как эти несчастные DRV не сгорают от такой вакханалии?
Лень лезть в даташит, но все-таки, там должен быть ШИМ.
__________________
Союз Советских Социалистических Округов Северной Америки
|
|
|
|
06.11.2017, 15:04
|
|
Заблокирован
Регистрация: 16.03.2005
Сообщений: 5,918
Сказал спасибо: 560
Сказали Спасибо 9,145 раз(а) в 2,892 сообщении(ях)
|
Re: Кто нибудь делал схему управления шаговым ?
Сообщение от eddy
|
Если я правильно понимаю ключевую стабилизацию, то это работа мосфета в линейном режиме,
|
Неправильно.
Наиболее близкая аналогия - утюг.
Последний раз редактировалось verdana; 06.11.2017 в 15:08.
|
|
|
|
06.11.2017, 15:13
|
|
Заблокирован
Регистрация: 16.03.2005
Сообщений: 5,918
Сказал спасибо: 560
Сказали Спасибо 9,145 раз(а) в 2,892 сообщении(ях)
|
Re: Кто нибудь делал схему управления шаговым ?
Сообщение от vladisslav1
|
Очень просто. На 30кГц ШИМ работает при удержании и достаточно редких шагах. С ростом частоты шагов остается только ограничение длительности импульса по датчику тока. Об этом сказано в datasheet ("or current chopping" сразу после подчеркнутого фрагмента на второй картинке)
|
.
Строго говоря классическим ШИМ-ом, это не является.
В принципе для обозначения какого либо явления,
можно использовать любую комбинацию букв.
... При условии, что это не мешает понимать суть процесса.
|
|
|
|
06.11.2017, 15:43
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 27.01.2005
Адрес: Россия, КЧР, Нижний Архыз
Сообщений: 3,627
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 814 раз(а) в 591 сообщении(ях)
|
Re: Кто нибудь делал схему управления шаговым ?
verdana, где вы там биполярные транзисторы в выходе DRV8825 видели?
Да и любые другие драйвера ШД обычно содержат мосфеты на выходе. И мосфеты эти в ключевом режиме работают, иначе драйвер превратится в утюг.
Вообще, кстати, если верить даташиту, то в режиме деления шага на 16 драйвер должен при 500 шагах в минуту спокойно шпарить ШИМ, а на деле фигвам! Похоже, для всяких ЧПУ, где скорости малы, эти драйвера и придумывали.
__________________
Союз Советских Социалистических Округов Северной Америки
|
|
|
|
06.11.2017, 15:58
|
|
Заблокирован
Регистрация: 16.03.2005
Сообщений: 5,918
Сказал спасибо: 560
Сказали Спасибо 9,145 раз(а) в 2,892 сообщении(ях)
|
Re: Кто нибудь делал схему управления шаговым ?
Сообщение от eddy
|
verdana, где вы там биполярные транзисторы в выходе DRV8825 видели?
Да и любые другие драйвера ШД обычно содержат мосфеты на выходе. И мосфеты эти в ключевом режиме работают, иначе драйвер превратится в утюг.
|
Вот в этом и заключается Ваша проблема (да и не только Ваша).
Слабо развитое абстрактное мышление.
Вы за деревьями, леса не видите.
Сообщение от eddy
|
Похоже, для всяких ЧПУ, где скорости малы, эти драйвера и придумывали.
|
Не стоит рассуждать о том, о чём имеете весьма поверхностное
представление.
|
|
|
|
08.11.2017, 08:00
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 23.09.2008
Адрес: Козьмодемьянск. Это на Волге.
Сообщений: 2,405
Сказал спасибо: 5,549
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
|
Re: Кто нибудь делал схему управления шаговым ?
Сообщение от eddy
|
а при еще больших скоростях ток не достигает нужных значений, т.е. если хочется работать на повышенных скоростях, нужно все-таки подороже драйвер выбрать.
|
Более дорогой драйвер для увеличения скорости вращения ШД поможет очень мало. Поможет только увеличение питающего напряжения - в этом случае ток через обмотку успевает вырасти за один конкретный шаг.
|
|
|
|
08.11.2017, 09:27
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 27.01.2005
Адрес: Россия, КЧР, Нижний Архыз
Сообщений: 3,627
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 814 раз(а) в 591 сообщении(ях)
|
Re: Кто нибудь делал схему управления шаговым ?
Сообщение от verdana
|
Не стоит рассуждать о том, о чём имеете весьма поверхностное
представление.
|
Почитал я, что за "ключевой стабилизатор" такой. Это, оказывается, обычный импульсный стабилизатор! Понавыдумывали, блин, терминов!
Если бы частота ШИМа была выше (хотя бы 300кГц), то и скважность была бы ниже! Так заполнится один импульс за n наносекунд, и все остальные M в нуле. В итоге средний ток маленький. При большей частоте ШИМ ток получился бы выше при том же напряжении!
Вот только не надо мне говорить, что это не так.
Сообщение от true71
|
Более дорогой драйвер для увеличения скорости вращения ШД поможет очень мало. Поможет только увеличение питающего напряжения - в этом случае ток через обмотку успевает вырасти за один конкретный шаг.
|
Вот с этим полностью согласен.
Но, блин, когда паспортные данные ШД говорят, что он на 12В должен 500 шагов в секунду делать только с 30% потерей момента, то явно драйвер — говно!
__________________
Союз Советских Социалистических Округов Северной Америки
|
|
|
|
08.11.2017, 13:26
|
|
Заблокирован
Регистрация: 16.03.2005
Сообщений: 5,918
Сказал спасибо: 560
Сказали Спасибо 9,145 раз(а) в 2,892 сообщении(ях)
|
Re: Кто нибудь делал схему управления шаговым ?
Сообщение от eddy
|
Почитал я, что за "ключевой стабилизатор" такой. Это, оказывается, обычный импульсный стабилизатор! Понавыдумывали, блин, терминов!
Если бы частота ШИМа была выше (хотя бы 300кГц), то и скважность была бы ниже! Так заполнится один импульс за n наносекунд, и все остальные M в нуле. В итоге средний ток маленький. При большей частоте ШИМ ток получился бы выше при том же напряжении!
Вот только не надо мне говорить, что это не так.
|
Даже в мыслях не было.
О чём можно разговаривать с человеком, который даже читать не научился.
Слова из буквов складывать, уже получается.
А вот понимать смысл этих слов, пока ещё нет...
|
|
|
|
09.11.2017, 07:49
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 02.06.2003
Адрес: Челябинск
Сообщений: 545
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 202 сообщении(ях)
|
Re: Кто нибудь делал схему управления шаговым ?
Сообщение от eddy
|
Почитал я, что за "ключевой стабилизатор" такой. Это, оказывается, обычный импульсный стабилизатор!
|
И как же этот "импульсный" стабилизатор работает? В основе его работы лежит все тот же ключ. Или нет?
|
|
|
|