Сообщение от johanh
|
цифровик, А каким прибором импульсный ток померить?
Нет ни аналоговых ни цифровых нужного диапазона.
Осцилл на этом предприятии пока не предвидется.(на соседнем уже приобретен
по моему настоянию)
Попробую уговорить взять напрокат необходимые приборы.
...
|
Для этих измерений советую приобрести прибор Ц4380М.
Измерить и увидеть имп. переменный ток просто на этом приборе. Да и не только имп. ток но и рабочий двигателя.
Например вам надо измерить пусковой ток движка. На стрелочной головке есть шильдик механического поворота стрелки вправо. Где она и фиксируется. Например устанавливайте по шкале 1а. Стрелку устанавливайте где то не до конца а посередине. Установили. Теперь последовательно с одной фазой на двигатель вкл. щупы. У вас ток в момент вкл. допустим 1.1а
Стрелка по биению будет колебаться от вашей установке 1а до 100ма еще вправо. Если ток меньше то нечего не увидите. Вот теперь чтобы увидеть этот меньший ток плавно стрелку перемещаете влево до биения ее. Вот вы и определяете эти параметры. Также и с напряжением можно. Естественно щупы параллельно нагрузке. В приборе есть две защиты. Они сверху на картинке над головкой. Сам пользуюсь таким. Замечательный прибор. Работает как обычный тестер. Хорошо мерит сопротивления меньше 1 ома. Шкала сильна растянута. Есть ламповая подсветка шкалы в темном помещении. Питание три пальчиковые батарейки на изм. сопротивлений.
Что касается осциллографа то в электрике например с простым станочным парком он не нужен.
Другое дело станки ЧПУ которые имеют электронное управление. Вот для этих целей советую больших осц. не приобретать. Сейчас полно таких как тестер- осциллограф. Есть и однокональные
и двух и четырех. Конечно не дешевые. Но удобные. Корпус маленький. Лазить в щите станка удобно. Есть и с контролем фаз по просадке за смену с таймером на измерение. Мерить можно в течении допустим 6 часов. Пишут в виде графика. Все сохраняется. У меня для этих целей DMM-740. Чем хорош он, во первых у него автоматические развертки по горизонтали и вертикали. Ставите любой сигнал амплитудой до 600в и частотой по синусу до 1Мгц он вам выводит три периода. Есть и ручной. У меня станок один ЧПУ сейчас. Старый. Электроника вся на 511 серии.
Так что очень нужен. Еще обязательно мегаомметр приобретите с 50 кв на прозвон изоляции. Там напр. устанавливается при прокрутке. Без него тяжело например искать высохшею изоляцию или подмоченную.
Также индикаторы электронные для индикации вкл. напряжения на проводах. По магнитному полю создаваемому проводом. Можно мерить и контактным способом. Прекрасный индикатор. Обрыв проводки например в стене определяет с 2см отклонением. Да и вообще подносишь к проводу даже если он под потенциалом но ненагружен то начинает мигать и светить индикатор.
Я покупал такой случайно в хозяйственном магазине за 200р лет 10 назад. До сих пор работает
с родной таблеточной батареей. Потом захожу в этот магазин, сразу все электрики позаказали все кончились. И больше не появлялись. Сейчас есть.