Re: Частотные преобразователи и защитные автоматы
Кстати,РУ проекта, в наладке которого я участвовал, собирал Сименский завод.
Всё собрано красиво. Но суть в том что индивидуальная защита Micromaster 430 была организована через пакетные предохранители-разъединители. Безопасно и недорого. Ведь сами ЧРП весьма не хило себя защищают. А вот если будет жёсткой КЗ в сил. полупроводнике, то вероятнее отработает вводной АВ секции. Блок-контакт авар. откл SDE блокирует работу АВР (вкл-е СВ). Автоматика меет свой простенький АВР , позволяюший переключаться между секциями.
Увы потеряем сидящие на нём нагрузки, не имеющие резерва. Но вероятность весьма низкая. Посему ничего не имею против такого решения. Одобрямс проект ТПЭП.
__________________
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
Последний раз редактировалось airats; 27.06.2014 в 08:26.
Причина: Неграмотный я бусурманин.
|