Сообщение от asolovei
|
Есть задача управлять дискретной нагрузкой 24В, 0,5 А с частотой до 10 Гц. Количество выходов - до 300. Дискретных входов до 400. Система должна быть модульной. К примеру по 16 портов на модуль.
Память центрального проца - энергонезависимая минимум 32 кб.
Внешний мир - USB или RS232/485.
|
Это не задача это требование к аппаратному обеспечению. Я уже не требую ТЗ, но хотя бы в кратце стоило бы описать объект управления и бюджет проекта. Если это АЭС и требуется горячее резервирование это одни деньги... А может это управление где требуется PID регулирование? Вообще-то когда говорят про 300 выходов и 400 входов я подразумеваю, что это уже АСУТП-ная задача и нефиг сюда лезть с микроконтроллерами. Если бы мне поставили такую задачу при минимальном бюджете я бы обратил внимание на Allen-Bradley SLC-500
1. Шасси (рэк) 1746-A13 - 2шт.
2. БП 1746-P2 (или P4) - 2шт.
3. Процессор 1747-L532 - 1 шт.
4. Цифр. входа (32шт.) 1746-IB32 - 13 шт.
5. Цифр. выхода (32 шт.) 1746-OB32 - 10 шт.
Все можно купить ebay - цены демократичные, весь софт в инете бесплатно...
ну и мелочевка.... клеммы, автоматы, кабели и т.д.