Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт. |
10.10.2019, 12:43
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 09.08.2017
Сообщений: 362
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
|
Система регулировки отопления
В котельной установлена система автоматического регулирования отопления на основе смесительного крана (трёхходовой), сервопривода управления для этого крана и контроллера типа МТР-01.
Отказало сервоуправление. При проверке выяснилось, что сорвало зубцы сцепления сервопривода с осью крана регулировки. Нашли в продаже необходимые запчасти, отремонтировали. Возникла необходимость настройки и регулировки.
С серприводом всё более-менее понятно. Там проще некуда: электродвигатель и два входа. На один вход подаётся напряжение – вращается на открытие, на другой вход подаётся напряжение – вращается на закрытие. И два концевика для выключения при достижении крайних значений.
Возникли непонятки с установкой текущего положения регулятора смесительного крана. Контроллер управляет приводом посредством подачи напряжения в прямом или реверсном направлении в течении определённого короткого времени, что подразумевает поворот смесительного крана на определённый угол в сторону открытия или закрытия. Обратной связи положения угла поворота нет. Т. е. прибор помнит в каком положении находится в текущий момент и, в зависимости от ситуации, корректирует положение и запоминает текущее состояние.
Однако конкретно сейчас необходимо установить исходное состояние на вполне конкретный угол, но – какой? Как определить?
Может кто занимался такими настройками.
|
|
|
|
10.10.2019, 13:30
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 2,379
Сказал спасибо: 338
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 253 сообщении(ях)
|
Re: Система регулировки отопления
Сообщение от AleksandrS_59
|
Т. е. прибор помнит в каком положении находится в текущий момент и, в зависимости от ситуации, корректирует положение и запоминает текущее состояние.
|
Неа. Он ориентируется на уставку заданной температуры и показаниям датчиков температуры в контуре и на выходе (или входе) контура. Внутри программный ПИД регулятор, у которого коэффициенты настроен так, чтобы система не ушла в раскачку. Поэтому если есть необходимость что-то подрегулировать, лучше пригласить специалиста.
|
|
|
|
10.10.2019, 14:31
|
|
Заблокирован
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,715
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,074 сообщении(ях)
|
Re: Система регулировки отопления
Не помнит он ничего. Тупо в приводе концевики на краях и все. Даже в самых дорогих системах так.
Щас на шим и аналоговый уровень 0-10 перешли но все равно там концевики.
Недавно вот собрал котельную на приводах esbe ara600
|
|
|
|
10.10.2019, 16:12
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 15.10.2007
Адрес: Красноармейск Сар. обл.
Сообщений: 520
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
|
Re: Система регулировки отопления
Устанавливаете так чтобы привод в конце хода крана не свернул кран или сам не загнулся. Т.е. концевики должны ограничить ход привода от закрытия до открытия, а в какое положение крану встать будет решать контроллер.
|
|
|
|
10.10.2019, 17:03
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 17.06.2006
Адрес: Даун Ньютаун
Сообщений: 64
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 4 сообщении(ях)
|
Re: Система регулировки отопления
Я себе так сделал: schotki.narod.ru
|
|
|
|
10.10.2019, 17:43
|
|
Частый гость
Регистрация: 23.05.2008
Сообщений: 16
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 6 сообщении(ях)
|
Re: Система регулировки отопления
Сообщение от AleksandrS_59
|
В котельной установлена система автоматического регулирования отопления на основе смесительного крана (трёхходовой)...
|
Тип, модель, фирма и т.д.?
|
|
|
|
10.10.2019, 22:42
|
|
Гуру портала
Регистрация: 06.05.2005
Адрес: Краснодар, возле укротворного моря.
Сообщений: 19,119
Сказал спасибо: 2,569
Сказали Спасибо 11,941 раз(а) в 5,989 сообщении(ях)
|
Re: Система регулировки отопления
Сообщение от AleksandrS_59
|
конкретно сейчас необходимо установить исходное состояние на вполне конкретный угол, но – какой? Как определить?
|
1.Поставить сервопривод в крайнее положение так, чтобы сработал концевик.
2.В соответствующее крайнее положение поставить кран.
3.Соединить кран с сервоприводом.
4.Включить контроллер.
Дальше контроллер управится сам.
__________________
Не бейте больно, ежели чо, ну не удержался... А вааще,
"Мы за все хорошее, против всей х..., По лугам некошеным чтобы шли ступни,
Чтобы миром правила правда, а не ложь, Мы за все хорошее, нас не на...!
..." (Ленинград)
Я не несу ответственности за свои действия в Вашей голове.
|
|
|
|
11.10.2019, 13:36
|
|
Прописка
Регистрация: 23.03.2009
Адрес: ставропольский край
Сообщений: 103
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 278 раз(а) в 59 сообщении(ях)
|
Re: Система регулировки отопления
Возможны два варианта:
либо при подаче питания на контроллер происходит опрос крайних положений задвижки (по концевикам), а затем уже в автоматическом режиме происходит регулировка по ПИД;
либо предусмотрен режим наладки. Т.е все тоже самое, только по запросу (переход в "наладочный режим" в меню контроллера или переключателем).
В режиме наладки может присутствовать функция "обучения" при которой контроллер проводит настройку ПИД регулятора.
|
|
|
|
13.10.2019, 22:10
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 14.11.2008
Адрес: Литва
Сообщений: 1,926
Сказал спасибо: 548
Сказали Спасибо 1,840 раз(а) в 830 сообщении(ях)
|
Re: Система регулировки отопления
Сообщение от AleksandrS_59
|
Т. е. прибор помнит в каком положении находится в текущий момент и, в зависимости от ситуации, корректирует положение и запоминает текущее состояние.
|
Я лет 15 работаю в фирме по обслуживанию котельных и теплоузлов.
Если контроллер "запоминает" в каком положении находится регулятор - нахрен такой контроллер нужен. У нас в некоторых теплоузлах давно установлены и ещё не заменены старые программируемые контроллеры Honeywell XL50. В них, как и в других контроллерах, устанавливается время открытия/закрытия регулятора. Так вот они "запоминают" текущее положение регулятора по времени открытия/закрытия клапана.
Наитупейшая система!
К примеру: на клапане указано время 60 секунд, такое-же время вводится в контроллер. При работе регулятора реальное время открытия/закрытия может меняться на несколько секунд в зависимости от многих условий.
Приходится регулярно ездить по теплоузлам с такими контроллерами и делать в контроллерах прогон регуляторов на полное закрытие/полное открытие, так как этот контроллер в течении недели накапливает временную ошибку регулирования и, если вовремя не сбросить ошибку, получается так что, к примеру, регулятор практически закрыт, а контроллер показывает что регулятор открыт на 100% и открывать регулятор больше не будет. Или наоборот - регулятор открыт, а контроллер показывает 0% и больше не закрывает регулятор.
Во многих теплоузлах установлены другие контроллеры с PI регулированием без "памяти положения регулятора".
Вот эти контроллеры нормально работают: в зависимости от установленного времени открытия/закрытия клапана, температуры, скорости изменения температуры... контроллеры управляют регуляторами короткими импульсами разной длительности и частоты на открытие/закрытие. И контроллеру пофиг в каком положении стоит регулятор.
Если требуется повысить температуру - контроллер даёт на регулятор импульсы открытия. Для понижения температуры - импулься закрытия. В регуляторах всё равно установлены концевики и полностью открытый или закрытый регулятор просто не будет реагировать на импульсы с контроллера. И такие контроллеры работают очень стабильно, только необходимо правильно установить время регулятора, пропорциональный и интегральный коэффициенты.
Последний раз редактировалось Shahabbas; 13.10.2019 в 22:13.
|
|
|
Сказали "Спасибо" Shahabbas
|
|
|
15.10.2019, 01:06
|
|
Частый гость
Регистрация: 10.09.2010
Адрес: Резиновая
Сообщений: 45
Сказал спасибо: 3
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
|
Re: Система регулировки отопления
Сообщение от AleksandrS_59
|
...Может кто занимался такими настройками.
|
если у вас от централизованной системы питается, то самое главное вкладыш у трёхходового не перевернуть. иначе регулировать будет, но в обратку будет сливаться почти то же самое что и на подаче. прийдут злые котельщики и будет долгий разговор про то как положено...
по идее контроллер ничего помнить не должен. даже пид там избыточен. алгоритм для любой размерности теплообменников банален, прост и умещается на двух экранах - если писать на азме... при этом регулировки не требуются - всё полностью автоматическое. и на крайнем севере и в средней полосе и на юге россии и в туманном альбионе успешно работает около 20 лет... и даже пропорциональное управление излишне просто тогда с клиента совсем мало денех брать надо будет - не рентабельно...
удачи вам
(круглый)
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 02:55.
|
|