Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь. |
23.05.2009, 15:42
|
|
Частый гость
Регистрация: 22.05.2009
Сообщений: 17
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Схема управления насосной
Добрый день!
Ищу советы по реализации автоматики для насосной станции. Суть в следующем: Есть станция в которой расположены 4 насоса (однофазные 220В). Алгоритм работы насосов - 1-ый насос запускается по заданию реле времени 1; 2-ой и 3-ий - по заданию реле времени 2; 4-ый насос включается от поплавкового датчика уровня, после выключения датчика, насос еще определенное время должен поработать (5-7 мин.) после чего выключается. Кроме того нужно еще вести постоянный контроль насосов на работоспособность (датчики потока, давления исключаются по конструктивным причинам), рассматривался вариант контроля по номинальному току. Вот такая задачка ...
В идеале желательно все это осуществить с помощью программируемых реле, но вот как сюда привязать контроль насосов ...
Буду очень признателен за помощь
|
|
|
|
23.05.2009, 18:53
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 13.06.2005
Адрес: РК г.Павлодар
Сообщений: 866
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
|
Проще всего насосы контролируются электроконтактными маноментрами (ЭКМ),конроль тока это не объективная оценка(ток есть, а шпонку срезало или вообще задвижку на насосе забыли открыть).
В этом варианте достаточно простого сименовского LOGO или аналогичного ПЛК(недорого и очень быстро), ну или недорогой МК(совсем не дорого, но подольше).
__________________
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
|
|
|
|
23.05.2009, 20:28
|
|
Частый гость
Регистрация: 22.05.2009
Сообщений: 17
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Манометры не получится поставить по конструктивным особенностям. Если по току задать верхний и нижний предел, то может получится защитится от "сухого" хода, по крайней мере, автоматы защиты как то работают ...
Интересует более подробное описание как контроллера так и способа подключения. Сейчас рассматриваю вариант установки трансформатора тока на линии питания насоса с последующим подключением к входу логического реле. Вот только незадача, входы на реле только дискретные или аналоговые но 0-10 В.
|
|
|
|
24.05.2009, 00:10
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 30.10.2006
Сообщений: 1,755
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 56 сообщении(ях)
|
Re: Схема управления насосной
Сообщение от Denstrog
|
Добрый день!
Ищу советы по реализации автоматики для насосной станции. Суть в следующем: Есть станция в которой расположены 4 насоса (однофазные 220В). Алгоритм работы насосов - 1-ый насос запускается по заданию реле времени 1; 2-ой и 3-ий - по заданию реле времени 2; 4-ый насос включается от поплавкового датчика уровня, после выключения датчика, насос еще определенное время должен поработать (5-7 мин.) после чего выключается. Кроме того нужно еще вести постоянный контроль насосов на работоспособность (датчики потока, давления исключаются по конструктивным причинам), рассматривался вариант контроля по номинальному току. Вот такая задачка ...
В идеале желательно все это осуществить с помощью программируемых реле, но вот как сюда привязать контроль насосов ...
Буду очень признателен за помощь
|
Вы можете использовать для первых трех насосов 30 часовые отечественные реле времени ВЛ60Е или, если необходима привязка к реальнову времени, суточные реле АТ1-R компании АВВ, а для 4-го насоса отечественное реле ВЛ64.
С уважением, Алексей.
|
|
|
|
24.05.2009, 11:16
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 13.06.2005
Адрес: РК г.Павлодар
Сообщений: 866
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
|
Сообщение от Denstrog
|
Сейчас рассматриваю вариант установки трансформатора тока на линии питания насоса с последующим подключением к входу логического реле. Вот только незадача, входы на реле только дискретные или аналоговые но 0-10 В.
|
Трансформатор тока закорачиваете сопротивлением не более 1 Ома(вторичная обмотка ТТ), а с него снимаете напряжение выпрямителем на ОУ с требуемым КУ.
Либо ставите токовые реле, настраиваете ток срабатывания и получаете дискретный выход.
__________________
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
|
|
|
|
01.06.2009, 14:16
|
|
Прохожий
Регистрация: 01.06.2009
Сообщений: 5
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Схема управления насосной
Можно всё реализовать на PLC например Siemens LOGO или ОВЕН ПЛК 100, контроль двигателей на ОВЕН МНС1
или Овен САУ-МП
|
|
|
|
01.06.2009, 14:53
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 19.01.2007
Сообщений: 1,747
Сказал спасибо: 2
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 35 сообщении(ях)
|
Насосные автоматизировал. Для полного контроля за состоянием насоса достаточно двух сенсоров включенных по логическому "И": мотор-автомат(исправность электрики)и датчик протока жидкости( исправность механики, реальная работа)
Удачи!
__________________
Я, думаю, нужно подумать...
|
|
|
|
02.06.2009, 00:20
|
|
Супер-модератор
Регистрация: 03.05.2007
Сообщений: 2,695
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,509 раз(а) в 956 сообщении(ях)
|
Поддерживаю мнение ShatUrvu. Из недорогих готовых конечно же САУ-МП ( WWW.OWEN.RU). Куча готовых алгоритмов. Я в свое время разорился на компьютерный шнурок и сейчас влегкую перешиваю сам и времянки и алгоритмы работы. В основе прибора МК PIC. От одного можно управлять тремя насосами, если как следует покумекать, то можно нарастить два в спарку. Ну и учитывая, что у Вас достаточно сложный алгоритм и четыре насоса - ПЛК той же фирмы. Кстати только что сдернул с их сайта описание на новинку ОВЕН ПЛК63 - сейчас поюзаю че за зверь. Что касается датчиков, то тоже за ЭКМ после насосов, и недорого и наглядно. Реле протока предпочтительны только на мягкой воде, при наличии повышенной жесткости воды (во Владимире и области это сплошь и рядом)и повышенной температуре жидкости имеют неприятное свойство "прикипать" что наши, что импортные - намучался от души, больше не пользую. Что касается монтажа ЭКМ - на импортных насосах (Grundfoss, DAB) обычно на выходах имеются пробки при необходимости подключаем туда без всяких сварочных работ через импульсные трубки. Кстати у Грюндфосов родная защита от сухого хода реализована на саморазогреве термисторов при отсутствии омывания потоком воды. Монтируется все в те же выходные пробки. Это так - "информация к размышлению" от старого котельщика.
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 07:05.
|
|