Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь. |
29.03.2007, 20:08
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 28.03.2007
Сообщений: 78
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Датчики Холла (дхк-0,5)
Уважаемые радиолюбители. Нужно измерить магнитную индукцию в трех точках. Использую дхк-0,5 по питанию включены последовательно на стабилизатор тока (3мА). Снимаемый сигнал подаю на мультиплексор MC14052. За мультиплексором стоит неинвертирующий ОУ К140УД7. При включении соответствующего канала выходно сигнал с датчика изменяется на разных каналах по разному (+-50%). Предположение датчики разбалансируются. Помогите советом. Спасибо.
|
|
|
|
29.03.2007, 21:34
|
|
Прописка
Регистрация: 06.04.2005
Сообщений: 237
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 7 сообщении(ях)
|
Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать /народная мудрость/.
Чувствуете, на что намекаю?
__________________
|
|
|
|
29.03.2007, 21:59
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 30.10.2006
Сообщений: 1,755
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 56 сообщении(ях)
|
Re: Датчики Холла (дхк-0,5)
Сообщение от LSergM
|
Уважаемые радиолюбители. Нужно измерить магнитную индукцию в трех точках. Использую дхк-0,5 по питанию включены последовательно на стабилизатор тока (3мА). Снимаемый сигнал подаю на мультиплексор MC14052. За мультиплексором стоит неинвертирующий ОУ К140УД7. При включении соответствующего канала выходно сигнал с датчика изменяется на разных каналах по разному (+-50%). Предположение датчики разбалансируются. Помогите советом. Спасибо.
|
Причинами проблемы могут быть:
1. Датчики находятся в разных точках пространства с различными значениями величин магнитной индукции.
2. Датчики имеют достаточно большой технологический разброс - используйте датчики из одной партии или подберите приборы по параметрам.
Приведите принципиальную схему устройства.
С уважением, Алекей.
|
|
|
|
30.03.2007, 09:27
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 11.07.2006
Адрес: Москва, Тушино
Сообщений: 3,709
Сказал спасибо: 793
Сказали Спасибо 994 раз(а) в 552 сообщении(ях)
|
Цитата:
|
сигнал с датчика изменяется на разных каналах по разному (+-50%)
|
Причина может быть в датчиках, мультиплексоре и разной напряженности. Последовательность поиска такова:
1. Расположи датчики рядом параллельно.
2. Померяй сигнал прямо на датчиках. Если он разный, то надо либо датчики подбирать, либо каждый из них уравнивать отдельным усилителем до мультиплексора.
3. Если сигнал одинаковый, то поменяй напряженность. Если равенство осталось, виноват мультиплексор, если нет, см.П2
__________________
От ложного знания к истинному незнанию!
|
|
|
|
30.03.2007, 09:46
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 11.07.2006
Адрес: Москва, Тушино
Сообщений: 3,709
Сказал спасибо: 793
Сказали Спасибо 994 раз(а) в 552 сообщении(ях)
|
Можно предварительно проверить мультиплексор. Для этого запараллель на все его входы сигнал от одного датчика. Если при переключении не будет разницы, то скорей всего он не виновен. Хотя для чистоты эксперимента надо датчик подключать только к одному входу и переподключать при смене канала мультиплексора, но это трудно...
__________________
От ложного знания к истинному незнанию!
|
|
|
|
30.03.2007, 12:18
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 28.03.2007
Сообщений: 78
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Спасибо. Попробую. Интересен и другой вопрос для питания датчиков пробовал стабилизатор тока при последовательном включении и стабилизатор напряжения при паралельном включении. В результате сделал вывод что при паралельном включении выходное напряжение нормально.
LSergM
|
|
|
|
30.03.2007, 12:25
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 28.03.2007
Сообщений: 78
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Датчики Холла (дхк-0,5)
Причинами проблемы могут быть:
1. Датчики находятся в разных точках пространства с различными значениями величин магнитной индукции.
2. Датчики имеют достаточно большой технологический разброс - используйте датчики из одной партии или подберите приборы по параметрам.
Приведите принципиальную схему устройства.
С уважением, Алекей.[/quote]
Схему обязательно представлю.
По паспорту на выходе ДХК-0,5 при нулевом поле 4-6 мВ. Тестировал в "нулевом" поле и при включении канала с датчиком выходное напряжение було 150 мВ.
Если учесть что чувствительность 280мВ/Тл то значение заоблачное.
|
|
|
|
30.03.2007, 13:10
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 30.10.2006
Сообщений: 1,755
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 56 сообщении(ях)
|
Сообщение от LSergM
|
Спасибо. Попробую. Интересен и другой вопрос для питания датчиков пробовал стабилизатор тока при последовательном включении и стабилизатор напряжения при паралельном включении. В результате сделал вывод что при паралельном включении выходное напряжение нормально.
LSergM
|
Датчики запитываются номинальным током 3 мА. Поэтому, при использовании стабилизатора тока, датчики включают последовательно, тогда ток, протекающий через каждый датчик, будет равен 3 мА. Он не должен изменятся при изменении величины магнитной индукции.
Реализовать стабилизатор тока можно на микросхеме К142ЕН12А.
Используя ДХК-0,5, в связи с его симметричной конструкцией, вероятно его неверное включение. Помимо этого проверьте напряжение на выходе коммутатора при замкнутом входе.
С уважением, Алексей.
|
|
|
|
30.03.2007, 15:05
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 11.07.2006
Адрес: Москва, Тушино
Сообщений: 3,709
Сказал спасибо: 793
Сказали Спасибо 994 раз(а) в 552 сообщении(ях)
|
Цитата:
|
стабилизатор напряжения при паралельном включении.
|
Скажи пожалуйста, у тебя какая задача:
1.Померять величину поля или
2.Разработать надежное оборудование.
Если 1, то питай напряжением и не парься. Если 2, то надо уравнивать. Я так понимаю, что разброс чувствительности компенсируется разным сопротивлением (это можно померять). Но это сопротивление может измениться, например от изменения температуры. Кстати, 3мА питания это не догма, а руководство к действию. Ты можешь сделать три регулируемых стабилизатора тока и ими сравнять сигналы без отдельных усилителей. Того же эффекта можно добиться, шунтируя датчики резисторами, правда их изменение будет на все влиять, но для цепочки из трех датчиков можно справиться.
__________________
От ложного знания к истинному незнанию!
|
|
|
|
30.03.2007, 16:35
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 28.03.2007
Сообщений: 78
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Cпасибо что так быстро ответили даже не думал. Оборудование нужно для точного измерения поля.
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Датчики Холла
|
Axelll |
Информация по радиокомпонентам |
2 |
13.08.2007 07:15 |
Датчики Холла
|
LSergM |
Информация по радиокомпонентам |
4 |
14.05.2007 18:42 |
Паспорт ДХК 0,5
|
LSergM |
Автоматика и аппаратура связи |
0 |
10.05.2007 12:00 |
Датчик Холла
|
Greeze |
Автоматика и аппаратура связи |
1 |
20.09.2006 16:49 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:39.
|
|