А расскажите-ка о КЗ
Из собственного опыта; Попал на межфазное, испарился переходной рубильник. На входе ТП без предохранителей, кабель 25мм алюм. Дуга горела секунд 7-10, зайчика поймал.
Вопрос. Токи дуги большие, это факт. Как 25мм2 смогли без последствий выдержать токи в 300-500А пусть и короткое время.
Читал в своё время "Теорию антенн", там товарищ объяснял что построить антенну не проблема. Только вот будет ли она работать, вопрос открытый...
Длина линии свыше 0,7км, автоматика не отработала, заменил перекидной, всё восстановилось.
Второй случай. В щите также попал на межфазное. Прогорели провода у клеммника ввода. Ну приподнял провода, затянул... Товарищ полез и дал фазу на нуль.. Опять испарились ВСЕ входные фазы на том же клеммнике.
Какие законы действуют в режиме КЗ?
__________________
Ремонту подлежат даже люди.
|
|
|
|
12.06.2020, 14:26
|
|
Заблокирован
Регистрация: 07.09.2014
Адрес: В Кремле!
Сообщений: 4,486
Сказал спасибо: 396
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 1,319 сообщении(ях)
|
Re: А расскажите-ка о КЗ
Короткое замыкание? Надо его удлинить!
Законы действуют такие же, какие были приняты во втором чтении госдумы. Закон Ома для полной цепи, закон удельного сопротивления, ну и законы теплотехники. Ничего другого не изобретено. Частота низкая, 50 Гц, КВ-радиостанции все равно не получится.
В следующий раз соблюдайте технику безопасности. А то сожгете себе руки - будете носом клавиатуру тыкать. Серьезно, между прочим. Баранов, замыкающих фазы на первичных цепях - и без вас хватает. Лавров очень хорошо про таких сказал в своем недавнем обращении: "Дебилы, @ля".
|
|
|
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
|
|
|
12.06.2020, 14:33
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 08.02.2005
Адрес: Минск, Беларусь
Сообщений: 8,067
Сказал спасибо: 2,787
Сказали Спасибо 2,728 раз(а) в 2,017 сообщении(ях)
|
Re: А расскажите-ка о КЗ
Сообщение от anvik_al
|
Дуга горела секунд 7-10...Вопрос. Как 25мм2 смогли без последствий выдержать токи в 300-500А пусть и короткое время
|
Считаете сопротивление метра провода такого сечения, его массу, смотрите теплоемкость, считаете выделившуюся на метре провода энергию и рассчитываете температуру, до которой провод нагреется. И делаете вывод - если до температуры плавления изоляции далеко - вот провод выдержал хорошо и без последствий.
|
|
|
|
12.06.2020, 14:47
|
|
Заблокирован
Регистрация: 07.09.2014
Адрес: В Кремле!
Сообщений: 4,486
Сказал спасибо: 396
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 1,319 сообщении(ях)
|
Re: А расскажите-ка о КЗ
Даже считать особо не нужно - есть таблички со значениями сечения, тока и температуры перегрева.
А вообще, таких горе-электриков, описанных в посте, лучше не подпускать к электричеству вообще. Ну их подальше в...
|
|
|
|
12.06.2020, 14:47
|
|
Гуру портала
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,705
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
|
Re: А расскажите-ка о КЗ
Владельца тп подвесить за яйца за то что нет автомата
__________________
кагмаподэ магмаподэ
|
|
|
|
12.06.2020, 15:40
|
|
Прописка
Регистрация: 23.02.2009
Сообщений: 118
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 6 сообщении(ях)
|
Re: А расскажите-ка о КЗ
Спасибо. Мы переподключали АВР у мобильного оператора, так у них пускатель был зажат спичкой. А мы с дуру не проверили 5-я или 7-я была база.... Проверка это всЁ.
Тупость свою признаю. Но и горение дуги с испарением перекидного рубильника за такой короткий срок тоже вижу. Дуга на 2.5-3см должна поддерживаться напругой. А тут длинная линия.
__________________
Ремонту подлежат даже люди.
|
|
|
|
12.06.2020, 17:13
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 8,081
Сказал спасибо: 906
Сказали Спасибо 1,165 раз(а) в 936 сообщении(ях)
|
Re: А расскажите-ка о КЗ
Сообщение от anvik_al
|
25мм2 смогли без последствий выдержать токи в 300-500А пусть и короткое время.
|
500/25=20, такие плотности и долговременно можно при соотв. теплоотводе.
Сообщение от anvik_al
|
Но и горение дуги с испарением перекидного рубильника за такой короткий срок тоже вижу.
|
Вы же видите разницу между 300А в проводе и в дуге?
Последний раз редактировалось zoog; 12.06.2020 в 17:20.
|
|
|
|
12.06.2020, 22:54
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,719
Сказал спасибо: 6,490
Сказали Спасибо 4,162 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
|
Re: А расскажите-ка о КЗ
КЗ 214A, дуга 67A
__________________
Геннадий
|
|
|
|
13.06.2020, 00:28
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 2,379
Сказал спасибо: 338
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 253 сообщении(ях)
|
Re: А расскажите-ка о КЗ
У меня на телефонной станции приехали коллеги похалтурить в ГРЩ. В первый день поставили автомат, вырезали окно в дверце щита. На второй день один из них пошёл вешать бирки. При открытии дверцы (а щит был советский с соответствующими перекосами дверей) она дала вибрацию и вся металлическая пыль, которая осела до этого на торце автомата, зажгла дугу по всем фазам. Сила тока в дуге была такая, что изогнуло винтом алюминиевые шинки в 25мм, вводной автомат на 2 кА вышибло. Коллега получил ожог сетчатки.
|
|
|
|
13.06.2020, 16:03
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 03.05.2012
Сообщений: 1,464
Сказал спасибо: 1,048
Сказали Спасибо 2,040 раз(а) в 570 сообщении(ях)
|
Re: А расскажите-ка о КЗ
Уважаемый ТС,
В Программе любого электротехнического ВУЗа есть дисциплина "Токи КЗ".
И учебники существуют по этой дисциплине.
Если хотите понимать, то садитесь и читайте те учебники: они Вам "расскажут-ка о КЗ"
А байки про КЗ рассказывать и слушать -- не лыцарское это дело.
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 08:53.
|
|