Задержка включения питания контактора
Есть контактор (катушка 220VAC). Нужна схема реализации задержки на включение (несколько секунд).
Сама схема на 555 таймере есть, она работает. Но нужно организовать ей питание. Хочется сделать так как в двухпроводном индуктивном датчике на 220В. Т.е. нагрузка включена последовательно с датчиком. Датчик питается от линии и при возникновении события замыкает внутри себя транзистор и подает питание на катушку.
Так и эта схема включается последовательно с катушкой, питается от линии и через несколько секунд после включения подает питание на катушку и замыкает контактор.
|
|
|
|
04.08.2020, 18:45
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,654
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 215 сообщении(ях)
|
Re: Задержка включения питания контактора
Зачем какой-то 555?
Все намного проще, если пара секунд только.
Вместо того, чтобы подать 220В прямо на контактор, подаем на такую цепь--последовательно включены: диод 1N4007, резистор 5 ком примерно, реле на 110В постоянного тока. Параллельно реле конденсатор электролитический на 470 мкф 200В. Реле своим нормально открытым контактом подает питание на контактор.
Резистор подобрать , чтобы на реле было 110В , конденсатор подобрать по заданной задержке
|
|
|
|
04.08.2020, 19:18
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 15.11.2010
Сообщений: 2,378
Сказал спасибо: 338
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 253 сообщении(ях)
|
Re: Задержка включения питания контактора
Рядом с контактором поставить таймер. Их сейчас пруд пруди. Китайских и не очень.
|
|
|
|
04.08.2020, 23:22
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,712
Сказал спасибо: 6,419
Сказали Спасибо 4,142 раз(а) в 2,200 сообщении(ях)
|
Re: Задержка включения питания контактора
Запитай свою схему, включив последовательно с катушкой контактора, например через схему питания с балластным конденсатором, либо через любой адаптер, главное чтобы на момент срабатывания конденсатор питания схемы полсекунды мог держать включенное состояние схемы.
Ток питания схемы до 50 мА вряд ли включит контактор. Параллельно запитке подключи н.о. вспомогательный контакт контактора.
В течении этого времени вспомогательный контакт контактора зашунтирует питание схемы и осуществится самоподхват питания катушки.
__________________
Геннадий
|
|
|
|
05.08.2020, 00:06
|
|
Гуру портала
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,411
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 3,128 раз(а) в 2,017 сообщении(ях)
|
Re: Задержка включения питания контактора
__________________
кагмаподэ магмаподэ
|
|
|
|
05.08.2020, 00:07
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 21.03.2007
Адрес: М.(осква)
Сообщений: 4,204
Сказал спасибо: 2,073
Сказали Спасибо 1,685 раз(а) в 956 сообщении(ях)
|
Re: Задержка включения питания контактора
Параллельно (по питанию): контактор, Вашу дребедень на таймере, резистор.
Усё. (Резистор, чтоб датчику тока для питания хватило. Можно параллельно ключу, который на включение контактора.)
Мне лень рисовать.
kastenza, Вы могли бы нарисовать как такие датчики включаются. (Многие на слух такую схему не воспринимают)
__________________
+ 7 903 641 87 25// 1. Иногда отвечаю "по памяти" 2. Часто заблуждаюсь >> Критикуйте, не обижусь.
|
|
|
|
05.08.2020, 05:18
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 13.04.2016
Адрес: 82в.д.55с.ш.
Сообщений: 1,244
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
|
Re: Задержка включения питания контактора
Есть же дополнительные контакты для пускателей с задержкой на включение и отключения. Есть реле времени промышленные. А тут всё предлагают сделать из говна и палок.
|
|
|
|
05.08.2020, 11:55
|
|
Частый гость
Регистрация: 19.11.2018
Сообщений: 13
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
|
Re: Задержка включения питания контактора
Спасибо за ответы.
Готовых реле времени много. Выбрать любое не проблема. Хочется именно "из говна и палок".
Картинки:
Подключение двухпроводного индуктивного датчика.
Что я хочу
|
|
|
|
05.08.2020, 15:47
|
|
Частый гость
Регистрация: 19.11.2018
Сообщений: 13
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
|
Re: Задержка включения питания контактора
Схема таймера. Работает. Проверял на макетке. Теперь хочу понять как получить питание этой схемы.
|
|
|
|
05.08.2020, 15:59
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 13.04.2016
Адрес: 82в.д.55с.ш.
Сообщений: 1,244
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
|
Re: Задержка включения питания контактора
Правильно заданный вопрос с исходными данными - это уже половина ответа.
|
|
|
|