Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию. |
10.01.2020, 17:29
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 8,071
Сказал спасибо: 903
Сказали Спасибо 1,164 раз(а) в 935 сообщении(ях)
|
Выключить АТ-блок питания.
Есть старый, вполне устраивающий блок питания УМ, переделанный из АТ (без дежурки). Есть в нём защита-триггер на 2х транзисторах, штатная питалась от +5Вреф и соответственно сбрасывала напряжения только на доли секунды - пока блок не запустится сам заново. Я сделал триггеру питание от ±310В резисторами по 68кОм, но и при этом блокировка по 4й ноге работает слабовато - на выходе всё ещё есть 1/4 напряжения. Хочется выключить как-то по умному)
ПОка думаю - выход триггера прицепить через диоды Шоттки к выводам коммутирующего трансформатора, но это некрасиво как-то.
Никто уже не решал такую задачу?
|
|
|
|
10.01.2020, 22:57
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.03.2007
Адрес: "Братское кольцо враждебности", т.е. ближайшее заМКАДье.
Сообщений: 7,027
Сказал спасибо: 3,031
Сказали Спасибо 3,204 раз(а) в 2,174 сообщении(ях)
|
Re: Выключить АТ-блок питания.
Ну блокируй не на стороне контроллера, а сразу в базах автогенератора. Через базовые резисторы они [триггеры] и запитаются. Правда - придётся издержать по 2 транзистора и оптрону на каждый силовой.
__________________
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 11.01.2020 в 12:07.
Причина: Слово "триггеры"
|
|
|
Сказали "Спасибо" ForcePoint
|
|
|
11.01.2020, 13:27
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 8,071
Сказал спасибо: 903
Сказали Спасибо 1,164 раз(а) в 935 сообщении(ях)
|
Re: Выключить АТ-блок питания.
Вы считаете корочение силовой высоковольтной части более красивым решением? К тому же запитка от +310 остаётся.
|
|
|
|
11.01.2020, 14:57
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.06.2006
Адрес: Украина, Запорожье
Сообщений: 7,985
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 4,943 раз(а) в 2,371 сообщении(ях)
|
Re: Выключить АТ-блок питания.
Сообщение от zoog
|
запитка от +310 остаётся
|
что значит остается? нужно полное снятие напряжения с разрывом ~220в? да - тогда релейная схема спасет
|
|
|
|
11.01.2020, 16:03
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 8,071
Сказал спасибо: 903
Сказали Спасибо 1,164 раз(а) в 935 сообщении(ях)
|
Re: Выключить АТ-блок питания.
Пардон, не нарисовал саму запитку триггера.
Только что додумался, что смысла питать от сети нет - для блокировки по 4й ноге по любому требуется питание микросхемы.. с подпиткой же получится блокировать сам автогенератор, сюда просятся пара 2n7002 или с945, питающиеся от триггера и коротящие коммутирующий трансформаторчик.
Последний раз редактировалось zoog; 11.01.2020 в 16:05.
|
|
|
|
11.01.2020, 16:36
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.06.2006
Адрес: Украина, Запорожье
Сообщений: 7,985
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 4,943 раз(а) в 2,371 сообщении(ях)
|
Re: Выключить АТ-блок питания.
Сообщение от zoog
|
с подпиткой же получитс
|
гальваническая связь с сетью ~220в - это то, чего добивались? за копейки продаются б/у атх бп на любую мощность, мы часть выбрасываем не ремонтируя - зачем что-то городить. если защиту можно организовать на дежурном канале? с подпиткой, развязкой и порноклубом
|
|
|
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
|
|
|
11.01.2020, 16:45
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 8,071
Сказал спасибо: 903
Сказали Спасибо 1,164 раз(а) в 935 сообщении(ях)
|
Re: Выключить АТ-блок питания.
Сообщение от jump
|
гальваническая связь с сетью ~220в
|
А Вы сравните ток от этих резисторов (2мА) и допустимый ток от У-конденсаторов (5мА).
Сообщение от jump
|
если защиту можно организовать на дежурном канале?
|
Так ведь нельзя -
Сообщение от zoog
|
Есть старый, вполне устраивающий блок питания УМ, переделанный из АТ (без дежурки)
|
Можно, конечно, мелкий БП на 5В подвесить.. но вопрос - нельзя ли сделать умнее?
|
|
|
|
11.01.2020, 17:45
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.03.2007
Адрес: "Братское кольцо враждебности", т.е. ближайшее заМКАДье.
Сообщений: 7,027
Сказал спасибо: 3,031
Сказали Спасибо 3,204 раз(а) в 2,174 сообщении(ях)
|
Re: Выключить АТ-блок питания.
Сообщение от ForcePoint
|
... в базах автогенератора.
|
Сообщение от zoog
|
Вы считаете корочение силовой высоковольтной части более красивым решением? К тому же запитка от +310 остаётся.
|
Шта-а-а?
Сообщение от zoog
|
Пардон, не нарисовал саму запитку триггера.
|
И что за ATX-ную тюльку ты нарисовал? Где резисторы смещения в базах С4242?
__________________
Экзорцист 40-го уровня.
|
|
|
|
11.01.2020, 17:47
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.06.2006
Адрес: Украина, Запорожье
Сообщений: 7,985
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 4,943 раз(а) в 2,371 сообщении(ях)
|
Re: Выключить АТ-блок питания.
Сообщение от zoog
|
Вы сравните ток
|
не я - ПУЭ и ПТБ пусть сравнит
Сообщение от zoog
|
нельзя ли сделать умнее?
|
зачем - пять копеек жалко? так не выпей две бутылки пива
|
|
|
|
11.01.2020, 18:29
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 8,071
Сказал спасибо: 903
Сказали Спасибо 1,164 раз(а) в 935 сообщении(ях)
|
Re: Выключить АТ-блок питания.
Сообщение от ForcePoint
|
Шта-а-а?
|
Это к автору идеи.
Сообщение от ForcePoint
|
И что за ATX-ную тюльку ты нарисовал? Где резисторы смещения в базах С4242?
|
Представьте, что они там есть)
Сообщение от jump
|
зачем
|
Чтоб не умножать сущности. Ещё 1 источник (надобность в котором будет возникать примерно 0 раз в год) пришлось бы монтировать на соплях-уголках. Я спрашиваю не как быстрее, а как умнее это решить.
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|