Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию. |
22.05.2020, 19:06
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,654
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 215 сообщении(ях)
|
Измерить потери х.х. трансформатора
Привет всем
Надо выбрать несколько трансформаторов питания из старых запасов,они разные по исполнению и году выпуска, на мощность 2-5 ВА, 10-15В. Трансы будут запитаны круглосуточно, почти все время работать будут практически на холостом ходу. Хочеться, чтобы поменьше кВтч накручивали. Можно ли как-то приблизительно оценить , какую мощность трансформатор будет потреблять, ампераж есть чем измерить, вольты -тоже.
Как измеряют потери х.х. мегаватных трансформаторов знаю ,но ваттметра на столь малую мощность не имею, да и точность здесь не нужна- так, оченка только.
Благодарен заранее за идеи
|
|
|
|
22.05.2020, 19:31
|
|
Гуру портала
Регистрация: 06.05.2005
Адрес: Краснодар, возле укротворного моря.
Сообщений: 19,058
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
|
Re: Измерить потери х.х. трансформатора
Сообщение от vidask
|
ваттметра на столь малую мощность не имею
|
Амперметр есть? А разница есть - измерить мощность на ХХ или ток ХХ ?
__________________
Не бейте больно, ежели чо, ну не удержался... А вааще,
"Мы за все хорошее, против всей х..., По лугам некошеным чтобы шли ступни,
Чтобы миром правила правда, а не ложь, Мы за все хорошее, нас не на...!
..." (Ленинград)
Я не несу ответственности за свои действия в Вашей голове.
|
|
|
|
22.05.2020, 19:46
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,654
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 215 сообщении(ях)
|
Re: Измерить потери х.х. трансформатора
Сообщение от akegor
|
Амперметр есть? А разница есть - измерить мощность на ХХ или ток ХХ
|
по работе я и сам раньше измерял потери хх.
Знание тока и напряжения ничего не дают, ток почти реактивный
|
|
|
|
22.05.2020, 19:54
|
|
Гуру портала
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,703
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,070 сообщении(ях)
|
Re: Измерить потери х.х. трансформатора
так возьми осцил и посмотри двумя лучами напругу и ток на резисторе 1ом и их смещение.
как столбиком считать считать совсем забыли уже..........
вот так вот выйдут из строя калькуляторы и каменный век наступит
__________________
кагмаподэ магмаподэ
|
|
|
|
22.05.2020, 19:59
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,654
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 215 сообщении(ях)
|
Re: Измерить потери х.х. трансформатора
Сообщение от индюк
|
осцил и посмотри двумя лучами
|
нету двухлучевого осцилла.
И еще. Ток хх очень сильно несинусойдален, когда-то смотрели.
|
|
|
|
22.05.2020, 20:00
|
|
Гуру портала
Регистрация: 06.05.2005
Адрес: Краснодар, возле укротворного моря.
Сообщений: 19,058
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
|
Re: Измерить потери х.х. трансформатора
Вам нужна абсолютная цифра или
Сообщение от vidask
|
выбрать несколько трансформаторов питания из старых запасов
|
"шашечки или ехать"?
А еще - поднять напругу (в пределах допуска) ЛАТРом или что есть под руками и выдержать некоторое время. Нагрев покажет и потери, и надежность.
__________________
Не бейте больно, ежели чо, ну не удержался... А вааще,
"Мы за все хорошее, против всей х..., По лугам некошеным чтобы шли ступни,
Чтобы миром правила правда, а не ложь, Мы за все хорошее, нас не на...!
..." (Ленинград)
Я не несу ответственности за свои действия в Вашей голове.
Последний раз редактировалось akegor; 22.05.2020 в 20:02.
|
|
|
|
22.05.2020, 20:01
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,719
Сказал спасибо: 6,490
Сказали Спасибо 4,162 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
|
Re: Измерить потери х.х. трансформатора
Сообщение от vidask
|
да и точность здесь не нужна- так, оченка только.
|
Замеряешь сопротивление постоянному току первички и хх ток на переменке.
Строишь векторную диаграмму прямоугольный треугольник.
Iхх*R катет, перпендикулярно к нему линию другого катета Iхх*XL
циркулем очерчиваешь гипотенузу Uсети с конца Iхх*R катета до пересечения линии другого катета Iхх*XL.
Получаешь угол F сдвига тока Iхх, транспортиром.
Дальше Uсети*Iхх*cosF
R такого маломощного трансформатора можно увеличить до 5-10%, для учета активных потерь в железе.
Ха-Ха, ну это для иллюстрации картинки, а так проще cosF=Iхх*R/Uсети
Ракт=Uсети*Iхх*cosF=Uсети*Iхх*Iхх*R/Uсети=Iхх*Iхх*R
__________________
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 22.05.2020 в 20:15.
|
|
|
|
22.05.2020, 23:30
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,654
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 215 сообщении(ях)
|
Re: Измерить потери х.х. трансформатора
Сообщение от akegor
|
выбрать несколько трансформаторов питания из старых запасов
|
Вот это и нужно. Ну а цифра была бы тоже желательна, для оценки кВтч за год.
Насчет нагрева- так это и коню понятно, и напряжение повышать нет необходимости. Но времени займет как минимум пару часов на трансформатор. Да и температуру замерить - погрешность плюс минус лапоть. И что с этой температурой- как ее сравнивать- у каждого трансформатора придется расчитывать площадь поверхности, чтобы корректно сравнить- да ну эту мороку
genao,
Чтож так сложно и так замысловато?
Ничего этот метод не даст.
Если правильно понял, нужно опираться на измеренное омметром сопротивление обмотки. Далее
P=I^2 *R
Формулла , само собой, правильная, но R- это не сопротивление постоянному току. Сопротивление постоянному току в нашем случае имеет очень малую составляющую, и ее можно спокойно приравнить к нулю. Просто говоря, на холостом ходу обмотка практически не греется, греется сердечник. Вот еслиб я знал вносимое сердечником сопротивление,то можно было бы расчитать. Но я ее не знаю, и Вы тоже не знаете
|
|
|
|
22.05.2020, 23:47
|
|
Гуру портала
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 14,982
Сказал спасибо: 7,408
Сказали Спасибо 18,578 раз(а) в 6,458 сообщении(ях)
|
Re: Измерить потери х.х. трансформатора
Жуть! Замерьте ток хх у каждого, выберете с наименьшим. Нагрузите транс номинальной нагрузкой, замеряйте ток. Высчитайте КПД.
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
|
|
|
|
22.05.2020, 23:50
|
|
Гуру портала
Регистрация: 06.05.2005
Адрес: Краснодар, возле укротворного моря.
Сообщений: 19,058
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
|
Re: Измерить потери х.х. трансформатора
Сообщение от vidask
|
и напряжение повышать нет необходимости
|
Ну, если принять во внимание
Сообщение от vidask
|
Трансы будут запитаны круглосуточно
|
другими словами "без присмотра", а сеть у нас очень стабильная... Кстати, старые трансы были на 220, а сейчас уже стандарт повышее...
Ну да хозяин - барин, я счел нужным упомянуть этот аспект, а ему разбираться - слышать меня или нет.
__________________
Не бейте больно, ежели чо, ну не удержался... А вааще,
"Мы за все хорошее, против всей х..., По лугам некошеным чтобы шли ступни,
Чтобы миром правила правда, а не ложь, Мы за все хорошее, нас не на...!
..." (Ленинград)
Я не несу ответственности за свои действия в Вашей голове.
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 22:06.
|
|