Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию. |
23.05.2020, 12:04
|
|
Гуру портала
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 14,979
Сказал спасибо: 7,403
Сказали Спасибо 18,571 раз(а) в 6,456 сообщении(ях)
|
Re: Измерить потери х.х. трансформатора
Сообщение от lviv21
|
Что тут вообще экономить?
|
Можно еще замерить мощность и гармоники в неоновой лампочке подсветки выключателя.
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
|
|
|
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
|
|
|
23.05.2020, 12:40
|
|
Гуру портала
Регистрация: 06.05.2005
Адрес: Краснодар, возле укротворного моря.
Сообщений: 19,058
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
|
Re: Измерить потери х.х. трансформатора
Сообщение от lviv21
|
Что тут вообще экономить?
|
Я понял вопрос ТС со своей колокольни. Возникала у меня нужда выбрать транс на постоянное включение для мониторинга сетевого напряжения в почти необитаемом доме. Как я решил - об этом написал. В голове угла у меня была надежность, потому как потребление ниже разрешающей способности счетчика.
__________________
Не бейте больно, ежели чо, ну не удержался... А вааще,
"Мы за все хорошее, против всей х..., По лугам некошеным чтобы шли ступни,
Чтобы миром правила правда, а не ложь, Мы за все хорошее, нас не на...!
..." (Ленинград)
Я не несу ответственности за свои действия в Вашей голове.
|
|
|
|
23.05.2020, 12:59
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,654
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 215 сообщении(ях)
|
Re: Измерить потери х.х. трансформатора
Сообщение от lviv21
|
Округлим до 60 кВт в год и получим аж 5 кВт в месяц
|
Сообщение от lviv21
|
Что тут вообще экономить?
|
Вообще-то это не кВт, а кВтч. Что экономить? один транс- вряд ли что сэкономишь, а если к нему второй и третий- вот и набирается... Вообще-то нередко при ремонте открываешь аппарат, включаешь на день- другой, после пары часов дотронулся до трансика дежурки, а он такой теплый, что рука еле держит. Во и подумал об экономии
|
|
|
|
23.05.2020, 13:11
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,654
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 215 сообщении(ях)
|
Re: Измерить потери х.х. трансформатора
Сообщение от 12943
|
ток начала учёта для разных счётчиков 30-100мА
|
да бросьте байки травить. Уже 2020 год на дворе, и советские механические СА4У давно перевелись. Много они сэкономили в свое время- разбираешь такой, а внутри алюминиевый диск аж поцарапанный , и здорово поцарапанный- не удивлюсь, что начало отчета для такого будет ампер или около того
|
|
|
|
23.05.2020, 13:39
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 04.07.2007
Адрес: Львов
Сообщений: 736
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 355 раз(а) в 201 сообщении(ях)
|
Re: Измерить потери х.х. трансформатора
Сообщение от vidask
|
Вообще-то это не кВт, а кВтч
|
А в год уже не считается? Я Вам посчитал за год. Хотите в час - переводите в час.
Вот только если это "дежурка", то это уже никак на х.х. Как правило, на выходе такой дежурки стоит какой-нибудь стаб 78ХХ, плата под которым уже обуглилась. И он, конечно, не потрябляет. И схема, 24/7 включенная за ним тоже ничего не потребляет.
Не там экономить собрались.
|
|
|
|
23.05.2020, 13:54
|
|
Гуру портала
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 14,979
Сказал спасибо: 7,403
Сказали Спасибо 18,571 раз(а) в 6,456 сообщении(ях)
|
Re: Измерить потери х.х. трансформатора
Сообщение от akegor
|
выбрать транс на постоянное включение
|
Подключаем к ЛАТРу и снимаем зависимость потребляемого тока от напряжения.
Далее смотри по началу насыщения и соответствующему напряжению.
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
|
|
|
Сказали "Спасибо" VladimirIvan
|
|
|
23.05.2020, 16:03
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 29.10.2006
Адрес: СВАО
Сообщений: 3,420
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,405 раз(а) в 760 сообщении(ях)
|
Re: Измерить потери х.х. трансформатора
Пипец!
Включаешь все трансы на прогон. Шшупаешь пальцами (перчатки сними) каждый через час-два. Который меньше нагрелся, это он. А скока он намотает, какая разница, другого все равно нет.
|
|
|
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vg155 за это сообщение:
|
|
|
23.05.2020, 16:11
|
|
Гуру портала
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 14,979
Сказал спасибо: 7,403
Сказали Спасибо 18,571 раз(а) в 6,456 сообщении(ях)
|
Re: Измерить потери х.х. трансформатора
Сообщение от vg155
|
Включаешь все трансы на прогон.
|
Мы не ищем легких путей!
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
|
|
|
|
23.05.2020, 16:21
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 8,055
Сказал спасибо: 902
Сказали Спасибо 1,163 раз(а) в 934 сообщении(ях)
|
Re: Измерить потери х.х. трансформатора
Сообщение от VladimirIvan
|
Мы не ищем легких путей!
|
Лёгкий путь - это "заплати и забудь", для него мозгов не нужно.
Вопрос к почтенной публике: ток, вызывающий потери в магнитопроводе, таки имеет фазу 0 или 90°?
Последний раз редактировалось zoog; 23.05.2020 в 19:55.
|
|
|
|
23.05.2020, 16:32
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 15.02.2008
Адрес: Владивосток
Сообщений: 708
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 188 сообщении(ях)
|
Re: Измерить потери х.х. трансформатора
Сообщение от vg155
|
Пипец!
Включаешь все трансы на прогон. Шшупаешь пальцами (перчатки сними) каждый через час-два. Который меньше нагрелся, это он. А скока он намотает, какая разница, другого все равно нет.
|
поскольку есть необходимость учесть и реактивную составляющую, то я подключил бы последовательно подходящую по мощности лампу накаливания, и по её яркости сравнил трансы...
__________________
"Мир так велик, что нет такого, чего бы не было"
"не важно веришь ты или не веришь, важно что это работает"
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 06:15.
|
|