Трехфазный двигатель и одна фаза.
Необходимо было подключить строжкопылесос к двум станкам.Т.е. при включении одного из них пылесос должен включаться. Двигатель одного станка включается пускателем и дополнительным контактом подает питание на котушку МП пылесоса.
А вот второй станок фуговальный (немецкий) включается только пакетным переключателем: 0 - зведа - треугольник (рабочее положение). И питание пришлось брать после пакетника, прямо с обмотки двигателя.
Все бы хорошо, но при выключеном фуговальном станке и включении другого станка на обмотки первого приходит фаза от котушки МП пылесоса.
Через неделю работы двигатель фуговального станка сгорел (одна из обмоток закоротила на корпус). Перемотчики сказали что было неправильное подключение.
Может кто-нибудь объяснить в чем проблема. Ведь если нет разности потенциалов, то нет тока. Или двигатель сгорел по другой причине.Да, дым пошел, когда даный станок был выключен!!!. Другая такая же аналогично спарка пока работает нормально.
P.S.
При отключенном пакетнике все 6 выводов двигателя должны бы висеть в воздухе. Но они "звонились" между собой. Точно измерить сопротивление не смог - батарейка тестера была "севшая".
|
|
|
|
27.01.2009, 11:14
|
|
Частый гость
Регистрация: 04.04.2005
Сообщений: 19
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
А нельзя запитывать двигатель пылесоса не напрямую, а через дополнительный пускатель или чуть более сложную коммутационную схему по принципу логического ИЛИ?
|
|
|
|
27.01.2009, 11:43
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 08.05.2008
Адрес: регион 63
Сообщений: 1,833
Сказал спасибо: 744
Сказали Спасибо 683 раз(а) в 386 сообщении(ях)
|
Мы проще делали - пылесос включался независимо оператором , когда надо
то что двигун сгорел ,надо по схеме подключения прикинуть,возможно где то был путь для прохождения тока.
__________________
Да здравствует Разум,да сгинет Маразм!
|
|
|
|
27.01.2009, 13:21
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 26.12.2005
Сообщений: 596
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
|
Сообщение от E_C_C
|
Мы проще делали - пылесос включался независимо оператором , когда надо
|
Оно так и работало до этого. Но захотели автоматизировать. Я не один раз делал подобные подключения. работают несколько лет. Но везде комутация осуществлялась МП и был дополнительный контакт. К тому же я коммутировал не фазу,как здесь, а ноль. Отпадала необходимость фазировки.
Цитата:
|
то что двигун сгорел, надо по схеме подключения прикинуть, возможно где то был путь для прохождения тока.
|
Все проверил. Двигатель полностью отключен. Приходит только одна фаза (управление). Как соединены в это время обмотки пока не знаю. Но это не должно никак влиять, ведь цепи для тока нет. Сейчас поеду к обмотчикам и выясню: на каком основании они сделали вывод, что двигатель сгорел из-за неправильного подключения.
|
|
|
|
27.01.2009, 13:28
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 26.12.2005
Сообщений: 596
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
|
Сообщение от lenyav
|
А нельзя запитывать двигатель пылесоса не напрямую, а через дополнительный пускатель или чуть более сложную коммутационную схему по принципу логического ИЛИ?
|
Ничего придумать не смог. Ведь кроме пакетного переключателя ничего на станке нет и дополнительных контактов на пакетнике тоже нет. Единственное, что приходит в голову - заменить пакетник на схему включения "звезда-треугольник" на пускателях. Но это уже навороты.
|
|
|
|
27.01.2009, 20:04
|
|
Частый гость
Регистрация: 26.04.2008
Сообщений: 10
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Позвольте уточнить. "Пылесос"-это пылеулавливающий агрегат (проще ЗИЛ)у точильно-шлифовальных станков?
|
|
|
|
27.01.2009, 20:37
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 08.05.2008
Адрес: регион 63
Сообщений: 1,833
Сказал спасибо: 744
Сказали Спасибо 683 раз(а) в 386 сообщении(ях)
|
Сообщение от pifa
|
Сообщение от lenyav
|
А нельзя запитывать двигатель пылесоса не напрямую, а через дополнительный пускатель или чуть более сложную коммутационную схему по принципу логического ИЛИ?
|
Ничего придумать не смог. Ведь кроме пакетного переключателя ничего на станке нет и дополнительных контактов на пакетнике тоже нет. Единственное, что приходит в голову - заменить пакетник на схему включения "звезда-треугольник" на пускателях. Но это уже навороты.
|
к фазе идущей на движок подключить пускатель,а с него н/о контактом коммутировать пылесос.
__________________
Да здравствует Разум,да сгинет Маразм!
|
|
|
|
27.01.2009, 21:15
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 29.01.2007
Адрес: Пермский край
Сообщений: 1,605
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,370 раз(а) в 515 сообщении(ях)
|
Сообщение от E_C_C
|
к фазе идущей на движок подключить пускатель,а с него н/о контактом коммутировать пылесос.
|
Ток через обмотку пойдет все равно, только существенно меньший. А если взять пару оптосимисторов, подать на них по фазе со станков, а симисторы будут включать пускатель пылесоса?
|
|
|
|
27.01.2009, 23:18
|
|
Частый гость
Регистрация: 24.12.2007
Сообщений: 7
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Сообщение от pifa
|
Ничего придумать не смог. Ведь кроме пакетного переключателя ничего на станке нет и дополнительных контактов на пакетнике тоже нет.
|
Зачем это всё! Включи паралельно двигателям каждого станка по одному пускателю, а контакты пускателей скомутируй по схеме И-ИЛИ, и пусть они включают пускатель пылесоса... короче смотри схемку, правда с ходу нарисовал, но понять можно.
-- Прилагается рисунок: --
|
|
|
|
27.01.2009, 23:24
|
|
Частый гость
Регистрация: 24.12.2007
Сообщений: 7
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Трехфазный двигатель и одна фаза.
Сообщение от pifa
|
Через неделю работы двигатель фуговального станка сгорел (одна из обмоток закоротила на корпус). Перемотчики сказали что было неправильное подключение.
|
Если на двигатель постоянно не подовалась одна (две) фаза с пылесоса, когда он был выключен, то тебе просто лапши навешали на уши!
|
|
|
|