Можно ли в UPS вместо аккумулятора использовать кондесаторы?
Всем привет!
Суть такова.
Есть задача периодически, пару раз в День, откачивать воду из колодца с использованием солнечной панели на 370 Вт, 36 В.
Использоваться будет мембранный насос на 200 Вт "Струмок", но он работает от сети 230 В.
Для его питания решил использовать старый, но рабочий UPS на 300 Вт со сдохшим аккумулятором, .
Покупать аккумулятор не хочется, поэтому возникла идея вместо него поставить батарею электролитов, параллельно которой включить солнечную панель через Step-Down, уменьшая напряжение до 12 В.
В общем эта конструкция будет заменять аккумулятор.
Насос будет работать только Днём, да и то только пару раз, закачивая воду в бак, когда солнечная панель вырабатывает энергию.
Как думаете, нормально должно работать?
Искал насос на 36 В, не нашёл.
Как вариант думаю использовать автомобильные насосы от печки, включив их последовательно как по питанию, так и по трубе. В этом случае не нужны никакие преобразования.
Но это как вариант.
Пока хочу понять, можно ли использовать вариант с UPS, может где ещё пригодится, тем более, что есть идея куда, да и панели на 12 В существуют, т.е. можно будет обойтись без Step-Down.
__________________
С каждой Минутой у нас всё больше Прошлого и меньше Будущего. Цените своё настоящее.
Последний раз редактировалось trampampusha; 04.06.2024 в 01:10.
|
|
|
|
04.06.2024, 01:00
|
|
Частый гость
Регистрация: 06.05.2018
Сообщений: 12
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 2 раз(а) в 2 сообщении(ях)
|
Re: Можно ли в UPS вместо аккумулятора использовать кондесаторы?
Добрый день.
Аккумулятор электролитические конденсаторы не заменят. Очень, очень большая разница в ёмкости, в миллионы раз.
|
|
|
Сказали "Спасибо" vishne-aleksandr
|
|
|
04.06.2024, 01:07
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 18.06.2006
Адрес: Литва
Сообщений: 2,214
Сказал спасибо: 1,450
Сказали Спасибо 2,001 раз(а) в 685 сообщении(ях)
|
Re: Можно ли в UPS вместо аккумулятора использовать кондесаторы?
Сообщение от vishne-aleksandr
|
Аккумулятор электролитические конденсаторы не заменят. Очень, очень большая разница в ёмкости, в миллионы раз.
|
Я в курсе, но ведь есть ещё солнечная панель, которая выдаёт более 300 Вт. и включена параллельно конденсаторам.
По факту, если панель выдаёт 300 Вт, а насос потребляет 200 Вт, то конденсаторы как бы и не нужны, т.к. панель заменит аккумуляторы.
Я так думаю, но хочется услышать мнение других, вдруг я ошибаюсь.
__________________
С каждой Минутой у нас всё больше Прошлого и меньше Будущего. Цените своё настоящее.
|
|
|
|
04.06.2024, 01:17
|
|
Заблокирован
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,715
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,074 сообщении(ях)
|
Re: Можно ли в UPS вместо аккумулятора использовать кондесаторы?
купи на разборке помпу, все верно.
и не дрочись с этой галиматьёй.
только учти что она всасывать будет с высоты максимум 3 сантиметра - то есть ее надо ставить у самой воды.
а твоя идея мошт и будет работать - главное чтоб упс не вырубался при кратковременной просадке ниже 11-10 вольт))))) а он может
|
|
|
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
|
|
|
04.06.2024, 01:35
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 17.05.2005
Адрес: Украина
Сообщений: 1,967
Сказал спасибо: 296
Сказали Спасибо 498 раз(а) в 362 сообщении(ях)
|
Re: Можно ли в UPS вместо аккумулятора использовать кондесаторы?
Сообщение от trampampusha
|
По факту, если панель выдаёт 300 Вт, а насос потребляет 200 Вт, то конденсаторы
|
нужны для пуска. Правда, и цена выйдет сопоставимая с аккумулятором. Гуглить "Автомобильный конденсатор".
|
|
|
|
04.06.2024, 01:39
|
|
Заблокирован
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,715
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,074 сообщении(ях)
|
Re: Можно ли в UPS вместо аккумулятора использовать кондесаторы?
Сообщение от estet
|
нужны для пуска. Правда, и цена выйдет сопоставимая с аккумулятором. Гуглить "Автомобильный конденсатор".
|
от музыки на 1-2 фарада
3-4 тыщи рублей стоит.
https://www.ozon.ru/product/kondensa...B2%D1%83%D0%BA
|
|
|
|
04.06.2024, 02:29
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 18.06.2006
Адрес: Литва
Сообщений: 2,214
Сказал спасибо: 1,450
Сказали Спасибо 2,001 раз(а) в 685 сообщении(ях)
|
Re: Можно ли в UPS вместо аккумулятора использовать кондесаторы?
Сообщение от индюк
|
только учти что она всасывать будет с высоты максимум 3 сантиметра - то есть ее надо ставить у самой воды.
|
Для этого существуют обратные клапаны.
__________________
С каждой Минутой у нас всё больше Прошлого и меньше Будущего. Цените своё настоящее.
|
|
|
|
04.06.2024, 03:51
|
|
Заблокирован
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,715
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,199 раз(а) в 2,074 сообщении(ях)
|
Re: Можно ли в UPS вместо аккумулятора использовать кондесаторы?
Ой да хорош те)))) одна песчинка - и вода уходит через него за 5минут
|
|
|
|
04.06.2024, 09:17
|
|
Гуру портала
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 15,060
Сказал спасибо: 7,497
Сказали Спасибо 18,732 раз(а) в 6,498 сообщении(ях)
|
Re: Можно ли в UPS вместо аккумулятора использовать кондесаторы?
Ионисторы - несколько раз завести машину. Дорого.
Кислотные и литий ион - 3- 5 лет и на выброс. Литий ион даже в ящике стола теряют за три года 50% емкости.
LiFePO4 - Если не разряжать в ноль, гарантированно 10 лет прослужат. Работают до -20 Цельсия. Плюс токоотдача как у кислотных.
Литий-титанат – LTO - Работают до -30 Цельсия. Проработавшие 10 лет в электробусах потеряли 20% емкости. Дорого.
Все из личного опыта. Вся семья электрические лисапедисты и самокатчики.
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 04.06.2024 в 09:19.
|
|
|
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
|
|
|
04.06.2024, 09:57
|
|
Гуру портала
Регистрация: 06.05.2005
Адрес: Краснодар, возле укротворного моря.
Сообщений: 19,119
Сказал спасибо: 2,569
Сказали Спасибо 11,941 раз(а) в 5,989 сообщении(ях)
|
Re: Можно ли в UPS вместо аккумулятора использовать кондесаторы?
Сообщение от trampampusha
|
Покупать аккумулятор не хочется, поэтому возникла идея вместо него поставить батарею электролитов
|
У аккумулятора напряжение с расходом заряда почти до нуля меняется незначительно, а у конденсатора - найдите формулу сами и оцените возможность питания своего устройства от такого источника.
__________________
Не бейте больно, ежели чо, ну не удержался... А вааще,
"Мы за все хорошее, против всей х..., По лугам некошеным чтобы шли ступни,
Чтобы миром правила правда, а не ложь, Мы за все хорошее, нас не на...!
..." (Ленинград)
Я не несу ответственности за свои действия в Вашей голове.
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 01:48.
|
|