Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт. |
10.05.2008, 13:55
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 22.06.2004
Адрес: Харьков
Сообщений: 1,488
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
|
ШИМ управление для 220В 3кВт
Доброго дня всем!
Есть такая проблема:
Автоматическое оборудование для ....(долго рассказывать), утратило полностью блок управления.
Остался только корпус и нагреватель. Питается от 220В, потребляет (именно нагреватель) приблизительно 3 кВт. Есть также (со слов оператора) логика работы.
Так вот, в чем собственно вопрос - КАК управлять нагрузкой? Какая именно схема наиболее подходящая?
Логику работы, индикатор, клавиатуру и датчик температуры взял на себя микроконтроллер. Он выдает ШИМ на частоте 10-20 кГц и скважностью 0-100%. Этим ШИМ я планировал управлять затвором полевика, поставленного в диагональ моста, который включен последовательно с нагрузкой.
Однако пришли дядьки энергетики и сказали -НИЗЗЯ
Скажите, как можно? и Как нужно?
|
|
|
|
10.05.2008, 15:15
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 19.01.2007
Сообщений: 1,747
Сказал спасибо: 2
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 35 сообщении(ях)
|
Re: ШИМ управление для 220В 3кВт
Сообщение от lsa
|
Однако пришли дядьки энергетики и сказали -НИЗЗЯ
Скажите, как можно? и Как нужно?
|
И правильно сказали...20КГц, в сеть уж больно "нагадите"
Нагреватель нагрузка уж шибко инерционная, используйте регулировку скважности включения выбрав за базу 10-30 секунд, в качестве ключа- симистор им управлять через опторазвязку MOC30xx.
Удачи!
__________________
Я, думаю, нужно подумать...
|
|
|
|
11.05.2008, 10:05
|
|
Заблокирован
Регистрация: 05.12.2006
Сообщений: 4,033
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 387 раз(а) в 281 сообщении(ях)
|
Аналогичная (похожая) проблемка..
Только нужно управлять сварочным трансформатором (1квт), контактная сварка. Время сварки до 2-х секунд.
Предложите, пожалуста, вариант.
Благодарен..
|
|
|
|
11.05.2008, 12:15
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 19.01.2007
Сообщений: 1,747
Сказал спасибо: 2
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 35 сообщении(ях)
|
Сообщение от vo1
|
Аналогичная (похожая) проблемка..
Только нужно управлять сварочным трансформатором (1квт), контактная сварка. Время сварки до 2-х секунд.
Предложите, пожалуста, вариант.
Благодарен..
|
Дак тут придумано, все до нас Возьмем за пример полуавтомат KEMPPI, надежно и качественно. Система управления устанавливает следующие промежутки времени: предварит. прижим, промежуток сварки(с осн прижимом), прижим на время остывания(включаються соответств электроклапанами).Усилия устанавливаються давлением в пневмосистеме Регулировка тока от 200 до 4000А осуществляеться правно точной ругулировкой угла отсечки тока первичной обмотки силового транса, тиристорными вентилями.
Удачи!
__________________
Я, думаю, нужно подумать...
|
|
|
|
11.05.2008, 12:39
|
|
Заблокирован
Регистрация: 05.12.2006
Сообщений: 4,033
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 387 раз(а) в 281 сообщении(ях)
|
sanitar249,
Спасибо за подсказку..
Дело в том, что мы модернизируем установочку для приварки выводов якоря коллектроного двигателя к ламелям коллектора того же якоря.
Тоесть, все это в "железе" уже присутствует.
Ставим только систему управления на базе "однокристалки" с ШИМом...
И сейчас обсуждаем варианты..
Вот и к Вам за помощю обратился..
Подскажите, свой вариантик, пожалуста..
|
|
|
|
11.05.2008, 12:55
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 19.01.2007
Сообщений: 1,747
Сказал спасибо: 2
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 35 сообщении(ях)
|
Сообщение от vo1
|
sanitar249,
......
Вот и к Вам за помощю обратился..
Подскажите, свой вариантик, пожалуста..
|
Для точки сам системы управления не проектировал, но неоднакратно ремонтировал, так что представление имею. За старт отсчета конец тока через транс, отсчет паузы, в пределах полупериода, и выдача сигнала на открытие симистора. ток вторички будет функцией от угла отсечки(длительности паузы).
При работе с трансом полезно учесть этот "горький" опыт https://kazus.ru/forum/topics/11317.html
Удачи!
__________________
Я, думаю, нужно подумать...
|
|
|
|
11.05.2008, 16:35
|
|
Супер-модератор
Регистрация: 08.09.2007
Адрес: Kyiv, Ukraine
Сообщений: 7,972
Сказал спасибо: 431
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 1,693 сообщении(ях)
|
Кое-что по подобной тематике обсасывалось здесь
__________________
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна!..
|
|
|
|
14.05.2008, 22:26
|
|
Заблокирован
Регистрация: 05.12.2006
Сообщений: 4,033
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 387 раз(а) в 281 сообщении(ях)
|
Паасииб ребята за подсказки.
Удачи!
|
|
|
|
31.05.2008, 09:08
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 22.06.2004
Адрес: Харьков
Сообщений: 1,488
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
|
Re: ШИМ управление для 220В 3кВт
Сообщение от sanitar249
|
И правильно сказали...20КГц, в сеть уж больно "нагадите"
Нагреватель нагрузка уж шибко инерционная, используйте регулировку скважности включения выбрав за базу 10-30 секунд, в качестве ключа- симистор им управлять через опторазвязку MOC30xx.
Удачи!
|
Спасибо!
Так и сделал.
|
|
|
|
02.06.2008, 07:19
|
|
Частый гость
Регистрация: 23.06.2006
Сообщений: 16
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
|
Re: ШИМ управление для 220В 3кВт
Сообщение от lsa
|
Доброго дня всем!
.
Однако пришли дядьки энергетики и сказали -НИЗЗЯ
Скажите, как можно? и Как нужно?
|
А нужно очень просто. Почитайте два ГОСТа Р51317.3.2 и Р51317.3.3 Эти ГОСТы Вам подскажут, что делать.
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 16:51.
|
|