Непрочитано 05.01.2010, 22:33  
alexgap
Гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для alexgap
 
Регистрация: 08.07.2006
Сообщений: 886
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 1,110 раз(а) в 177 сообщении(ях)
alexgap на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выбор УЗО

Сообщение от PSNx Посмотреть сообщение
Я, конечно, понимаю, что исход поражения электрическим током зависит от многих факторов кроме силы тока, но все же должы же быть какие-то общепринятые пороговые значения токов?
Во время обучения в университете нам говорили что ток, опасный для жизни человека составляет от 20 мА включительно (если мне не изменяет память).
Реклама:
alexgap вне форума  
Непрочитано 05.01.2010, 22:52  
zxc5
Временная регистрация
 
Регистрация: 03.09.2007
Сообщений: 76
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 24 сообщении(ях)
zxc5 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выбор УЗО

Несмотря на то, что человечество уже более 100 лет использует электричество в практических целях, однозначного ответа "какой-же ток считать опасным?" нет по сей день. Ученые и специалисты всего мира продолжают спорить до хрипоты на эту тему и сегодня. Если вопрос интересен, рекомендую книгу по теме: "Основы электробезопасности" В.Е. Манойлов; можно найти в инете
zxc5 вне форума  
Непрочитано 30.01.2010, 19:50  
A.V.P.
Прохожий
 
Регистрация: 18.12.2009
Сообщений: 6
Сказал спасибо: 4
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
A.V.P. на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выбор УЗО

УЗО есть устройство защиты от поражения электрическим током и
устройство противопожарной защиты! Поэтому нельзя подходить к выбору
УЗО с точки зрения цены и экономии!!! Но это не значит, что нужно
покупать самую дорогую продукцию. Из всего разнообразия необходимо
выбрать рабочий вариант для Вашей квартиры. Оцените - какие
электроприборы в квартире, какая суммарная токовая нагрузка, тип,
возраст и состояние электропроводки, какие защиты уже установлены.
Тогда можно будет вычислить технические характеристики УЗО.
Что касается поражающего действия электрического тока, то оно зависит от
многих факторов: силы, частоты, длительности воздействия, пути
протекания, состояния кожи. Ещё по советским нормам: 30мА - ток от
которого можно освободиться, 100мА - фибрилляционный ток (в нормальных
условиях). Сердце работает на частоте приблизительно 1Гц. При
протекании промышленного тока частотой 50Гц (самая опасная частота),
сердцу навязывается ритм которого оно не может выдержать. Отдельные
группы мышц начинают работать разрозненно и нескоординированно, что
приводит к остановке сердца.
A.V.P. вне форума  
Непрочитано 04.02.2010, 11:46  
SeRgY33
Прохожий
 
Регистрация: 06.02.2008
Сообщений: 1
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
SeRgY33 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выбор УЗО

Отечественные и импортные УЗО отличаются по четкости и количеству срабатываний: отечественное раньше развалится.
SeRgY33 вне форума  
Непрочитано 04.02.2010, 15:19  
E97
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 08.01.2008
Сообщений: 1,143
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 430 раз(а) в 274 сообщении(ях)
E97 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выбор УЗО

Сообщение от SeRgY33 Посмотреть сообщение
Отечественные и импортные УЗО отличаются по четкости и количеству срабатываний: отечественное раньше развалится.
Согласен, только все зависит не от того отечественный или импортный а от фирмы производителя.
Если хотите узнать какие бывают УЗО смотрите ГОСТ Р 50807-95 (МЭК 755-83)
От себя добавлю берите УЗО а не дифференциальный автоматический выключатель.
В дифференциальных автоматических выключетелях стоит электронная система отключения и при снижении напряжения в сети сушественно повышается время срабатывания диф. реле. Некоторые реле перестают срабатывать при снижении напряжения до 110в.
В УЗО чаще ставят электромагнитную защиту, для которой время срабатывания в большей степени зависит от тока утечки.
E97 вне форума  
Непрочитано 04.02.2010, 20:11  
ALEX__A
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 30.10.2006
Сообщений: 1,755
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 56 сообщении(ях)
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выбор УЗО

Сообщение от E97 Посмотреть сообщение
...От себя добавлю берите УЗО а не дифференциальный автоматический выключатель.
В дифференциальных автоматических выключетелях стоит электронная система отключения и при снижении напряжения в сети сушественно повышается время срабатывания диф. реле. Некоторые реле перестают срабатывать при снижении напряжения до 110в.
В УЗО чаще ставят электромагнитную защиту, для которой время срабатывания в большей степени зависит от тока утечки.
Принципиально все УЗО можно поделить на две группы - электронные (со вспомогательным источником питания) и электромеханические (без вспомогательного источника питания). В электронных УЗО процесс выключения осуществляет активная схема, для работы которой требуется источник питания. Разумеется данный источник встроен в УЗО. Срабатывание электромеханического УЗО производится только за счет энергии дифференциального тока и не зависит от наличия или отсутствия питающего напряжения. Иными словами, например, если напряжение сети составит 95 В., а ток утечки 32 мА. (для УЗО с дифференциальным током 30 мА.), то гарантированно произойдет срабатывание УЗО электромеханического типа. Сработает ли при этом электронное УЗО? Это сложный вопрос, ответ на который следует искать в техической документации на тот или иной прибор. В указанной документации будет четко указано в каком диапазоне напряжений УЗО будет нормально функционировать. Однако, не следует забывать и тот факт, что при понижении напряжения, существенно снижается риск поражения электрическим током, и в этот момент стирается грань между двумя типами УЗО, т.е., например, напряжение упало до 120 В. - электронное УЗО сработать не способно, а через человека, в силу пониженного напряжения, уже будет протекать ток 20 мА. - не сработает и электромеханическое УЗО.

Отличием диференциального автомата от УЗО является наличие встроенной защиты от сверхтоков КЗ и тепловой защиты, срабатывающей при превышении тока уставки. По сути это комбинация УЗО и автоматического выключателя. Преимущество данного устройства является прежде всего компактное исполнение, при этом часть дифавтомата отвечающая за отключение при возникновении дифференциальных токов может быть как электромеханической так и электронной.

Время срабатывания электромеханического УЗО, в силу его конструкции, не зависит от фактического значения дифференциального тока до момента его превышения. При превышении номинального диференциального тока происходит срабатывание УЗО и далее время срабатывания зависит от скорости нарастания дифференциального тока, однако это становится не так важно, поскольку в рассматриваемых устройствах нормируется максимальное время срабатывания (предельное время неотключения).

Практически, осуществляя выбор между УЗО и дифавтоматом, следует помнить о том, что используя УЗО Вы можете оперативно изменять номинал совместно используемого с ним автоматического выключателя, что зачастую и является определяющим фактором при выборе между дифференциальным автоматом и УЗО.

С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума  
Непрочитано 29.04.2010, 12:34  
petrovict
Вид на жительство
 
Регистрация: 04.02.2008
Сообщений: 304
Сказал спасибо: 150
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 49 сообщении(ях)
petrovict на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выбор УЗО

Обратите внимание на такую модель - АД12М (выпускает IEK) - у него есть дополнительная функция - защита от повышенного напряжения. Себе такой купил.
petrovict вне форума  
Сказали "Спасибо" petrovict
E97 (29.04.2010)
Непрочитано 17.06.2010, 01:01  
Mihmix
Вид на жительство
 
Регистрация: 01.04.2010
Сообщений: 439
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Mihmix на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выбор УЗО

Делаю ремонт в ванной решил на стиральную машину поставить УЗО
Подскажите пожалуйста на какой лучше ток срабатывания взять и максимальный ток и еще можно его располагать не в горизонтальном а в вертикальном положении
Заземления в квартире нет
Mihmix вне форума  
Непрочитано 17.06.2010, 02:32  
_Serg_
Прописка
 
Регистрация: 05.03.2010
Сообщений: 173
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 49 сообщении(ях)
_Serg_ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выбор УЗО

Если машина новая и одна будет на этом узо, то я бы взял на 10 мА т.к более чувствительное, но если машина старая и с сопротивлением изоляции не все ок,то возможны срабатывания(хотя тут надо однозначно искать проблемы в самой машине). Испытал на себе узошку на 30 мА, слава Богу сработала, но удар тока достаточно хороший(больше испытывать не хочу) . В ванной есть дополнительные факторы риска, такие как скользкий пол или ванна, то биш травму можно получить не от тока, а от удара головой об угол чего нибудь при падении. Которое в свою очередь вызвано ударом тока..

Сообщение от Mihmix Посмотреть сообщение
Заземления в квартире нет
а это конечно не есть гуд.. При наличии узо требования к сопротивлению зазамления снижаются ( незнаю как в ПУЭ, но в ИЕКе встречал..), но оное все же должно быть
_Serg_ вне форума  
Непрочитано 17.06.2010, 15:45  
Mihmix
Вид на жительство
 
Регистрация: 01.04.2010
Сообщений: 439
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Mihmix на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выбор УЗО

В том то и проблема что боюсь ложных срабатываний а для стиральной машины не очень хорошо и еще вопрос можно ли узо ставить не вертикально а горизонтально хочу поставить в разрыв проводки
Mihmix вне форума  
 

Закладки
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
LPT программатор для AVR. Выбор skywriter_ufa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 27.10.2010 02:26
Выбор силовой части преобразователя незнайкин Источники питания и свет 3 04.12.2009 18:28
Выбор резистора daytrew Электроника - это просто 1 04.12.2009 14:34