Re: Выбор УЗО
Еще там были какие то различия в узошках по типу тока сработки. Так же есть узошки с задержкой сработки для селективности, в вашем случае покупать такие не стоит. Тоже стоит погуглить на эту тему.
А как их устанавливать, насколько я знаю разницы нет.. Хотя во всех щитках что я видел крепление стандарно вертикальное. Схема подключения обычно в коробочке с узошкой есть.
ага вот: первая же ссылка : http://www.electrolibrary.info/uzo/page0915.htm
Последний раз редактировалось _Serg_; 17.06.2010 в 19:19.
|
|
|
|
17.06.2010, 21:55
|
|
Прописка
Регистрация: 15.09.2008
Сообщений: 210
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
|
Re: Выбор УЗО
Скорее всего, повторяю вышесказанное. Нормативные документы говорят, что для ванных комнат и т.п. УЗО должны быть на ток не более 10мА. Рабочий ток - не менее тока нагрузки (для авт. стиральной машины не менее 16А). Работа УЗО не должна зависеть от напр. сети, т.е. оно должно быть эл.механическим (электронные применяются как доп. мера электробезопасности - но это Вам решать)). УЗО и диф.автомат - это просто игра слов, одно и тоже (нет единой терминологии). Желательно (даже обязательно) розетку занулить (ни в коем случае не заземлять без зануления). В голове обязат. д.б. авт. выключатель. Если ставишь УЗО только на стир.маш., то можно поискать, которые вешаются в рассечку питающего шнура.
|
|
|
|
17.06.2010, 22:32
|
|
Прописка
Регистрация: 05.03.2010
Сообщений: 173
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 49 сообщении(ях)
|
Re: Выбор УЗО
Сообщение от DSerge
|
Скорее всего, повторяю вышесказанное. Нормативные документы говорят, что для ванных комнат и т.п. УЗО должны быть на ток не более 10мА. Рабочий ток - не менее тока нагрузки (для авт. стиральной машины не менее 16А). Работа УЗО не должна зависеть от напр. сети, т.е. оно должно быть эл.механическим (электронные применяются как доп. мера электробезопасности - но это Вам решать)).
|
От с этим согласен
Сообщение от DSerge
|
УЗО и диф.автомат - это просто игра слов, одно и тоже (нет единой терминологии).
|
С этим не совсем.. Незнаю как на счет строгой терминологии, но принято диф автоматом называть гибрид узо и обычного автомата (с тепловой и эл.магн.защитой). То бишь диф автомат и от К.З защитит и от утечки спасет.
Перед обоими настоятельно рекомендуется обычный автомат ставить..
Сообщение от DSerge
|
Если ставишь УЗО только на стир.маш., то можно поискать, которые вешаются в рассечку питающего шнура.
|
Да кстати интересное чудо техники, на бойлерах недавно пронаблюдал такие.. Тут главное в этом деле на какой нибудь жуткий китай не нарваться.. Встречался как то с подделкой ABB, несколько автоматов не проработали и недели, узошка выдержала 2 срабатывания.. Щитки с автоматами поставлялись собранными на заказ..
Сообщение от DSerge
|
Желательно (даже обязательно) розетку занулить (ни в коем случае не заземлять без зануления)
|
Вот по этому поводу лучше обратиться к нормативной документации ПУЭ (если вы в России), ДБН (если в Украине). Бывает полезно и буржуйскую документацию почитать, хоть на английском, зато с картинками формулами итд.
Насколько я помню (года 3 назад почитывал) зануление сейчас не применяется. Ноль отдельно, защитный провод (типа "заземление") отдельно. Ежели вы занулите корпус машинки то есть большая вероятность что корпус ее сгниет раньше времени, т.к потенциал нуля отличается от земли, то бишь на корпусе будет напряжение относительно пола, а в условиях повышенной влажности это приведет к корозии.
Второй момент то что ноль имеет свойство отгорать периодически..И в такие славные моменты..на корпусе зануленного устройства..Короче опасно это..
Так что гораздо лучше когда "мухи отдельно, котлеты отдельно".
Последний раз редактировалось _Serg_; 17.06.2010 в 22:37.
|
|
|
|
17.06.2010, 22:36
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 30.10.2006
Сообщений: 1,755
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 56 сообщении(ях)
|
Re: Выбор УЗО
Сообщение от DSerge
|
Скорее всего, повторяю вышесказанное. Нормативные документы говорят, что для ванных комнат и т.п. УЗО должны быть на ток не более 10мА...
|
Согласно п. 7.1.48 ПУЭ, в ванной комнате в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96 штепсельные розетки должны присоединяться к сети через разделительные трансформаторы или УЗО реагирующими на дифференциальный ток не превышающий 30 мА.
Сообщение от DSerge
|
...Работа УЗО не должна зависеть от напр. сети, т.е. оно должно быть эл.механическим (электронные применяются как доп. мера электробезопасности - но это Вам решать).
|
Используемое УЗО должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 50807-95. ПУЭ не определяет тип используемого УЗО (электронное или электромеханическое).
Сообщение от DSerge
|
...УЗО и диф.автомат - это просто игра слов, одно и тоже (нет единой терминологии)...
|
Терминологию в данной области вводит ГОСТ Р 50807-95. Согласно данному нормативному документу УЗО может быть содержать устройство защиты от сверхтоков. Подобные изделия производители называют дифференциальными автоматами.
С уважением, Алексей.
|
|
|
|
17.06.2010, 22:37
|
|
Частый гость
Регистрация: 14.01.2010
Сообщений: 11
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 3 сообщении(ях)
|
Re: Выбор УЗО
Сообщение от DSerge
|
Скорее всего, повторяю вышесказанное. Нормативные документы говорят, что для ванных комнат и т.п. УЗО должны быть на ток не более 10мА. Рабочий ток - не менее тока нагрузки (для авт. стиральной машины не менее 16А). Работа УЗО не должна зависеть от напр. сети, т.е. оно должно быть эл.механическим (электронные применяются как доп. мера электробезопасности - но это Вам решать)). УЗО и диф.автомат - это просто игра слов, одно и тоже (нет единой терминологии). Желательно (даже обязательно) розетку занулить (ни в коем случае не заземлять без зануления). В голове обязат. д.б. авт. выключатель. Если ставишь УЗО только на стир.маш., то можно поискать, которые вешаются в рассечку питающего шнура
|
Дуствительно ток срабатывания для ванных должен быть 10мА. Только про зануление не совсем верно или непонятно. Розетка дожна быть с тремя контактами и оди из них "земляной". Он должен быть именно подключен отдельным проводником к шине заземления в щитке. Сажать на ноль заземляющий контакт розетки категорически запрещено!
|
|
|
|
17.06.2010, 22:43
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 30.10.2006
Сообщений: 1,755
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 56 сообщении(ях)
|
Re: Выбор УЗО
Сообщение от _Serg_
|
...Насколько я помню (года 3 назад почитывал) зануление сейчас не применяется. Ноль отдельно, защитный провод (типа "заземление") отдельно. Ежели вы занулите корпус машинки то есть большая вероятность что корпус ее сгниет раньше времени, т.к потенциал нуля отличается от земли, то бишь на корпусе будет напряжение относительно пола, а в условиях повышенной влажности это приведет к корозии.
Второй момент то что ноль имеет свойство отгорать периодически..И в такие славные моменты..на корпусе зануленного устройства..Короче опасно это..
Так что гораздо лучше когда "мухи отдельно, котлеты отдельно".
|
Это не совсем так. Данный вопрос подробно изложен в главе 1.7 ПУЭ и в разделе 7 ПУЭ.
С уважением, Алексей.
|
|
|
|
17.06.2010, 22:49
|
|
Прописка
Регистрация: 05.03.2010
Сообщений: 173
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 49 сообщении(ях)
|
Re: Выбор УЗО
А что не так ( ну хотя бы в 2х словах) просто ПУЭ затерялость где то в дебрях жесткого диска.. Маленький ликбез плииз..Ежели не сложно
|
|
|
|
17.06.2010, 23:12
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 01.04.2010
Сообщений: 439
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
|
Re: Выбор УЗО
Занулять корпус думаю ненужно а то вдруг перекинут провода на вводе
Сегодня ходил прикидывал стоимость что то разрядница между ними очень большая самый дорогой наверно лучше всего
И еще я ванную обшиваю пластиковыми панелями как защитить их от УЗО (вдруг нагреется )
|
|
|
|
17.06.2010, 23:36
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 30.10.2006
Сообщений: 1,755
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 56 сообщении(ях)
|
Re: Выбор УЗО
Сообщение от _Serg_
|
А что не так ( ну хотя бы в 2х словах) просто ПУЭ затерялость где то в дебрях жесткого диска.. Маленький ликбез плииз..Ежели не сложно
|
Уважаемый _Serg_ !
Понятие заземление и зануление различны, как и их применение.
Пожалуйста, ознакомьтесь с темой: https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=17982 . В данной теме я изложил разницу между заземлением и занулением и их назначение. В случае если после прочтения данной темы у Вас остануться вопросы, то я с удовольствием отвечу на них.
С уважением, Алексей.
|
|
|
|
17.06.2010, 23:44
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 30.10.2006
Сообщений: 1,755
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 56 сообщении(ях)
|
Re: Выбор УЗО
Сообщение от Mihmix
|
Занулять корпус думаю ненужно а то вдруг перекинут провода на вводе
Сегодня ходил прикидывал стоимость что то разрядница между ними очень большая самый дорогой наверно лучше всего
И еще я ванную обшиваю пластиковыми панелями как защитить их от УЗО (вдруг нагреется )
|
Согласно п. 7.1.52 и п. 7.1.47 ПУЭ установка в ванных комнатах распределительных коробок и устройств управления (в Вашем случае УЗО) не допускается.