Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.

 
Опции темы
Непрочитано 18.06.2010, 00:58  
Mihmix
Вид на жительство
 
Регистрация: 01.04.2010
Сообщений: 439
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Mihmix на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выбор УЗО

Я понимаю что не допускается но больше некуда(
В интернете наше переходник в розетку узо может такой купить или сделать
Реклама:
Mihmix вне форума  
Непрочитано 18.06.2010, 08:59  
ALEX__A
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 30.10.2006
Сообщений: 1,755
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 56 сообщении(ях)
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выбор УЗО

Сообщение от Mihmix Посмотреть сообщение
Я понимаю что не допускается но больше некуда(
В интернете наше переходник в розетку узо может такой купить или сделать
Подключая стиральную машину очень часто используют отдельную трехпроводную питающую линию, непосредственно от ввода в квартиру. В этом случае установка УЗО в не ванны не составит проблем.
Если Вы используете существующую проводку в квартире, то убедитесь, что её сечение достаточно. УЗО, с дифференциальным током срабатывания 30 мА, установите на вводе квартиры обеспечив защиту всех розеток. Корпус стиральной машины обязательно должен быть подключен к защитному проводнику.

С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума  
Непрочитано 18.06.2010, 15:51  
_Serg_
Прописка
 
Регистрация: 05.03.2010
Сообщений: 173
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 49 сообщении(ях)
_Serg_ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выбор УЗО

Сообщение от ALEX__A Посмотреть сообщение
Понятие заземление и зануление различны, как и их применение.
Дык не кто и не спорит , хотя есть у них общая точка "Соприкосновения"

С темой ознакомился. Очень грамотно все изложенно

Сообщение от _Serg_ Посмотреть сообщение
Насколько я помню (года 3 назад почитывал) зануление сейчас не применяется. Ноль отдельно, защитный провод (типа "заземление") отдельно.
Да пожалуй фраза не точна. Просто имел в виду то что нельзя ноль тупо на земляной вывод в розетке прикрутить. Как бы вот эта фраза:

Сообщение от DSerge Посмотреть сообщение
Желательно (даже обязательно) розетку занулить (ни в коем случае не заземлять без зануления).
на бытовом уровне может быть воспринята как "прикрутить ноль к земляному выводу", что собственно видим в следующем посте:

Сообщение от Mihmix Посмотреть сообщение
Занулять корпус думаю ненужно а то вдруг перекинут провода на вводе
Да вводить питающий провод не защищенный узо в зону ванны не стоит.

Вообще конечно первоисточником информаци в таких вопросах которые косаются электробезопасности должна быть нормативная документация..

Вот собственно..

Последний раз редактировалось _Serg_; 18.06.2010 в 15:57.
_Serg_ вне форума  
Непрочитано 18.06.2010, 16:06  
_Serg_
Прописка
 
Регистрация: 05.03.2010
Сообщений: 173
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 49 сообщении(ях)
_Serg_ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выбор УЗО

что то типа вот этого:

15.4. Для заземления (зануления) металлических корпусов бытовых кондиционеров воздуха, стационарных и переносных бытовых приборов класса I (не имеющих двойной или усиленной изоляции), бытовых электроприборов мощностью св. 1,3 кВт, корпусов трехфазных и однофазных электроплит, варочных котлов и другого теплового оборудования, а также металлических нетоковедущих частей технологического оборудования помещений с мокрыми процессами следует применять отдельный проводник сечением, равным фазному, прокладываемый от щита или щитка, к которому подключен данный электроприемник, а в линиях питающих медицинскую аппаратуру, - от ВРУ или ГРЩ здания. Этот проводник присоединяется к нулевому проводнику питающей сети. Использование для этой цели рабочего нулевого проводника запрещается.

ВСН 59-88 (Госкомархитектуры) "Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования" Выдержка из главы 15.
_Serg_ вне форума  
Непрочитано 18.06.2010, 16:32  
_Serg_
Прописка
 
Регистрация: 05.03.2010
Сообщений: 173
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 49 сообщении(ях)
_Serg_ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выбор УЗО

Тут еще путаница с "заземлением"и "занулением" мабудь с самим словом связана. У буржуев как бы есть ноль N (рабочий) и защитный PE проводники, а когда система TN-C имеем N+PE= PEN как то более понятней.А то что ноль соединен с системой заземления оно по умолчанию ( для систем TN-C, TN-C-S, TN-S) ведь нейтраль "глухозаземленная"..
Вот кстати: http://www.know-house.ru/info_new.ph...neering&uid=63
_Serg_ вне форума  
Непрочитано 18.06.2010, 18:07  
Mihmix
Вид на жительство
 
Регистрация: 01.04.2010
Сообщений: 439
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Mihmix на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выбор УЗО

Сообщение от ALEX__A Посмотреть сообщение
Корпус стиральной машины обязательно должен быть подключен к защитному проводнику.
Где же я его найду у нас в домах нет заземления
Mihmix вне форума  
Непрочитано 18.06.2010, 18:30  
II3II
Гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для II3II
 
Регистрация: 30.05.2010
Адрес: Тверь
Сообщений: 628
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
II3II на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выбор УЗО

Вы загляните под ванну,от неё должен быть контур,привареный на трубу холодной воды(ванна тоже по нормам заземляется).По крайней мере раньше это было обязательно,в нынешние времена-не знаю.К тому-же допускается использовать в качестве заземления водопровод холодной воды,если конечно не переделали на металлопластик.
II3II вне форума  
Непрочитано 18.06.2010, 18:46  
_Serg_
Прописка
 
Регистрация: 05.03.2010
Сообщений: 173
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 49 сообщении(ях)
_Serg_ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выбор УЗО

Заземление типа "Привет Сантехнику" Допустим ваша машинка начала травить на корпус. Ток утечки пойдет по трубе до самого подвала, где трубы заземлены и впринципе ничего не будет страшного.. А вот если какой нибудь сантехник решит поменять трубу в стояке и разрежет ее по полам, то на одной половинке будет потенциал стиралки а на другой потенциал земли. Сантехнику осталось только взятся руками за эти половинки..Привет сантехнику!!

ЗЫ. да и соседям достаться может..
_Serg_ вне форума  
Непрочитано 18.06.2010, 18:54  
II3II
Гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для II3II
 
Регистрация: 30.05.2010
Адрес: Тверь
Сообщений: 628
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,442 раз(а) в 295 сообщении(ях)
II3II на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выбор УЗО

А я с вами согласен!Видимо такой вариант заземления допускают применять из соображений,что водопроводная труба холодной воды находится в непосредственном контакте с грунтом,на глубине 3 м.???
II3II вне форума  
Непрочитано 18.06.2010, 19:25  
_Serg_
Прописка
 
Регистрация: 05.03.2010
Сообщений: 173
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 49 сообщении(ях)
_Serg_ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выбор УЗО

Сообщение от II3II Посмотреть сообщение
А я с вами согласен!Видимо такой вариант заземления допускают применять из соображений,что водопроводная труба холодной воды находится в непосредственном контакте с грунтом,на глубине 3 м.???
а я с вами не совсем.. Если вы заземлитись на водопровод вы можете сесть за непреднамеренное убийство сантехника.

Вот еще интересный момент:

Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.

По моему достаточно важный, жаль о нем иногда забывают..
(Щитки где линия PE объединена с N)
Если болт(контактный зажим) ослабнет то ток с нуля может пойти на PE проводник и может через кого нибудь заземлиться..
_Serg_ вне форума  
 

Закладки
Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
LPT программатор для AVR. Выбор skywriter_ufa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 27.10.2010 02:26
Выбор силовой части преобразователя незнайкин Источники питания и свет 3 04.12.2009 18:28
Выбор резистора daytrew Электроника - это просто 1 04.12.2009 14:34
Выбор конденсаторов и резисторов по рядам E24/Е192 kventin98 Электроника - это просто 9 15.11.2009 00:25
Установка Linux , выбор дистрибутива dosikus Делимся опытом 33 04.11.2009 22:41