Давно, еще в начале 80-х, наш начальник собрал нас, и сказал, что хочет сообщить пренеприятнейшее известие - к нам собирается приехать инспектор, будет измерять сопротивление заземления. Если окажется выше 4-х ом - будем иметь неприятности.
А заземление у нас было, как у всех - кусок трубы отопления зачищен от краски, и к нему примотан кусок оголенного медного провода. Второй конец этого провода был прикреплен к железной шине, протянутой по всей комнате.
Конечно, приезжему ревизору такое заземление не понравится. А где взять лучшее? Здание старой постройки, еще при Сталине. Арматуры в стенах ни капельки. А мы на четвертом этаже...
Ничего не оставалось, как делать все по-взрослому. Возле здания забили в землю штыри из арматуры. Достаточно и трех, но толстых штырей не нашли, решили забивать тонкие, по два. Треугольник из этих прутьев сварили железной шиной, приварили болт для крепления кабеля.
Кстати, здание расположено на холме, грунтовые воды на большой глубине. Грунт - сухая глина и гранит. То есть, проводимость грунта вообще никакая. И толку с наших прутьев? Поэтому решили повысить проводимость, путем засыпания в землю соли, и наливания воды. Перед забиванием прутьев выдолбили неслабые дырки в земле, в каждую насыпали по пачке соли, и вылили по нескольку ведер воды. А уж после этого забивали прутья.
От этого треугольника на четвертый этаж протянули сварочный кабель. Да, жирновато для заземления. Но чего не сделаешь, чтобы приезжий дядя не содрал с тебя шкуру!
В общем, заземление сделали такое, что его можно было на выставке показывать, как образец. И вот, приезжает этот дядя. А мне тогда было очень интересно - а как он будет измерять сопротивление заземления? Между чем и чем? На эту тему у нас возник небольшой диспут. И если вначале все были уверены, что хорошо знают, как это делается, то после диспута мнения изменились, и никто ни в чем не был уверен.
Приходит этот инспектор. Мы с интересом наблюдаем. Я ожидал, что он принесет кучу приборов, или один прибор, но с наворотами. Смотрю, а он достает обычный тестер, просит кусочек провода. Ему дали. Он зачищает от краски участок трубы отопления.... Блин, я был очень разочарован! В общем, он померял сопротивление между нашей шиной, и трубой отопления. Вернее, он попытался померять сопротивление. Но ничего не вышло, стрелка прибора сразу зашкалила, и других показаний ему не удалось добиться. Прибор был исправен, так как при закороченных щупах показывал нулевое сопротивление.
Мужик вынес приговор, гласящий, что заземления у нас нет. Составил акт, сделал втык директору, назначил срок для устранения замечания, и уехал.
Мы, как проклятые, несколько дней бились над этим заземлением. Пользуясь его "методикой", каждый раз проверяли, привело ли к успеху очередное наше действо. Чего только не делали, только оставалось в шаманский бубен постучать. И еще несколько пачек соли высыпали, теперь уже вокруг нашего треугольника, и водой залили почти до состояния грязи. Все вроде правильно, но между нашей землей и трубой - какой-то загадочный потенциал.
Так мы могли бы еще долго возиться, если бы не случайность. Делаем очередной замер - о, чудо! Потенциала нет, тестер показывает довольно малое сопротивление! На это зрелище сбежались все сотрудники лаборатории. Но недолго пришлось любоваться. На наших глазах стрелка прибора неожиданно прыгнула в конец шкалы, и уперлась в ограничитель.
Это заставило задуматься. Ведь не может сам по себе этот потенциал появляться и исчезать! Прошлись по этажам. И оказалось, что на нашем стояке лаборатория рентгеноскопии, и свой рентгеновский аппарат они заземлили на эту же трубу! А мощь у него приличная, а импульсные помехи он гонит будь здоров!
Настучали на них директору. Но оказалось, что они неприкасаемые, и мы же сами чуть не оказались виноватыми. Максимум, чего нам удалось добиться - чтобы они не включали свою адскую машинку хотя бы полчаса, пока у нас будет тот дядька с тестером.
Когда он приехал во второй раз, и сделал замеры, то мерял несколько раз, то закорачивая щупы, то меряя снова нашу землю. Потом попросил батарейку, и поменял в своем тестере. После чего признался, что впервые видит такое низкое сопротивление земли, поэтому даже засомневался в правильности показаний тестера.
Самое обидное было, когда через три месяца нас перевели из этой комнаты в другую, в соседнем здании...