Реклама на сайте English version  DatasheetsDatasheets

KAZUS.RU - Электронный портал. Принципиальные схемы, Datasheets, Форум по электронике

Новости электроники Новости Литература, электронные книги Литература Документация, даташиты Документация Поиск даташитов (datasheets)Поиск PDF
  От производителей
Новости поставщиков
В мире электроники

  Сборник статей
Электронные книги
FAQ по электронике

  Datasheets
Поиск SMD
Он-лайн справочник

Принципиальные схемы Схемы Каталоги программ, сайтов Каталоги Общение, форум Общение Ваш аккаунтАккаунт
  Каталог схем
Избранные схемы
FAQ по электронике
  Программы
Каталог сайтов
Производители электроники
  Форумы по электронике
Помощь проекту

Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию.

Закрытая тема
Опции темы
Непрочитано 01.11.2012, 01:37   #221
Chelovek-OM
Вид на жительство
 
Регистрация: 27.12.2008
Сообщений: 409
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Chelovek-OM на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема проводки квартиры

Сообщение от spamkerdyk Посмотреть сообщение
где у него вход, где выход. Или это все равно?
Говорят можно и с низу и с верху входить, но я за порядок, а значит по фотке вход с верху, выход с нижних клемм, ноль с права.
Реклама:
Chelovek-OM вне форума  
Сказали "Спасибо" Chelovek-OM
spamkerdyk (01.11.2012)
Непрочитано 01.11.2012, 02:20   #222
spamkerdyk
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для spamkerdyk
 
Регистрация: 27.01.2008
Адрес: Москва Щукино
Сообщений: 1,479
Сказал спасибо: 359
Сказали Спасибо 860 раз(а) в 361 сообщении(ях)
spamkerdyk на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема проводки квартиры

Логично.
Блин, когда носом ткнули, тогда и до самого дошла схема, которая там нарисована. Люди же старались, рисовали для лопуха... Извиняюсь перед ними.
------------

Ну все. Стоит. 10 ком из розетки на трубу его вышибают. Надо полагать, все окей. Всем спасибо.

Последний раз редактировалось spamkerdyk; 01.11.2012 в 11:00.
spamkerdyk вне форума  
Непрочитано 01.11.2012, 19:05   #223
vinabc
Прописка
 
Аватар для vinabc
 
Регистрация: 08.04.2009
Адрес: Беларусь. Гомель
Сообщений: 93
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 17 сообщении(ях)
vinabc на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема проводки квартиры

Сообщение от spamkerdyk Посмотреть сообщение
В щитке на квартиру стоят два автомата по 20 ампер. Один рвет фазу, другой ноль. М-да...
Автомат из цепи ноля лучше убрать. Если хватает длины проводов - можно посадить оба конца нулевого провода под одну клемму автомата (НЕ ПРОМАХНУТЬСЯ!!!). Или заменить автоматом 25 А. По крайней мере, фазный будет срабатывать раньше нулевого.

Последний раз редактировалось vinabc; 01.11.2012 в 19:08.
vinabc вне форума  
Непрочитано 01.11.2012, 19:28   #224
spamkerdyk
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Аватар для spamkerdyk
 
Регистрация: 27.01.2008
Адрес: Москва Щукино
Сообщений: 1,479
Сказал спасибо: 359
Сказали Спасибо 860 раз(а) в 361 сообщении(ях)
spamkerdyk на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема проводки квартиры

Сообщение от vinabc Посмотреть сообщение
Автомат из цепи ноля лучше убрать
Само собой. Мое междометие и относилось к сомнению: а нафига ноль-то было рвать?
Но, поскольку УЗО ноль принципиально нужен, я все соединил как было. По крайней мере УЗО рвет все одновременно.
Миниатюры:
Нажмите на изображение для увеличения
Название: UZOdone.jpg
Просмотров: 147
Размер:	83.0 Кб
ID:	40107  
spamkerdyk вне форума  
Непрочитано 01.11.2012, 19:53   #225
vinabc
Прописка
 
Аватар для vinabc
 
Регистрация: 08.04.2009
Адрес: Беларусь. Гомель
Сообщений: 93
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 17 сообщении(ях)
vinabc на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема проводки квартиры

Сообщение от spamkerdyk Посмотреть сообщение
Само собой. Мое междометие и относилось к сомнению: а нафига ноль-то было рвать?
Но, поскольку УЗО ноль принципиально нужен, я все соединил как было. По крайней мере УЗО рвет все одновременно.
Вы установили УЗО, которое защищает только от утечки тока. От короткого замыкания по прежнему защищают автоматы. Автомат в ноле при К. З. может сработать раньше, чем в фазе. Оная останется на розетках, светильниках и прочих электроприемниках, не защищенных УЗО. При случайном контакте одновременно с заземленными арматурой, инженерными сооружениями, или просто с влажной стеной неизбежен удар током.

Альтернатива - двухфазный автомат, отключающий фазу и ноль одновременно.
vinabc вне форума  
Непрочитано 01.11.2012, 20:07   #226
Scadauser
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,455
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 2,510 раз(а) в 1,414 сообщении(ях)
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема проводки квартиры

Сообщение от vinabc Посмотреть сообщение
Или заменить автоматом 25 А. По крайней мере, фазный будет срабатывать раньше нулевого.
Совсем необязятельно. Автоматы делятся на группы: B,C,D по быстродействию. Более быстродействующий даже большего номинала сработает раньше. Поэтому - только сдвоенный автомат.

Сообщение от vinabc Посмотреть сообщение
Вы установили УЗО, которое защищает только от утечки тока.
Оно также является автоматом на 25А.
Scadauser вне форума  
Непрочитано 01.11.2012, 23:10   #227
vinabc
Прописка
 
Аватар для vinabc
 
Регистрация: 08.04.2009
Адрес: Беларусь. Гомель
Сообщений: 93
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 17 сообщении(ях)
vinabc на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема проводки квартиры

Сообщение от Scadauser Посмотреть сообщение
Совсем необязятельно. Автоматы делятся на группы: B,C,D по быстродействию. Более быстродействующий даже большего номинала сработает раньше. Поэтому - только сдвоенный автомат.


Оно также является автоматом на 25А.
Насчет быстродействия не спорю. И, в общем то, не ясно, какие автоматы стоят на данный момент (дом ведь не новый). Поэтому я бы поставил двухполюсный (двухфазный).

На аппаратах защиты (конечно не раритетных) всегда графически указывается тип расцепителя. В данном случае (на фотографии) это дифференциальный. Срабатывает на разницу токов в фазном (фазных при большем их количестве) и нулевом проводах. При КЗ она равна 0.

Отсутствует символ теплового и (или) электромагнитного (именно он защищает от КЗ) расцепителей.

25 А (на этом же фото) - рабочий ток основных контактов. Именно поэтому рекомендуется его выбирать на ступень выше тока автомата.
vinabc вне форума  
Непрочитано 01.11.2012, 23:24   #228
vinabc
Прописка
 
Аватар для vinabc
 
Регистрация: 08.04.2009
Адрес: Беларусь. Гомель
Сообщений: 93
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 17 сообщении(ях)
vinabc на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема проводки квартиры

Проверено экспериментально: трехфазное УЗО с равномерной активной или индуктивной нагрузкой и неподключенным нулем (средняя точка недоступна) срабатывает при отсутствии утечки на землю и наличии разности тока в фазных проводах выше номинала отсечки. Это, конечно, рабочий режим по определению, но, как говорится, лучше один раз увидеть...

Последний раз редактировалось vinabc; 01.11.2012 в 23:53.
vinabc вне форума  
Непрочитано 01.11.2012, 23:39   #229
Scadauser
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,455
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 2,510 раз(а) в 1,414 сообщении(ях)
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема проводки квартиры

Сообщение от vinabc Посмотреть сообщение
срабатывает при отсутствии утечки на землю и разности тока в фазных проводах выше номинала отсечки
Не совсем понял вас - ток утечки отсутствует - это ясно. Разность токов тоже отсутствует? Или разность тока выше номинала отсечки? Срабатывает при превышении номинала?
Scadauser вне форума  
Непрочитано 01.11.2012, 23:49   #230
Scadauser
Почётный гражданин KAZUS.RU
 
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,455
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 2,510 раз(а) в 1,414 сообщении(ях)
Scadauser на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схема проводки квартиры

Сообщение от vinabc Посмотреть сообщение
На аппаратах защиты (конечно не раритетных) всегда графически указывается тип расцепителя
Не всегда. Сам голову ломал, искал по каталогу по номеру изделия - кто во что горазд. То рисуют оба символа - и тепло и эл.маг., то какой-нибудь один, то вообще ничего. А в УЗО, возможно, считают это неосновной функцией, и не рисуют вовсе. Зоопарк какой-то. Впрочем, с Леграном по работе не сталкиваюсь, в основном - Шнайдер, ABB, IEC, Сименс. УЗО применяем постоянно - согласно требованиям, на розетки для ручного электроинструмента, переносок, в опасных помещениях, но сами с эксплуатацией не связаны, поэтому достоверной статистики по ним нет.
Проще простого - разобрать и посмотреть.
Вот поищите здесь графику:
http://www.volt-m.ru/articles-view-4...-electric.html

Последний раз редактировалось Scadauser; 01.11.2012 в 23:53.
Scadauser вне форума  
Закрытая тема

Закладки

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
САПР для проектирования силовой проводки alberio Proteus, KiCAD и другие ECAD 2 13.02.2011 02:05
ОЧЕНЬ нужна схема детектора скрытой проводки Andry111 Поиск схем. Делимся схемами 14 28.01.2010 11:43
Проблема с электропитанием квартиры tourent Источники питания и свет 85 16.09.2009 07:51
Охрана квартиры по SMS 488 Поиск схем. Делимся схемами 5 20.07.2007 14:04


Часовой пояс GMT +4, время: 09:14.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot