Re: Схема проводки квартиры
Сообщение от Scadauser
|
Не совсем понял вас - ток утечки отсутствует - это ясно. Разность токов тоже отсутствует? Или разность тока выше номинала отсечки? Срабатывает при превышении номинала?
|
Прошу прощения за неопределенность. ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif)
Исправил свой пост.
|
|
|
|
02.11.2012, 01:00
|
#232
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 27.01.2008
Адрес: Москва Щукино
Сообщений: 1,478
Сказал спасибо: 359
Сказали Спасибо 860 раз(а) в 361 сообщении(ях)
|
Re: Схема проводки квартиры
Так, ребята. Покупал я эту штуку, как автомат, отсекающий сеть при превышении 25 ампер и при утечке 30 миллиампер. Однако, теперь я смущен:
Сообщение от vinabc
|
Вы установили УЗО, которое защищает только от утечки тока.
|
Сообщение от Scadauser
|
Оно также является автоматом на 25А.
|
Так как узнать, является или не является? Проще всего конечно вернуть один из снятых автоматов в фазу и забыть инцидент. Но теперь мне уже интересно стало, что же такое я в щиток впарил вместо автоматов?
При утечке срабатывает, это я проверил, а вот коротнуть для проверки... можно представить результат, если дом сгорел, значит не было защиты от КЗ. Нужен какой-то менее разрушительный способ проверки.
В Интернете я на него ничего не нашел, если конечно правильно искал: "Legrand 60 680".
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 02.11.2012 в 01:04.
|
|
|
|
02.11.2012, 01:06
|
#233
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,455
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 2,510 раз(а) в 1,414 сообщении(ях)
|
Re: Схема проводки квартиры
Сообщение от spamkerdyk
|
Нужен какой-то менее разрушительный способ проверки.
|
Зачем-же сразу короткое? Просто нагрузить током, превышающим номинал ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) . Не сразу, но должно сработать.
Обычно в эконом-изделиях экономят как раз на тепловой защите, уж электромагнитная-то есть. Т.е. на короткое по-любому сработает. По перегрузке - не факт.
Последний раз редактировалось Scadauser; 02.11.2012 в 01:09.
|
|
|
Сказали "Спасибо" Scadauser
|
|
|
02.11.2012, 01:44
|
#234
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 27.01.2008
Адрес: Москва Щукино
Сообщений: 1,478
Сказал спасибо: 359
Сказали Спасибо 860 раз(а) в 361 сообщении(ях)
|
Re: Схема проводки квартиры
Сообщение от Scadauser
|
Зачем-же сразу короткое?
|
Ну, уж и пошутить нельзя ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif)
Вообще дивайс был не из самых дешевых, не помню точно, но больше 1500. А насколько его перегрузить надо? У меня есть амперметр на 60 ампер, могу даже померить. Если в квартире повключать все, что в наличии есть, думаю ампер за 20, если не за 30 точно убежит.
|
|
|
|
02.11.2012, 06:50
|
#235
|
Временная регистрация
Регистрация: 10.10.2011
Адрес: Запорожье, Украина
Сообщений: 67
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 31 сообщении(ях)
|
Re: Схема проводки квартиры
Сообщение от Scadauser
|
Совсем необязятельно. Автоматы делятся на группы: B,C,D по быстродействию. Более быстродействующий даже большего номинала сработает раньше. Поэтому - только сдвоенный автомат.
|
Автоматы делятся на группы не по быстродействию, а по характеру нагрузки (активная, реактивная, импульсная и т.д.)
Сообщение от Scadauser
|
Сообщение от vinabc
Вы установили УЗО, которое защищает только от утечки тока.
Оно также является автоматом на 25А.
|
"Оно", т.е. УЗО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ автоматом, ибо такое устройство называется ДИФФАВТОМАТ. УЗО в отличие от ДИФФАВТОМАТА не защищает от максимальных токов и КЗ.
|
|
|
Сказали "Спасибо" sergo1968
|
|
|
02.11.2012, 07:04
|
#236
|
Прохожий
Регистрация: 10.09.2006
Сообщений: 5
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 2 раз(а) в 2 сообщении(ях)
|
Re: Схема проводки квартиры
Обратитесь к специалистам. Есть специальные прогрузочные аппараты.
|
|
|
|
02.11.2012, 12:17
|
#237
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,455
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 2,510 раз(а) в 1,414 сообщении(ях)
|
Re: Схема проводки квартиры
Сообщение от sergo1968
|
Автоматы делятся на группы не по быстродействию, а по характеру нагрузки (активная, реактивная, импульсная и т.д.)
|
Вообще-то в характеристиках автоматов, касающихся групп, говорится о кратности перегрузки, а вовсе не о характере нагрузки.
B от 3 до 5, C от 5 до 10, D от 10 до 14
При этом если посмотреть на нагрузочные характеристики, можно увидеть, что при одной и той же перегрузке отличие между группами - во времени срабатывания. Характеристики так и называются - время-токовые. Поэтому я и написал кратко, чтобы не вдаваться в подробности - по быстродействию.
А для специфических нагрузок, например, электродвигателей, применяют совсем другие автоматы - автоматы защиты двигателей, например.
Сообщение от sergo1968
|
УЗО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ автоматом, ибо такое устройство называется ДИФФАВТОМАТ
|
На практике находят применение обычно именно то, что вы назвали дифавтоматом, но никто не ломает себе язык, есть устоявшееся сокращение - УЗО. Вы же не заморачиваетесь выражениями "копировальный аппарат" Кэннон, к примеру, а говорите просто "ксерокс", "ксерокопия", вовсе не имея в виду аппарат именно этой славной марки.
|
|
|
Сказали "Спасибо" Scadauser
|
|
|
02.11.2012, 12:56
|
#238
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 27.01.2008
Адрес: Москва Щукино
Сообщений: 1,478
Сказал спасибо: 359
Сказали Спасибо 860 раз(а) в 361 сообщении(ях)
|
Re: Схема проводки квартиры
Сообщение от blbjn
|
Обратитесь к специалистам.
|
Вообще-то именно этим я здесь и занимаюсь. Так уж получилось, что меня воспитывала не рекама о "выборе Пепси и Клинского", а советский киножурнал "Хочу все знать". Поэтому и предпочитаю путь не позвать умного дядю, пусть все сделает, а самому понять. И не так уж плохо получается, спасибо специалистам, которые мне отвечают. Все не все, но я столько нового узнал. Суть даже не в самих ответах, а в том, что они выявляют пробелы в знаниях, направляют мысль: какую информацию искать. А уж заполнить лакуны и Гугл поможет.
|
|
|
Сказали "Спасибо" spamkerdyk
|
|
|
02.11.2012, 17:08
|
#239
|
Вид на жительство
Регистрация: 17.06.2006
Адрес: Курск
Сообщений: 358
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
|
Re: Схема проводки квартиры
Цитата:
|
На практике находят применение обычно именно то, что вы назвали дифавтоматом, но никто не ломает себе язык, есть устоявшееся сокращение - УЗО
|
вот-вот, особенно в магазине, когда покупают. Им и продают УЗО - оно выходило в полтора раза дороже, чем дифавтомат. Сейчас ещё круче - продают дифференциальный выключатель, чуть дешевле. Никто не заморачивается, чем отличается автомат от выключателя. А за автоматами покупатели второй раз придут.
Повторюсь - читайте каталоги (и по поводу спора про А В С D). Там не только очень подробно (даже излишне, понятно даже конченым гуманитариям) описаны назначение, принцип, устройство изделия и есть его установочные размеры, но и авторы несут юридическую ответственность за написанное, в отличии от форума.))
__________________
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
Последний раз редактировалось 4712357482; 13.02.2013 в 13:39.
|
|
|
Сказали "Спасибо" 4712357482
|
|
|
02.11.2012, 21:55
|
#240
|
Частый гость
Регистрация: 01.12.2010
Сообщений: 14
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 6 сообщении(ях)
|
Re: Схема проводки квартиры
Во всех объект, которые приходилось монтировать, а их более 20! придерживаюсь следующего принципа: 1. Общий входной автомат и общее УЗО на 100мА (Не путать ток отсечки от тока которое УЗО может пропустить через себя).
Далее для жилых помещении: УЗО на 30мА и за ним отдельные автоматы для каждой комнаты. Желательно отдельно на свет, отдельно на розетки!
Тоже самое для кухни.
Для ванной комнаты и туалета: УЗО на 10мА и автоматы на свет, розетки, стиральная машина и т.д.
Т.е. на квартиру минимум 4 УЗО! особо экономные могут не ставить первое УЗО.
Да, по деньгам дороже, но за много лет ни один хозяин не высказывал претензии по поводу некорректной работы электропроводки! Наоборот - рекомендуют своим знакомим прислушаться моим рекомендациям.
Современная квартира, даже не богатой семьи, так напичкана электро приборами, что экономить один раз в 20 лет на качественные автоматы просто глупо!
В частных домах, когда подводка к домовладению воздушная, в обязательно порядке ставлю на входе грозозащиту.
В прошлом году звонил клиент с благодарностью за спасенную бытовую технику. На линию ударила молния. Почти все соседи выкинули всю битовую технику, которая была включена в розетки! а у клиента даже лампочка не лопнула!
|
|
|
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Вахтанг за это сообщение:
|
|
|