Сообщение от mtit
|
Кстати, почему то все рисуют выпрямительный мост. А он там есть изначально?
|
А лампа 12В 800Вт там есть? И вообще: автору ещё интересны рассуждения на эту тему?
|
|
|
|
23.11.2007, 15:54
|
|
Прохожий
Регистрация: 17.09.2007
Сообщений: 7
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
|
Схема с тиристором,как поддержал меня Mtit,будет работать правильно.При появлении напряжения сети,тиристор будет запираться обратным напряжением.Падения напряжения в имеющемся у меня справочнике не указаны.В любом случае автору придёться выбирать:либо электромеханические приборы,либо полупроводниковые,в которых падения напряжения имеют быть.
|
|
|
|
23.11.2007, 23:03
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 15.09.2006
Сообщений: 89
Сказал спасибо: 4
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Доброго вр.суток
RadiomenУ:
К сожалению в таком виде тиристор не откроется никогда...
тока открывания Т. -нет
вот проводок за реле если обрезать- вот тоды...
... и применять Т. при таких токах нерационально ; вот МОПам где место
Спасибо
|
|
|
|
23.11.2007, 23:11
|
|
Прохожий
Регистрация: 11.07.2006
Адрес: Россия
Сообщений: 7
Сказал спасибо: 845
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении(ях)
|
На работе используем галогенки 300Вт, 12В (освещение бассейнов). Запитываем (трансформаторами 220/12В) переменным напряжением, так вот пусковой ток очень большой (в первичке двойного танса (700Вт) автомат С10 не держит, а иногда и С16 выбивает, вынужден заказывать В6). Провода тянем по 6, 10 и 16мм2
|
|
|
|
24.11.2007, 02:25
|
|
Прохожий
Регистрация: 17.03.2005
Сообщений: 3
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
кто подскажет схему аварийного переключения
Мне думается, что данная схема в аварийке будет прекрасно работать. Удачи
-- Прилагается рисунок: --
|
|
|
|
24.11.2007, 16:54
|
|
Прописка
Регистрация: 07.08.2006
Сообщений: 105
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
|
Хочу добавить на счёт транзисторов и холодной нити накала ламп. Действительно , в начале сопротивление холодной нити накала будет оч маленьким. Поэтому реальная мощность ламп в этот момент будет намного больше и соответственно ток больше-транзистору может прийти кердык.
Есть предложение - для управления транзистором подцепить MCU. Используя ШИМ сделать плавный пуск. Кстати в этом есть ещё один плюс-лампы будуть жить вечно(если их не бить =)
Я себе так на авто делал управление осветительными приборами на ATmega16 в связке с полевиками,используя ШИМ для плавного включения
__________________
То да сё- пасиба за фсё!
|
|
|
|
24.11.2007, 16:55
|
|
Прописка
Регистрация: 07.08.2006
Сообщений: 105
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
|
Для одной нагрузки с лихвой хватит и ATtiny15 например. Выйдет дёшево-но сердито
__________________
То да сё- пасиба за фсё!
|
|
|
|
25.11.2007, 20:02
|
|
Прописка
Регистрация: 26.07.2004
Сообщений: 275
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 28 сообщении(ях)
|
Если используются кислотные аккумуляторы, то можно подключить их параллельно источнику внешнего питания и дать напряжение буферного заряда (13,6В при 25градС). Тогда никаких переключений не нужно. При этом, конечно, напряжение нужно держать достаточно стабильно, от 13,5В до 13,8В. Глогенные лампы тоже требуют стабильного напряжения, иначе они либо перегорают (при повышенном), либо перестают быть галогенными (при пониженном), т.к. этот самый галогенный эффект проявляется только при определенной температуре нити накала.
В качестве источника питания при таком включении и таких токах удобно использовать схему выпрямителя с тиристорами вместо диодов и ввести обратную связь по напряжению.
|
|
|
|
26.11.2007, 10:11
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 21.03.2007
Адрес: М.(осква)
Сообщений: 4,236
Сказал спасибо: 2,089
Сказали Спасибо 1,704 раз(а) в 965 сообщении(ях)
|
Разрешите высказать личное мнение. В ОПЕРАЦИОННОЙ нафиг не нужны навороты, нужна надёжность. Тогда либо - старое доброе электромеханическое реле, либо - диод, благо с советских времён можно найти почти задаром.
__________________
+ 7 903 641 87 25// 1. Иногда отвечаю "по памяти" 2. Часто заблуждаюсь >> Критикуйте, не обижусь.
|
|
|
|
26.11.2007, 11:06
|
|
Супер-модератор
Регистрация: 08.09.2007
Адрес: Kyiv, Ukraine
Сообщений: 7,967
Сказал спасибо: 429
Сказали Спасибо 3,939 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
|
Сообщение от mtit
|
В ОПЕРАЦИОННОЙ нафиг не нужны навороты, нужна надёжность.
|
Воистину так!!! Да и аварийное переключение - то ли будет, то ли нет. Поэтому реле - однозначно. Сработает оно только на включение и, если даже при этом из-за искры подгорят контакты - глубоко начхать: главное - обеспечить успешное продолжение операции! После ее окончания реле можно и заменить. Ибо ценность человеческой жизни несопоставима со стоимостью любой "железки".
В бытность моей работы в Киевском НИИ ортопедии списывались (по "старости") операционные светильники с резервным аккумулятором, в которых они ни разу (!!!) не использовались, хотя исправно поддерживались в рабочем состоянии, ибо один случай когда-то давным-давно был...
А если еще проще - тупой кнопочный переключатель с фиксацией, нажимаемый ногой(!). В операционной кроме хирурга обязательно есть еще кто-то из персонала. Свет погас - нажали кнопку. Если никого нет - сам хирург или операционная сестра ногой. Свет появился - "вножную" снова переключили на сетевой трансформатор. Вот и вся "автоматика".
Тем не менее, автоматика нужна для аварийного подсвета, поскольку в полной темноте (например, ночная операция по скорой помощи) эту самую педаль фиг нащупаешь. Однако, мощность лампы аварийного подсвета может быть достаточно малой, а значит, не нужны сложные схемы и мощные контакты реле.
Вроде бы так...