Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д Темы касающиеся микроконтроллеров разных производителей, памяти, АЦП/ЦАП, периферийных модулей... |
06.10.2006, 06:30
|
#31
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 27.07.2006
Сообщений: 659
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 4 сообщении(ях)
|
Шунтируют диоды только в импульсных источниках,Вам это не надо.А мысль использовать многовыходной стабилизатор весьма здравая.Поройтесь в справочниках.
|
|
|
|
06.10.2006, 11:30
|
#32
|
Прописка
Регистрация: 21.05.2006
Сообщений: 127
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Сообщение от Gambit
|
А почему бы не применить отдельные обмотки на трансформаторе, если уж так надо развязать цифровую и аналоговую часть аппарата?
Или хотя бы дополнить схему стабилизатора ещё парой катушек, в разрыв между С6 и С8, и С3 и С4.
Для уменьшения помех вполне можно применить после выпрямителя "катушку" от блока питания 3УСЦТ. Представляет из себя облуженный проводок без изоляции, на нём надета ферритовая трубочка, почти внатяг.
|
Вторая обмотка на трансформаторе есть, тоже на 15 VAC. Но её я планирую использовать для питания УНЧ на 2-4 ватта.
|
|
|
|
06.10.2006, 20:11
|
#33
|
Вид на жительство
Регистрация: 23.04.2006
Сообщений: 308
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 12 сообщении(ях)
|
Цитата:
|
...А вот ёмкости параллельно с диодами моста видел в других схемах, но не совсем понятно, для чего они ставятся...
|
Всё очень просто - на выходе моста пульсирующее постоянное напряжение с частотой 100 Гц. Естественно, эта пульсация не должна проходить в рабочую часть схемы. Поэтому ставят конденсатор. Он заряается, срезая вершину импульса, и разряжается, работая как источник тока, в паузах между импульсами. Таким образом сглаживается пульсирующее напряжение. Естественно, чем больше ёмкость конденсатора, тем лучше сглаживание. Но при этом растут габариты и цена, поэтому нужен компромисс. Оптимальная ёмкость выбирается из соображений тока нагрузки и "запаса" напряжения на входе LM. Можно эту ёмкость расчитать, но учитывая разброс многих составляющих расчёта, разумнее руководствоваться здравым смыслом, опытом и прямым измерением напряжения пульсаций под нагрузкой.
Поскольку первые два способа у всех разные, разброс рекомендаций тоже большой. ИМХО, нужно просто поставить что-нибудь разумное, а конкретную величину подобрать при наладке по допустимому уровню пульсаций.
Экономить на падении напряжения на втором диоде 0,6 В при "запасе" более 10 В просто смещно, особенно если учесть, что емкость конденсатора (и его размеры) возрастут соответственно. В этом свете совет замены моста на однополупериодный выпрямитель (один диод) считаю некомпетентным и просто вредным.
Однополупериодный выпрямитель обычно применяют для небольших токов нагрузки - порядка 1-2 мА. Да и то чаще на повыщенных частотах.
|
|
|
|
07.10.2006, 00:06
|
#34
|
Прописка
Регистрация: 21.05.2006
Сообщений: 127
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Спасибо, понятно.
Хотя я имел ввиду не конденсатор фильтра (большой электролит), а маленькие керамические ёмкости - шунты диодов выпрямительного моста (0.01 uF параллельно каждому диоду моста).
|
|
|
|
07.10.2006, 00:18
|
#35
|
Временная регистрация
Регистрация: 11.06.2006
Сообщений: 60
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 4 сообщении(ях)
|
›Хотя я имел ввиду не конденсатор фильтра (большой электролит), а маленькие керамические ёмкости - шунты диодов выпрямительного моста (0.01 uF параллельно каждому диоду моста).
Про то зачем их ставят была статья в радио:
МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЕ ПОМЕХИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
Радио 2/2002, с.62-63
Радио 3/2002, с.64.
|
|
|
|
07.10.2006, 00:47
|
#36
|
Прописка
Регистрация: 21.05.2006
Сообщений: 127
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Сообщение от DimAlt
|
Про то зачем их ставят была статья в радио:
МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЕ ПОМЕХИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
|
То есть для того, чтобы блок питания не "выдавал" помехи в сеть?
ЗЫ: я вот тут подумал, что ключ можно сделать и на биполярнике (pnp), не обязательно мосфет...
Просто у нас мосфетов smd нет...
|
|
|
|
07.10.2006, 01:15
|
#37
|
Временная регистрация
Регистрация: 11.06.2006
Сообщений: 60
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 4 сообщении(ях)
|
Ну и это конечно ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) А вообще диод сам создает помехи когда выключается U‹0.6 и его емкость с индуктивностью транса могут вызывать колебания. Я так думаю.
|
|
|
|
07.10.2006, 02:46
|
#38
|
Частый гость
Регистрация: 22.07.2005
Сообщений: 16
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Сообщение от EVGENIY1962
|
Шунтируют диоды только в импульсных источниках,Вам это не надо.А мысль использовать многовыходной стабилизатор весьма здравая.Поройтесь в справочниках.
|
Я столкнулся с подобной ситуёвиной, когда аналоговый блок питания (24 V, 3A) выдавал помехи (примерно 300kHz) в сеть (измерено с помощью автоматического вольтметра (UCR3000) и эквивалента сети).
Помехи превышали разрешённый уровень (CISPR 16)
Связано это с диодом, т.е. при включении диода в прямом направлении существует скачок напряжения, а при выключении - скачок тока. При впаивании 10nF параллельнокаждому диоду, помехи были устранены.
Абы как это не измерить, прошу Вас верить.
Помехи, которые выдавал импульсный блок питания (Cosel, 24V, 2A) лежали в этом диапазоне (связаны с диодом) и в районе 25 МГц.
|
|
|
|
09.10.2006, 07:07
|
#39
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 27.07.2006
Сообщений: 659
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 4 сообщении(ях)
|
Помехи, которые выдавал импульсный блок питания (Cosel, 24V, 2A) лежали в этом диапазоне (связаны с диодом) и в районе 25 МГц.
Если вы обнаружили 300Кгц в линейном источнике питания то это был самый обычный возбуд,который вам удалось каким-то чудом подавить.В источнике с питанием
от сети может быть пульсация с частотой 50 или 100Гц
все остальное возбуд.Говорить про помеху при вкл или выкл в выпрямителе диода на 50Гц весьма забавно.
Конденсаторы ставят в импульсных источниках для
ускорения процесса запирания диода.
По поводу однополупериодного выпрямителя Вы явно не правы.Это вполне нормальный способ снизить среднее напряжение на входе стабилизатора.А исполльзование только на 1-2 мА откуда вы это взяли
|
|
|
|
09.10.2006, 10:35
|
#40
|
Частый гость
Регистрация: 22.07.2005
Сообщений: 16
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Сообщение от EVGENIY1962
|
Помехи, которые выдавал импульсный блок питания (Cosel, 24V, 2A) лежали в этом диапазоне (связаны с диодом) и в районе 25 МГц.
Если вы обнаружили 300Кгц в линейном источнике питания то это был самый обычный возбуд,который вам удалось каким-то чудом подавить.В источнике с питанием
от сети может быть пульсация с частотой 50 или 100Гц
все остальное возбуд.Говорить про помеху при вкл или выкл в выпрямителе диода на 50Гц весьма забавно.
|
Дж. Барнс "Электронное конструирование: методы борьбы с помехами", стр.89. (есть электронный вариант). Это единственное внятное объяснение, которое я нашёл.
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Источник питания
|
maligor |
Источники питания и свет |
9 |
26.12.2008 14:35 |
источник питания
|
andryuha06 |
Источники питания и свет |
1 |
08.12.2007 23:48 |
Источник питания
|
electronic-v |
Источники питания и свет |
13 |
13.06.2007 14:35 |
источник питания
|
sergey_asv |
Источники питания и свет |
7 |
09.12.2006 03:36 |