Измерение сетевого напряжения
Необходимо мерять сетевое переменное напряжение. Подскажите схему с гальваноразвязкой для последующего АЦП.
|
|
|
|
07.07.2008, 22:50
|
#2
|
Заблокирован
Регистрация: 21.12.2004
Сообщений: 2,872
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,963 раз(а) в 716 сообщении(ях)
|
Цитата:
|
Необходимо мерять сетевое переменное напряжение. Подскажите схему с гальваноразвязкой для последующего АЦП
|
Тупо поставить трансформатор с необходимым коэфициентом и простой выпрямитель.
|
|
|
|
07.07.2008, 23:54
|
#3
|
Супер-модератор
Регистрация: 03.05.2007
Сообщений: 2,695
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
|
Ну или оптрон с соответствующей обвеской.
|
|
|
|
08.07.2008, 11:34
|
#4
|
Прохожий
Регистрация: 05.04.2007
Сообщений: 9
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Использовать оптрон на входе можно но гемороидально на мой взгляд. Как показала практика обычный оптрон работает хорошо но ... силно подвержен температурному дрейфу, если взять термостабильный оптрон с фотодиодом обратной связи, то работает опять таки хорошо и нет температурной зависимости, но получается довольно сложная конструкция операционник на входе оптрона, операционник на выходе, развязка питания для входного операционника .. плюс к этому некоторая нелинейность из-за расброса номиналов обвески операционников.
В результате мы остановились на двух конструкциях - входной трансформатор - идеальная вещь, но отказались от неё из-за больших габаритов.
В работу пошла следующая схема: на входе обычный резистивный делитель, затем АЦП последовательная, а вот цифровой интерфейс имеет развязку на микрухе ADUMxxxx (номер не помню, их много типов), которая имеет в своём составе ещё и развязку для питания АЦП
|
|
|
|
08.07.2008, 13:08
|
#5
|
Супер-модератор
Регистрация: 03.05.2007
Сообщений: 2,695
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
|
to FVet
Насчет обвески оптрона согласен, но и у Вас обвязочка тоже не подарок. Все зависит от требуемой точности измерений. Линеаризацию можно и программно сделать (при невысокой точности, например, через таблицу). Выбирать автору ветки, а транс можно поставить и малогабаритный - ему ж не утюг питать.
|
|
|
|
08.07.2008, 14:38
|
#6
|
Вид на жительство
Регистрация: 26.07.2007
Сообщений: 483
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 68 сообщении(ях)
|
Я делал так, самый дешовый контроллер с ацп и обычный оптрон, один. Несравимо дешевле чеи ADuM.
|
|
|
|
08.07.2008, 16:41
|
#7
|
Вид на жительство
Регистрация: 22.05.2006
Сообщений: 301
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
|
Использую как правило трансформатор. размер можно подобрать минимальные например польские тр-ры.
В регуляторах эфф. мощности я использую преобразователи напряжение - частота типа AD7741
т.к. мне нужна ещё и разрядность.
в индикаторах мощности использую 10 разрядные процессорные ацп.
При этом ещё использую синхронизацию
измеряемой сети или внутренний таймер для точного времени измерения.
|
|
|
|
09.07.2008, 19:14
|
#8
|
Временная регистрация
Регистрация: 07.02.2006
Сообщений: 92
Сказал спасибо: 4
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Сообщение от strnikol
|
Использую как правило трансформатор. размер можно подобрать минимальные например польские тр-ры.
В регуляторах эфф. мощности я использую преобразователи напряжение - частота типа AD7741
т.к. мне нужна ещё и разрядность.
в индикаторах мощности использую 10 разрядные процессорные ацп.
При этом ещё использую синхронизацию
измеряемой сети или внутренний таймер для точного времени измерения.
|
И ещё, от себя добавлю :
Т.к. ток потребления такого трансформатора минимален, то необязательна обмотка на 220 ! Важно, чтобы межобмоточная изоляция была надёжной. А избыток напряжения "первички" можно и резистивным делителем погасить. Конденсатор как реактивное сопротивление использовать не желательно, если, конечно, нужна точность.
|
|
|
|
09.07.2008, 19:14
|
#9
|
Временная регистрация
Регистрация: 07.02.2006
Сообщений: 92
Сказал спасибо: 4
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Сообщение от strnikol
|
Использую как правило трансформатор. размер можно подобрать минимальные например польские тр-ры.
В регуляторах эфф. мощности я использую преобразователи напряжение - частота типа AD7741
т.к. мне нужна ещё и разрядность.
в индикаторах мощности использую 10 разрядные процессорные ацп.
При этом ещё использую синхронизацию
измеряемой сети или внутренний таймер для точного времени измерения.
|
И ещё, от себя добавлю :
Т.к. ток потребления такого трансформатора минимален, то необязательна обмотка на 220 ! Важно, чтобы межобмоточная изоляция была надёжной. А избыток напряжения "первички" можно и резистивным делителем погасить. Конденсатор как реактивное сопротивление использовать не желательно, если, конечно, нужна точность.
|
|
|
|
10.07.2008, 11:42
|
#10
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 08.10.2007
Сообщений: 2,760
Сказал спасибо: 1,105
Сказали Спасибо 1,037 раз(а) в 569 сообщении(ях)
|
Сообщение от FVet
|
...В результате мы остановились на двух конструкциях - входной трансформатор - идеальная вещь, но отказались от неё из-за больших габаритов.
В работу пошла следующая схема: на входе обычный резистивный делитель, затем АЦП последовательная, а вот цифровой интерфейс имеет развязку на микрухе ADUMxxxx (номер не помню, их много типов), которая имеет в своём составе ещё и развязку для питания АЦП
|
Применение ADUMов для цифровой развязки напоминает, пардон, надевание презерватива на свечку Цифровая развязка прекрасно организуется на оптроне. А ADUM это для передачи аналогового сигнала.
Почему габариты трансформатора кажутся большими? Если меряется напряжение сети, то и питание девайса, наверное, от сети. Тогда размер транса в четверть сетевой вилки - это много? А индикатор какого размера?
|
|
|
|