автомат защиты для эл. двигателя
Здравствуйте,
у меня двигатель 7,5кВт, ток от 10 до 15А в нагрузке.
Какой автомат правильнее ставить?
ABB MS116-16 Автомат защиты двигателя от КЗ и тепловой перегрузки 10.0...16.0А 16kA или
ABB MS116-20 Автомат защиты двигателя от КЗ и тепловой перегрузки 16.0...20.0А 10kA
|
|
|
|
31.07.2017, 15:50
|
|
Модератор
Регистрация: 04.08.2010
Адрес: Москва СЗАО
Сообщений: 11,247
Сказал спасибо: 11,166
Сказали Спасибо 3,855 раз(а) в 2,926 сообщении(ях)
|
Re: автомат защиты для эл. двигателя
С первым автоматом слишком близко к верхнему порогу, могут быть ложные отключения.
Хорошо бы ещё и inrush ток измерить и время старта.
__________________
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при весьма малом числе вариантов…
|
|
|
|
31.07.2017, 16:02
|
|
Прописка
Регистрация: 18.11.2016
Адрес: Москва
Сообщений: 107
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
|
Re: автомат защиты для эл. двигателя
Во время старта Iпуск =27А
|
|
|
|
31.07.2017, 17:32
|
|
Модератор
Регистрация: 04.08.2010
Адрес: Москва СЗАО
Сообщений: 11,247
Сказал спасибо: 11,166
Сказали Спасибо 3,855 раз(а) в 2,926 сообщении(ях)
|
Re: автомат защиты для эл. двигателя
Так не величина, а длительность важны.
Величина допустимого пускового тока есть в характеристиках автомата, вместе с длительностью.
Смотреть по параметру trip class, у этих он 10A.
Посмотрел по диагонали - должно хватить, но стоит изучить внимательно документацию на семейство на сайте ABB. С учётом режима пуска.
__________________
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при весьма малом числе вариантов…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 31.07.2017 в 17:44.
|
|
|
|
31.07.2017, 18:07
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 06.09.2007
Сообщений: 4,716
Сказал спасибо: 6,439
Сказали Спасибо 4,161 раз(а) в 2,204 сообщении(ях)
|
Re: автомат защиты для эл. двигателя
ABB MS116-16 Номинальная рабочая мощность, AC-3 (Pe) : (400 V) Three Phase 7.5 kW
У Вас 7,5кВт/0,4/1,732/0,7=15,46А
да и вы подтверждаете
Сообщение от Druug
|
ток от 10 до 15А в нагрузке.
|
Автомат прямо под ваш двигатель. Имеет запас под длительную 1,15 перегрузку (возникает при пониженном напряжении сети)
Вот характеристика отключения
https://search-ext.abb.com/library/D...&Action=Launch
__________________
Геннадий
|
|
|
|
01.08.2017, 09:00
|
|
Прописка
Регистрация: 18.11.2016
Адрес: Москва
Сообщений: 107
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
|
Re: автомат защиты для эл. двигателя
mike-y-k,
Сообщение от mike-y-k
|
Так не величина, а длительность важны.
|
Длительность около 1 сек.
mike-y-k,
genao, Оргомное спасибо за ответы.
Буду ставить ABB MS116-16
|
|
|
|
01.08.2017, 19:04
|
|
Модератор
Регистрация: 04.08.2010
Адрес: Москва СЗАО
Сообщений: 11,247
Сказал спасибо: 11,166
Сказали Спасибо 3,855 раз(а) в 2,926 сообщении(ях)
|
Re: автомат защиты для эл. двигателя
Удачной эксплуатации .
__________________
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при весьма малом числе вариантов…
|
|
|
|