Электроника - это просто Теоретические и практические вопросы для начинающих электронщиков. |
02.05.2018, 01:45
|
|
Частый гость
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 33
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 2 раз(а) в 2 сообщении(ях)
|
Чем (электронным) заменить реле с переключающимся контактом
Есть такая схема:
![](https://c.radikal.ru/c43/1805/fa/518a2499f53d.jpg)
В схеме 5v DC. Задача была такая, при появлении напряжения (С) и (А) соединялись, при пропадании напряжения уже (С) и (В) соединялись. Задача решалась с помощью реле. Но реле в схеме на 5v и очень "прожорливое", так как при таком режиме всегда работает.
Задача была упрощена, нужно всего лишь при появлении напряжения в схеме отключать контакт (В) от контактов (А) и (С), а если напряжение пропадет, то нужно, чтобы контакты (А) и (С) замыкались с контактом (В). Но сделать это нужно без реле, а с помощью электронных компонентов. Возможно есть такой компонент, который работает по принципу мосфета, только наоборот - исток и сток по умолчанию замкнуты, а при подаче питания на затвор - размыкаются?
|
|
|
|
02.05.2018, 01:57
|
|
Гуру портала
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,566
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
|
Re: Чем (электронным) заменить реле с переключающимся контактом
Мосфет с индуцированным (инжектированным) затвором. Или каналом, не помню. Чтото типа того.
А мошт я и пуьаю.
Но есть нормально открытые полевики вобщем, правда закрываются отрицательным. Но п канал решит проблему
__________________
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 02.05.2018 в 02:00.
|
|
|
|
02.05.2018, 02:53
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 13.03.2010
Сообщений: 2,897
Сказал спасибо: 498
Сказали Спасибо 3,061 раз(а) в 1,425 сообщении(ях)
|
Re: Чем (электронным) заменить реле с переключающимся контактом
Сообщение от индюк
|
А мошт я и пуьаю.
|
Абсолютно точно путаешь - то, что ты имеешь в виду называется, наоборот, со встроенным каналом.
Ссылка для ТС
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 02.05.2018 в 02:55.
|
|
|
|
02.05.2018, 03:51
|
|
Модератор
Регистрация: 04.08.2010
Адрес: Москва СЗАО
Сообщений: 11,247
Сказал спасибо: 11,166
Сказали Спасибо 3,855 раз(а) в 2,926 сообщении(ях)
|
Re: Чем (электронным) заменить реле с переключающимся контактом
beve, на 5V таки есть поляризованные реле. Они между переключениями могут ничего не кушать. Переключение при отключении питания вполне на ионисторе решается.
__________________
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при весьма малом числе вариантов…
|
|
|
|
02.05.2018, 08:44
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2006
Сообщений: 3,611
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 377 сообщении(ях)
|
Re: Чем (электронным) заменить реле с переключающимся контактом
beve, Надо указывать на какие токи ... И напряжения.
...
Оптронные ключи.SSR.
Например LBA110.
Можно найти и другого типа.
http://52ebad10ee97eea25d5e-d7d40819..._LBA110_DS.pdf
|
|
|
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо johanh за это сообщение:
|
|
|
02.05.2018, 10:00
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 12.02.2013
Сообщений: 1,021
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 273 раз(а) в 214 сообщении(ях)
|
Re: Чем (электронным) заменить реле с переключающимся контактом
Я бы попробовал это сделать на бистабильном реле. Самое главное - сформировать импульсы разной полярности для переключения реле.
Для переключения в положение 1 (условно) - конденсатор соотв. ёмкости последовательно с обмоткой реле.
Для переключения в в положение 2 - надо дать возможность заряженному конденсатору разрядится через обмотку реле при пропадании напряжения (можно сделать по разному ).
Последний раз редактировалось dgrishin; 02.05.2018 в 10:09.
|
|
|
|
02.05.2018, 11:30
|
|
Прописка
Регистрация: 24.11.2016
Адрес: Moscow
Сообщений: 287
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 39 сообщении(ях)
|
Re: Чем (электронным) заменить реле с переключающимся контактом
Сообщение от beve
|
нужно всего лишь при появлении напряжения в схеме отключать контакт (В) от контактов (А) и (С), а если напряжение пропадет, то нужно, чтобы контакты (А) и (С) замыкались с контактом (В).
|
А не могли бы Вы более подробно описать задачу? А то ее решение сильно зависит от:
1. Допустимых уровней напряжения на выходе датчика.
2. Допустимых токов на выходе датчика.
3. Полярности токов на выходе датчика.
4. Скорости изменения сигнала (частоты) на выходе датчика.
5. Максимального времени, в течении которого схема может находиться без питания (литиевая батарейка или литиевый аккумулятор-таблетка может обойтись дешевле, чем твердотельное реле).
6. Возможности питания схемы непосредственно от сигнала датчика.
|
|
|
|
02.05.2018, 19:30
|
|
Модератор
Регистрация: 04.08.2010
Адрес: Москва СЗАО
Сообщений: 11,247
Сказал спасибо: 11,166
Сказали Спасибо 3,855 раз(а) в 2,926 сообщении(ях)
|
Re: Чем (электронным) заменить реле с переключающимся контактом
beve, например из каталога TE V23079(B/E/H)1(201/208/211/21 ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) B(2/3)01
ШГВ:14х7х9, две группы на переключение.
Обеспечат нужное решение с ключом на пропадание питания в цепи второй катушки - ионистор с 555.
__________________
rtfm forever должно быть основой для каждого. Альтернатива грустна, поскольку метод слепого щенка успешно работает при весьма малом числе вариантов…
|
|
|
|
02.05.2018, 23:35
|
|
Частый гость
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 33
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 2 раз(а) в 2 сообщении(ях)
|
Re: Чем (электронным) заменить реле с переключающимся контактом
Сообщение от ptr
|
А не могли бы Вы более подробно описать задачу? А то ее решение сильно зависит от:
|
Схема простая, датчик резистивный, поэтому деталей и не приводил, только один важный параметр тут - 5 v.
Спасибо всем за участие и советы, с которых узнал о существовании сигнальных реле.
Сравнил, в обычного дешевого реле типа Songle 5v ток потребления катушки будет ›70mA.
Нашел такое сигнальное реле - G6S-2-5VDC, цена не дорогая (почти 1$), против, например, LBA110. Ток катушки заявлен, как :28.1mA, что меня устраивает. Пожалуй, мне иного и не надо.
|
|
|
|
03.05.2018, 00:40
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.08.2010
Адрес: Днепр
Сообщений: 8,565
Сказал спасибо: 5,041
Сказали Спасибо 10,612 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
|
Re: Чем (электронным) заменить реле с переключающимся контактом
Сообщение от beve
|
Ток катушки заявлен, как :28.1mA, что меня устраивает
|
Если электричество надо экономить, то можно вспомнить о таком параметре реле, как "ток отпускания". Обычно, в среднем, он примерно в 10 раз меньше тока срабатывания (точное его значение легко определить экспериментально, для конкретного типа реле).
Например, если некоторое реле срабатывает при токе не менее 28мА, то чтобы это реле выключилось, ток надо будет снизить аж до 2,8мА.
А это означает, что после того, как реле включилось, можно смело снизить ток, даже до 3 мА, и так можно держать его включенным сколько угодно. Экономия электричества получается существенная.
Для реализации этого фокуса последовательно с обмоткой реле подключается резистор, сопротивление которого подбирается с таким расчетом, чтобы он ограничивал ток до уровня, примерно на 10% больше тока отпускания. И параллельно этому резистору подключается конденсатор достаточно большой емкости (десятки микрофарад), чтобы ток его заряда длился достаточное время, чтобы реле успело сработать. И все. После того, как реле включится, и конденсатор зарядится - ток снизится до тока удержания, плюс 10%.
|
|
|