Закон Ома для силовой линии.
Эх, люблю я глупые вопросы! вот ещё один.
Дано: линия электропередачи низкого напряжения, 3х220В. От неё к дому идёт отвод - 2 провода сечением пусть 6кв.мм, с расчётным сопротивлением пусть 0,2Ома суммарно. В доме 220В на ХХ, под нагрузкой в 20А - 200В. Без нагрузки - опять 220 и так 2-3 раза. Пару раз встречалось такое..
Я не допускаю мысли, что это случайно районная сеть так прыгала в моменты измерений, остаются потери на проводах и соединениях. На проводе должно падать 4В, а если б на какой скрутке падало 16В, то это 320Вт и гарантированное возгарание, не? Какое м.б. объяснение? Мест соединения лишних нет, их всего 2, 160Вт в месте плохого контакта - будет долговременно работать? Получается, теплопроводность меди всё вытаскивает?
Но временами там и 50А бывает, а это уже в 6,25раза больший нагрев, почти 2кВт в 1й точке должны просто взрываться...
|
|
|
|
01.08.2021, 21:55
|
|
Прописка
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 164
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 242 раз(а) в 73 сообщении(ях)
|
Re: Закон Ома для силовой линии.
От неё к дому идёт отвод - 2 провода, вот там и измерить напряжение с нагрузкой и без.
|
|
|
|
01.08.2021, 22:12
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 8,033
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,158 раз(а) в 930 сообщении(ях)
|
Re: Закон Ома для силовой линии.
Сообщение от nbn
|
вот там
|
Где? На вершине столба?(
|
|
|
|
01.08.2021, 22:26
|
|
Прописка
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 164
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 242 раз(а) в 73 сообщении(ях)
|
Re: Закон Ома для силовой линии.
Ну можно ещё тепловизором посмотреть
|
|
|
|
01.08.2021, 22:29
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 8,033
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,158 раз(а) в 930 сообщении(ях)
|
Re: Закон Ома для силовой линии.
А нет тепловизора( Я подозреваю, это тривиальная ситуация и б-м опытный электрик сразу скажет, где собака порылась.
|
|
|
|
01.08.2021, 22:35
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.03.2007
Адрес: "Братское кольцо враждебности", т.е. ближайшее заМКАДье.
Сообщений: 7,002
Сказал спасибо: 3,021
Сказали Спасибо 3,193 раз(а) в 2,165 сообщении(ях)
|
Re: Закон Ома для силовой линии.
Сообщение от zoog
|
Линия электропередачи низкого напряжения, 3х220 В. От неё ..... отвод - ..... с расчётным сопротивлением пусть 0,2 Ома суммарно. В доме 220 В на ХХ, под нагрузкой в 20 А - 200 В. Без нагрузки - опять 220 и так 2-3 раза.
|
Где меряете напряжение? На входе в домой щиток? Или?
Как меряете ток, по этикеткам приборов? Или? Вы гарантируете, что в доме нет потребителей с постоянной мощностью?
Нажмите, чтобы открыть спойлер
А это, на минутку, - могут быть инверторные приводы двигателя холодильника и прочая современная "бытовуха".
Померять "петлю фаза-ноль"?
Сообщение от zoog
|
2 провода сечением пусть 6кв.мм
|
СИП'ы бывают такие тонкие?
__________________
Экзорцист 40-го уровня.
|
|
|
|
01.08.2021, 22:37
|
|
Прописка
Регистрация: 15.01.2005
Сообщений: 164
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 242 раз(а) в 73 сообщении(ях)
|
Re: Закон Ома для силовой линии.
Может назрузка без корректора мощности?
|
|
|
|
01.08.2021, 22:47
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 8,033
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,158 раз(а) в 930 сообщении(ях)
|
Re: Закон Ома для силовой линии.
Сообщение от ForcePoint
|
де меряете напряжение? На входе в домой щиток?
|
Да, в щитке до счётчика. Дом частный, не многоквартирный, пример нагрузки - реальный.
Сообщение от ForcePoint
|
Как меряете ток, по этикеткам приборов? Или?
|
Нонейм-клещами, но проверенными.
Сообщение от ForcePoint
|
Вы гарантируете, что в доме нет потребителей с постоянной мощностью?
|
Что такие нагрузки завышают ток при просадках - знаю, в этих домах стабилизаторы-то стоят в 90% (то есть вся нагрузка - пост. мощности). Но на закон Ома это не влияет, я же вижу ток и напряжение в динамике.
Сообщение от ForcePoint
|
Померять "петлю фаза-ноль"?
|
Поясните плз.
Сообщение от ForcePoint
|
СИП'ы бывают такие тонкие?
|
Так это же отвод. Они и тоньше бывают, нередко в 2 раза ниже, чем по-хорошему (видел и в 3 раза). Но сечение я для примера назвал, главное - что по нему и длине провода вычислено омическое сопротивление.
|
|
|
|
01.08.2021, 22:49
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2008
Сообщений: 8,033
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,158 раз(а) в 930 сообщении(ях)
|
Re: Закон Ома для силовой линии.
Сообщение от nbn
|
Может назрузка без корректора мощности?
|
Вы имеете в виду - нелинейная? Нет, там 90% - моторы/компрессоры. А сдвиг тока по фазе наоборот здесь лучше: при геометрическом сложении/вычитании на нагрузке остаётся больше напряжения, чем при арифметическом.
|
|
|
|
01.08.2021, 22:55
|
|
Гуру портала
Регистрация: 17.07.2010
Адрес: мурмурляндия
Сообщений: 10,686
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,190 раз(а) в 2,067 сообщении(ях)
|
Re: Закон Ома для силовой линии.
чот я не понял ваще!!!!!
совсем прям не понял я!!!
а где ж твои 200 ампер на квадрат????
ставь лапшу 0,35кадрата и будет тебе счастье!!!
а по факту - ты чото забыл учесть еще что вся сеть вместе с трансформатором в ктп тоже имеет сопротивление и просаживается.
из чего ты 0,2 ома намерял? щас провода гавняные из непонятных сплавов - вот и проседает в них намного больше.