Re: Схема температурного компаратора
Ветку пора переобзывать автоматизация системы отопления в часном доме
|
|
|
|
28.10.2010, 06:36
|
|
Частый гость
Регистрация: 19.02.2009
Сообщений: 24
Сказал спасибо: 2
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
|
Re: Схема температурного компаратора
Сообщение от Halex07
|
КЧМ - открытая система теплоснабжения.
|
У меня ТА на 6,5 кубов. Батя откудато ресивер толстостенный припер. Заводские швы с двух сторон. Считай вечный. Резать жалко было. Под такой ТА расширительных бочков в нашей месности не нашлось. Да я и не жалею. Соседи мембраны в закрытого типа бачках каждый год меняют. А тут клапан от унитаза открылся сколько надо набежало. И перелив если переполнился убежит лишнее в канализацию.
Последний раз редактировалось AlexRock1979; 28.10.2010 в 06:39.
|
|
|
|
28.10.2010, 07:32
|
|
Супер-модератор
Регистрация: 03.05.2007
Сообщений: 2,695
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,509 раз(а) в 956 сообщении(ях)
|
Re: Схема температурного компаратора
Сообщение от AlexRock1979
|
Вот это пожалуй самый надежный простой и экономичный способ. Автору респект.
|
Рано благодарите. Счетчики холодной воды расчитаны на температуру до 30 градусов, Так что правильно было бы сказать - "берете старый счетчик горячей воды" - ну они прямо по всем углам валяются бесхозные. Ну а если берете новый счетчик горячей воды, то уж и берите сразу с импульсным выходом (геркон), разница в цене рублей в 150-160, но не надо будет уродовать новый девайс. И еще, перед счетчиками ставится фильтр, иначе он загадится и встанет. И сам фильтр и счетчик - это дополнительные сопротивления потоку воды (тут все, как в электричестве) - это тоже надо учитывать.
Ну и что касается угарного газа, он же окись углерода, он же СО. Есть сигнализаторы, в нормальных котельных они обязательны к применению. Характерный представитель нашей промышленности - СОУ-1 Смоленского завода "Аналитприбор", из импортных итальянский Seitron RGD COO MP1. Кстати, последний стоит дешевле наших - нонсенс, но приятно, но все-равно цена около 150 европейских тугриков.
|
|
|
|
28.10.2010, 10:23
|
|
Частый гость
Регистрация: 19.02.2009
Сообщений: 24
Сказал спасибо: 2
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
|
Re: Схема температурного компаратора
Сообщение от Halex07
|
"берете старый счетчик горячей воды"
|
А в чем принципиальная разница между счетчик горячей и холодной воды. Если от него одна крыльчатка нужна?
|
|
|
|
28.10.2010, 10:47
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.08.2010
Адрес: Днепр
Сообщений: 8,565
Сказал спасибо: 5,041
Сказали Спасибо 10,615 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
|
Re: Схема температурного компаратора
Сообщение от AlexRock1979
|
А в чем принципиальная разница между счетчик горячей и холодной воды. Если от него одна крыльчатка нужна?
|
Меня это тоже интересовало. Пару лет назад переделывал такие счетчики, ставил туда плату с электроникой, чтобы выходной сигнал передавался по интерфейсу RS485. Они должны были мерять расход горячей воды. Таких приборов нужно было много, несколько сотен. Покупали их небольшими партиями, по 50 штук. Сначала требовали для горячей воды. А потом получилось так, что для горячей не было в наличии, а были только для холодной. Когда продавец узнал, что мы с ними делаем, то сказал, что оба вида счетчиков внутри совершенно одинаковые, и различие только в панели. Для холодной - цифры белые. Для горячей - красные. Вот и вся разница. Я сначала не поверил, и взял на пробу десять штук. Все равно наша вода не такая уж горячая, не более 40 градусов. Для переделки все равно надо разбирать полностью. Разобрали их, начали сравнивать с разобранными предыдущими, и никаких различий не нашлось. Действительно, только в цвете табличек разница. Кстати, цены у них тоже совершенно одинаковые.
А цвет табличек - для удобства контроля, чтобы при считывании показаний не перепутать и не гадать, где холодная, а где горячая.
Это все равно как на смесителе, один кран итмечен синим, а другой красным. Но они совершенно одинаковые, и цветные вставки можно менять местами.
|
|
|
|
28.10.2010, 11:13
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.08.2010
Адрес: Днепр
Сообщений: 8,565
Сказал спасибо: 5,041
Сказали Спасибо 10,615 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
|
Re: Схема температурного компаратора
Кстати, по поводу счетчиков с крыльчаткой. За простоту все равно приходится расплачиваться.
Во-первых, чтобы получить электрический сигнал, требуется переделка. А с импульсным выходом - цена уже выше.
Во-вторых, сечение трубы, насколько я понял, довольно приличное, по моим представлениям - не меньше двух дюймов. Если это целый дом отапливается. Обычный механический счетчик на полдюймовую трубу стоит порядка 15 долларов. Такой же, но с импульсным выходом - более 20 долларов. Если его врезать в обратку, то он перекроет все сечение. Если взять под диаметр трубы - его цена получится заоблачной. Поэтому единственное решение - это байпас. Тут что-то говорилось о сложности вварить в трубу два маленьких ерша... А байпас - это и материалы, и работа, и габариты...
3. Выше верно было замечено о необходимости ставить фильтр перед счетчиком. Тут есть интересный момент. Расскажу, как было у нас, из практического опыта. Переделанные счетчики ставились в многоканальную систему охлаждения. В каждый канал - свой счетчик, отсюда и такое большое их количество. Фильтры не ставили, сэкономили. Но очень быстро по некоторым каналам проток начала уменьшаться, а потом и вообще остановился. Разобрали - а на входе счетчика стоит пластмассовая сеточка, так ее всю забило кусочками ржавчины, окалины, сварочными шариками. Прочистили - буквально через несколько дней забилось снова. А через счетчик идет весь проток, и если он прекращается - это аварийный режим, приходится срочно останавливать процесс. Пришлось выбросить эти сеточки. Пусть лучше засорится счетчик, но хоть вода будет продолжать протекать. Так и получилось вскоре. Крыльчатки переставали вращаться. При разборке оказывалось, что металлические частички, обладающие магнитными свойствами, притягиваются магнитом, и когда их налипает достаточно много, крыльчатка перестает крутиться даже при большой скорости потока.
В системе отопления вода грязная, как правило. Поэтому фильтр будет забиваться очень быстро. Придется рядом с ним гаечный ключ на веревочке повесить, чтобы долго не искать.
|
|
|
|
28.10.2010, 11:18
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.08.2010
Адрес: Днепр
Сообщений: 8,565
Сказал спасибо: 5,041
Сказали Спасибо 10,615 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
|
Re: Схема температурного компаратора
Вдогонку, о различиях между счетчиками холодной и горячей воды.
Да, есть счетчики с более существенными различиями. В некоторых моделях в счетчик горячей воды ставится термодатчик, который следит за температурой. Если вода ниже определенного порога, то она уже не считается горячей, и счетчик перестает считать ее расход. То есть, чтобы потребитель не платил за неполученное тепло. Но цена таких счетчиков существенно выше обычных.
|
|
|
|
28.10.2010, 12:26
|
|
Частый гость
Регистрация: 19.02.2009
Сообщений: 24
Сказал спасибо: 2
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
|
Re: Схема температурного компаратора
Сообщение от Alex9797
|
по моим представлениям - не меньше двух дюймов.
|
Диаметр трубы на 32. Между котлом и ТА около 5-ми метров туда обратно считай 10. Нахотятся в одном уровне. Сетчатый фильтр уже установлен на ЦН. До установки ТА циркуляционный насос сразу из котла на 9-ми метровую высоту столб воды поднимал. Потом сделали три ЦН. Один из котла в ТА и два из ТА по контурам. Да и ржавчины особо нет. Оцинкованным железом брошено от котла до ТА остальное полипропилен и батареи алюминивые. Неужто кусок трубы на полдюйма создаст большое сопротивление воде?
Последний раз редактировалось AlexRock1979; 28.10.2010 в 12:34.
|
|
|
|
28.10.2010, 12:47
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.08.2010
Адрес: Днепр
Сообщений: 8,565
Сказал спасибо: 5,041
Сказали Спасибо 10,615 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
|
Re: Схема температурного компаратора
Сообщение от AlexRock1979
|
Неужто кусок трубы на полдюйма создаст большое сопротивление воде?
|
Пока не забьется фильтр - терпеть можно. Но сопротивление все равно создаст. Для насоса это дополнительная нагрузка, которая преобразуется в повышение расхода электричества, и как следствие - расхода денег.
Кроме того, когда все же придется чистить фильтр, то с обеих сторон этого счетчика надо перекрыть краны (кстати, их ведь тоже надо поставить).
Кроме того, полдюймовые обычно рассчитаны на максимальный расход воды 1,5 куб.м. в час. А какова производительность вашего насоса? Если выше, или даже равная, то уже через месяц счетчик придется менять.
|
|
|
|
12.12.2010, 19:45
|
|
Прохожий
Регистрация: 25.12.2009
Сообщений: 1
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Схема температурного компаратора
AlexRock1979, как я понял никто правильной схемы не предложил. Мне нужна похожая схема , так как я имею камин капсулу, огонь бушует за стеклом, а на дымоход накрутил змеевик 12мм работает зимой(летом теплая вода поступит с солнценагревателя), через который подана вода с резервуара воды 220лтр. Так как естественным путем обмен температурой медленный, пставил циркулярный, но оптимальное время его работы: 20 сек. работает, 2 минуты простаивает пока змеевик опять нагреется. После полного нагревания воды, когда температуры входящей и исходящеи вод сравнятся, циркуляр не нужен, остается только естественная циркуляция.
Кто может, что нибудь посоветовать.Спасибо.
|
|
|
|