Электроника - это просто Теоретические и практические вопросы для начинающих электронщиков. |
22.06.2011, 13:19
|
|
Прохожий
Регистрация: 24.12.2010
Сообщений: 6
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Включение реле процессором без помех при включении.
Спасибо всем. Перепробовал все предложенные варианты (кроме супервизора в качестве задержки), остановился на таком (пока,,,?), как самом простом в реализации. Задержка делается в достаточно широких пределах. Супервизор TL7705 стоит у меня на сбросе 51го. Вообщем результат пока удовлетворительный. Удручает одно, что устраняем следствие проблемы, а сама проблема – ракообразное состояние 89С51 при включении – остается. Но для других частей моего устройства это не критично.
|
|
|
|
22.06.2011, 15:34
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 23.09.2008
Адрес: Козьмодемьянск. Это на Волге.
Сообщений: 2,399
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
|
Re: Включение реле процессором без помех при включении.
Я как-то давно в таком же случае делал как на рисунке.
С обозначением входов мог напутать, в общем нужен сдвиговый регистр. Для включения на вход D выставляете 1, три раза дергаете тактовой ногой. Для выключения - соответственно - 0. Или наоборот. Идея, надеюсь, понятна.
|
|
|
|
22.06.2011, 16:05
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 08.07.2006
Сообщений: 583
Сказал спасибо: 76
Сказали Спасибо 90 раз(а) в 66 сообщении(ях)
|
Re: Включение реле процессором без помех при включении.
Затвор первого транзистора, VT5 вроде, подтяните 10к к +5В, при сбросе контроллера там чертичто может быть.
__________________
Sex, Druggs, Rock&Roll
|
|
|
|
22.06.2011, 16:17
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 26.01.2007
Сообщений: 3,123
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 624 сообщении(ях)
|
Re: Включение реле процессором без помех при включении.
Сообщение от Sozh
|
Удручает одно, что устраняем следствие проблемы, а сама проблема – ракообразное состояние 89С51 при включении – остается.
|
Можно сказать и по другому: не разобравшись как работает МК рисуем схему, разводим плату а потом встаем в ракообразное состояние .
Одна из возможных технологий решения таких проблем: супервизор при включении сбрасывает RS триггер в "0". После "устаканивания" выходов MK последний переводит вновь введенный RS триггер в "1" (при таком подходе придется пожертвовать 1 ножкой или выходом дешифратора адресного пространства). Сигнал с пина подавать на схему подавать через схему "И", один вход которой соединен с пином, второй - с выходом RS триггера.
|
|
|
|