Здравствуйте,уважаемые форумчане.
В наследство достался блок управления физическим оборудованием(схема в джепег).Трассировки нет,связи с разработчиком тоже нет.
В правом верхнем углу схемы построена коммутация 380В, с которой питается нагреватель 2кВт и насос 3 кВт. Проблема в следующем, симисторы выходят из строя после 3-5 запусков,при их работе видно,что нагреватель не работает на полную мощность,а у насоса вообще нет устойчивых запусков. В схеме стоят симисторы 136, обладатель сего чуда,говорит что сейчас там по факту BT138 однако я этот факт еще не проверил.
Выгорают симисторы VS35-37 и VS39-41 на первый канал ничего не подключено.
Управляющие сигналы приходят с микроконтроллера,прошивка отсутствует как и какая либо документация
Соответствено вопрос кроме повышенной мощности(если это 136 или даже13
и косяков в коде контроллера, что может быть причиной выхода из строя симисторов после нескольких запусков.
dU/dt слишком большое?