Re: Сопротивление силового кабеля
to Sukhanov
очень сомневаюсь что причина в разьеме. Ведь автор писал- подключил мотор с коротким кабелем- и все пошло как надо
|
|
|
|
05.01.2011, 18:04
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 29.03.2008
Адрес: Пермский край
Сообщений: 8,604
Сказал спасибо: 6,186
Сказали Спасибо 7,573 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
|
Re: Сопротивление силового кабеля
Сообщение от vidask
|
.......
|
Поменялся и кабель и кабельный разъём!!!!
В моей практике "касяков по кабельным соединениям", касяки разъёмов, пожалуй стоят даже на первом месте!!! (доверяю только своей пайке, все касяки - "чужая работа", где надо спаять и сдать заказ пока работает... )
Во всяком случае, в случае приведённом ТС, я сначала "залез бы в разъём". Это единственное место которое "явно не видно".
С уважением, Сергей.
__________________
Благодарность безгранична, но в пределах разумного.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 05.01.2011 в 18:10.
|
|
|
|
05.01.2011, 18:12
|
|
Супер-модератор
Регистрация: 13.03.2004
Адрес: Minsk
Сообщений: 2,392
Сказал спасибо: 1,975
Сказали Спасибо 1,332 раз(а) в 580 сообщении(ях)
|
Re: Сопротивление силового кабеля
Сообщение от Sukhanov
|
Поменялся и кабель и кабельный разъём!!!!
|
Замечание правильное, но разъем мы проверяли, и разъем там стоял не тот что на фото, а специальный - применяющийся в питании видео и кино аппаратуры. Фото - я снимал для провода, а не для разъема. Ибо "мой" кабель уже разобран-разломан, сопротивление мерили уже без разъемов.
И не сигнальный там разъем. Там 2 толстых и 2 потоньше контакта. Военный и достаточно надежный.
__________________
[ жизнь приятна и красива, если выпить литр пива ]
|
|
|
|
05.01.2011, 18:22
|
|
Супер-модератор
Регистрация: 15.10.2007
Сообщений: 3,539
Сказал спасибо: 172
Сказали Спасибо 1,561 раз(а) в 811 сообщении(ях)
|
Re: Сопротивление силового кабеля
Вы прибором не замеряли сопротивление вашего кабеля?
|
|
|
|
05.01.2011, 20:53
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 29.03.2008
Адрес: Пермский край
Сообщений: 8,604
Сказал спасибо: 6,186
Сказали Спасибо 7,573 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
|
Re: Сопротивление силового кабеля
Сообщение от nml
|
Замечание правильное, но разъем мы проверяли...И не сигнальный там разъем. Там 2 толстых и 2 потоньше контакта. Военный и достаточно надежный.
|
Как понял: разъёмы не суть проблемы!
Чиста небольшое дополнение по разъёмам: Китайцев ничем не напугаешь!!!! ихние разъёмы в точь как наши военные ( разница конечно есть, но надо хорошо приглядываться!!!!!)
Сообщение от nml
|
...Не сталкивался ли кто с таким глюком? Это китайский брак или кабели эти "бескислородные" свои тонкости имеют? Да, сечение вроде 4 кв.мм
|
Немного работал с похожим как у Вас кабелем, но подобного гемороя не замечал, что было прописано на этикетке - то кабель и отдавал (правда не силовик, а звук).
По поводу кабельных касяков: Силовой 4-х жильный в резине, кабель с хорошей квадратурой (на вид как новый), - буквально "посыпался", обрывы жил через метр/два, сами жилки почернели буквально в прах.
Был ещё случай, но это скорее в копилку технических казусов: оборвался тюльпан на аудио/видео кабеле, надо припаять!
А НЕ ПАЯЕТСЯ НИСКОЛЬ!!!!! ни с флюсом, ни с канифолью, ни с ЛТИ, ни с аспирином, ни с паяльным жиром!!!! НЕ ЛУДИТСЯ!!! (Зуб даю! !, ЦЖ и экран звонится тестером нормально!!!), изначально в тюльпане был механический контакт!
До сих пор в
С уважением, Сергей.
__________________
Благодарность безгранична, но в пределах разумного.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 05.01.2011 в 21:01.
|
|
|
|
05.01.2011, 21:41
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 10.12.2007
Адрес: Екатеринбург
Сообщений: 2,731
Сказал спасибо: 2,451
Сказали Спасибо 893 раз(а) в 580 сообщении(ях)
|
Re: Сопротивление силового кабеля
Интересно померять бы сопротивление одной жилки и посчитать удельное.
А разьемы 2РМ имеют и толстые штыри и могут пропускать приличные токи.Тем более, что длина штыря, относительно всего кабеля, небольшая.
|
|
|
|
05.01.2011, 21:48
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 25.11.2010
Адрес: г. Дзержинск Нижегородская обл.
Сообщений: 1,734
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,112 раз(а) в 530 сообщении(ях)
|
Re: Сопротивление силового кабеля
Осторожнее нужно со всякой китайской продукцией. Видел и витую пару 5e категории, в которую по ошибке китайцы сталь вместо меди закатали.
Могут быть свои особенности в подсчете сечения провода. Да и сплав может быть на базе меди абсолютно невнятного состава. Сам видел отвертки из хитрого китайского сплава картона и фольги
|
|
|
|
10.06.2011, 23:19
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 29.10.2006
Сообщений: 1,446
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 317 раз(а) в 233 сообщении(ях)
|
Re: Сопротивление силового кабеля
Тема хоть и старая, напомнило случай про кабеля.
Как-то разгребал одну конуру. Вижу - валяется моток экранированного провода, типа МГШВЭ 0,35, только в изоляции. На вид - как новый. Ну я его прихватил, мало ли, в хозяйстве пригодится.
И вот нужно было какой-то аудио-кабель сделать. Ну как всегда, экран - типа, земля; центральная жила - сигнал.
Зачищаю, центральная жила - норм. всё, пытаюсь расплести экран, а экран (такой же, как и в нормальном кабеле по структуре) свит не из проволочек, а из отрезков проволочек длиной 1-2 см. Причём на цвет - нормальные, не окисленные.
Думал, что может с краёв так. Отрезал кусок подлинее - один фиг. Оплётка сделана из коротких отрезков и при попытке скрутить её скручивается максимум на 3-4 мм.
Это было ещё до времён Китая...
Ну а непаяющиеся провода - это частенько. Компьтерный класс, сетка, 10 мбит ещё на коаксиальном кабеле типа нашего РК-50. Ну и жалобы, постоянно кабеля отрываются. А как оторвётся - встаёт вся сетка.
Ну и первая мысля, чтобы не выдёргивали - вместо обжимных разъёмов поставить наши, советские. Благо нашлись они тогда без труда.
Снимаю, значит, со всех компьютеров кабеля, приношу домой. Отрезаю, зачищаю... Опа-на, а они алюминиевые. Причём не чистый алюминий, а какой-то пружинящий сплав. И как уже говорили - никаким флюсом... Раздобыл какой-то флюс для алюминия, с ним чуть-чуть получалость, но хреноватенько. Как следует оплётку пропаять не получалось. Кое-как сделал всё и поставил назад.
Несколько лет (до замены на витую пару) проработало без сбоев.
|
|
|
|
18.07.2011, 01:07
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 10.06.2008
Адрес: г. Мариинск
Сообщений: 1,170
Сказал спасибо: 98
Сказали Спасибо 665 раз(а) в 301 сообщении(ях)
|
Re: Сопротивление силового кабеля
У китайцев похоже все провода из отрезков сделаны.
Видел провод от китайской кофемолки, эти отрезки проткнули изоляцию, и провод стал похож на колючию проволоку.
Хозяйка жаловалась что иногда бьёт током.
Видел видео кабель, при изгибании меняется контрастность.
__________________
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
Последний раз редактировалось telekot; 18.07.2011 в 01:14.
|
|
|
|
18.07.2011, 12:20
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 08.01.2008
Сообщений: 1,143
Сказал спасибо: 379
Сказали Спасибо 430 раз(а) в 274 сообщении(ях)
|
Re: Сопротивление силового кабеля
Не известно с чего сделана токопроводящая жила акустического кабеля.
Надо было запитать компютер (5в 4..5А) от БП гибким кабелем длинной 2м.
Ну и купил этот кабель. Сечение гдето 2х1кв.мм. На самом кабеле из маркировки только жила "+" и метраж. Подключил, комп. не запускается. Ну и выкинул этот кабель в яшик, поставил ШВВП.
Недавно друг попросил срочно заменить чем-то кабель на БП от ноутбука а то его собака погрызла.
Начал рытся в ящике, а тут как назло ничего подходящего нету кроме него.
Сначало думал что ноут не запустится, заблуждался, запустился.
Замеряю потерю напряжения 0.2В! Замеряю ток ну гдето в пределах 2,6..2,7А.
Тут у меня начались сомнения.. Ради эксперимента подключил к БП 5В через него
кусок проволоки 2Ом. Замеряю ток 2.3А, падение напряжения на кабеле 0.23В.
Ничего не понимаю, при 19.5В сопротивление 0.077Ом при 5В сопротивление 0.1Ом.
|
|
|
|