Электроника - это просто Теоретические и практические вопросы для начинающих электронщиков. |
22.02.2012, 16:57
|
|
Частый гость
Регистрация: 06.05.2007
Сообщений: 21
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Тиристор в цепи постоянного тока
Доброго времени суток!
Имеется проблема, нужно заменить контактор постоянного тока на 320 А
источник- 3х фазный выпрямитель 250 В 500 А, нагруженный несколькими линиями питания электровозов, необходимо коммутировать данные линии.
в наличии имеются тиристоры Т153-630,возможно ли их использование в данной схеме?
все найденное в тырнете либо теория либо слаботочные конструкции на 10-15 А.
проблема в том, как выключить тиристор на таком токе?
|
|
|
|
22.02.2012, 17:59
|
|
Гуру портала
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 14,963
Сказал спасибо: 7,397
Сказали Спасибо 18,550 раз(а) в 6,449 сообщении(ях)
|
Re: тиристор в цепи постоянного тока
Проще использовать тиристоры в самом выпрямителе, для каждой линии своя плюсовая ветвь. Минусовая общая.
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
|
|
|
|
22.02.2012, 18:19
|
|
Частый гость
Регистрация: 06.05.2007
Сообщений: 21
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: тиристор в цепи постоянного тока
Сообщение от VladimirIvan
|
Проще использовать тиристоры в самом выпрямителе, для каждой линии своя плюсовая ветвь. Минусовая общая.
|
точки коммутации удалены от выпрямителя.
невыгодно в плане прокладки дополнительных силовых кабелей...
да и кучу тиристоров в выпрямитель не всунешь.....
мне нужно коммутировать 5-6 линий, а это еще 15 тиристоров
|
|
|
|
22.02.2012, 19:44
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.08.2010
Адрес: Днепр
Сообщений: 8,565
Сказал спасибо: 5,041
Сказали Спасибо 10,615 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
|
Re: тиристор в цепи постоянного тока
Сейчас вполне доступны мощные транзисторные модули IGBT, на токи 400, 800, 1000А, и напряжения 600В или 1200В. Я бы применил именно этот вариант. Полная свобода - когда хочу, тогда и включаю/выключаю. Тем более, что особой скорости для этих коммутаций не требуется, поэтому подошел бы самый низкочастотный транзистор. А по цене низкочастотные заметно ниже.
Конечно, в работе бывают и нештатные ситуации. Если тиристор может выдерживать токи, в десятки раз превышающие номинал, то с транзисторами такое не проходит. Чтобы спасти первый вариант, можно (и обязательно нужно) организовать защиту от превышения тока. Как только ток превысит верхний допустимый порог - быстро запереть транзистор. И транзистор останется целый, и остальное электрооборудование.
Второй вариант - комбинированный. Если надо включить цепь, то отпирается тиристор. И остается открытым все время. А когда надо его запереть, то параллельно ему кратковременно, на пару десятков миллисекунд, включается мощный транзистор. Ток через тиристор прерывается, он запирается, и тогда можно спокойно запирать транзистор.
Третий вариант - запирать тиристор классическим способом, разряжая через него предварительно заряженную емкость. При этом направление тока разряда емкости должно быть противоположным рабочему току. Для коммутации этого конденсатора используется второй тиристор, обычно на порядок менее мощный. Этот способ самый дешевый.
|
|
|
|
23.02.2012, 02:01
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 17.06.2006
Адрес: Курск
Сообщений: 358
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
|
Re: Тиристор в цепи постоянного тока
Цитата:
|
Второй вариант - комбинированный. Если надо включить цепь, то отпирается тиристор. И остается открытым все время. А когда надо его запереть, то параллельно ему кратковременно, на пару десятков миллисекунд, включается мощный транзистор. Ток через тиристор прерывается, он запирается, и тогда можно спокойно запирать транзистор.
|
Или кратковременно полностью отключать источник - была такая мысль для термопластавтомата - использовать тиристоры, как регистры.
__________________
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
|
|
|
|
23.02.2012, 02:52
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.08.2010
Адрес: Днепр
Сообщений: 8,565
Сказал спасибо: 5,041
Сказали Спасибо 10,615 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
|
Re: Тиристор в цепи постоянного тока
Есть еще вариант:
4. Какие бы ни были устойчивые к перегрузкам тиристоры, все равно им эти перегрузки не в радость. Каждый такой случай укорачивает жизнь. Кроме того, на полупроводниковом ключе напряжение в отрытом состоянии не нулевое, а порядка 2...3 вольт. Учитывая проходящий при этом ток, получаются сотни ватт выделения тепла. Поэтому есть смысл использовать и контактор.
Алгоритм следующий:
Открывается тиристор (или транзистор).
Вслед за этим замыкаются контакты контактора, и закорачивают тиристор(транзистор).
Транзистор/тиристор отключается.
Размыкание цепи происходит в такой последовательности:
Подается отпирающий сигнал на управляющий электрод тиристора/транзистора.
Размыкается контактор. При этом напряжение коммутации не превышает единиц вольт, поэтому дуга не тянется, и контакты не разрушаются.
Запирается тиристор/транзистор одним из описанных выше способов.
|
|
|
Сказали "Спасибо" Alex9797
|
|
|
23.02.2012, 03:12
|
|
Частый гость
Регистрация: 06.05.2007
Сообщений: 21
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Тиристор в цепи постоянного тока
Сообщение от Alex9797
|
Третий вариант - запирать тиристор классическим способом, разряжая через него предварительно заряженную емкость. При этом направление тока разряда емкости должно быть противоположным рабочему току. Для коммутации этого конденсатора используется второй тиристор, обычно на порядок менее мощный. Этот способ самый дешевый.
|
вот в этом направлении и думаю, только какая нужна емкость, чтоб запереть тиристор с таким током?
|
|
|
|
23.02.2012, 03:20
|
|
Гуру портала
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 14,963
Сказал спасибо: 7,397
Сказали Спасибо 18,550 раз(а) в 6,449 сообщении(ях)
|
Re: Тиристор в цепи постоянного тока
Смотреть время выключения, и отсюда плясать.
Быстродействующий тиристорный выключатель постоянного тока
http://electrono.ru/elektrotexniches...toyannogo-toka
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 23.02.2012 в 03:25.
|
|
|
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
|
|
|
23.02.2012, 03:21
|
|
Частый гость
Регистрация: 06.05.2007
Сообщений: 21
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Тиристор в цепи постоянного тока
задача стоит в том чтобы без доп затрат заменить контакторы.
тиристоры в наличии , а вот на закупку IGBT денег не дадут
да и токи перегрузок на порядок выше могут быть, т.е. защита транзисторов обязательна, а это лишние навороты...
|
|
|
|
23.02.2012, 16:54
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 01.02.2011
Адрес: г.Волгоград
Сообщений: 3,330
Сказал спасибо: 472
Сказали Спасибо 1,111 раз(а) в 677 сообщении(ях)
|
Re: Тиристор в цепи постоянного тока
Все гораздо проще.
Тиристор закрывается сам,когда через него перестает течь ток!!! Это - главное!!!
Все остальное - способы осуществления этого момента!!!
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 05:24.
|
|