Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д Темы касающиеся микроконтроллеров разных производителей, памяти, АЦП/ЦАП, периферийных модулей... |
05.01.2012, 18:26
|
|
Частый гость
Регистрация: 19.02.2008
Сообщений: 40
Сказал спасибо: 3
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
|
Re: Помогите советом в борьбе с помехами
По моему скромному мнению, здесь имеется электромагнитная помеха (по воздуху которая). Поэтому очень улучшит положение экранировка изделия. Или хотя бы металлическую пластину между изделием и цепями поджига и пластину на общий провод изделия.
|
|
|
|
06.01.2012, 00:38
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 08.06.2009
Сообщений: 93
Сказал спасибо: 97
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 34 сообщении(ях)
|
Re: Помогите советом в борьбе с помехами
Сообщение от Figor
|
Господа, спасибо всем, кто помогал мне в решении этой проблемы, прочел немало литературы, попробовал уменьшить номинал резистора на Reset с 10Ком на 1,5Ком(индикатор стал моргать и показывать что-то невнятное). Проблема решена путём установки на шнур питания ферритовой трубки от монитора с 4-мя витками питающего шнура через него и припаиванием керамического конденсатора непосредственно на ножки микроконтроллера. Можно щёлкать электророзжигом до посинения - ничего не происходит. Ещё раз благодарю за советы. Тему можно закрыть.
|
Было на 2313 контроллер усилителя кв-трансивера. Как только не боролись и ферриты, и резет, и экранировали как надо.
даже на оптопарах развязывли(не говоря об экранировке проводов)...
В том варианте помогли кандеры к земле и к каждой ноге контроллера(!) Чтото подобное к искровым помехам от релюх и т.п.
__________________
99% ошибок компьютера сидит в полуметре от монитора
|
|
|
|
03.06.2012, 15:27
|
|
Прописка
Регистрация: 17.02.2009
Сообщений: 154
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 6 сообщении(ях)
|
Re: Помогите советом в борьбе с помехами
У меня такая же беда,зависает 1307, так как опрос датчиков температуры происходит по прерыванию от секундных импульсов 1307. Буду пробовать.
|
|
|
|
04.06.2012, 23:42
|
|
Прописка
Регистрация: 05.05.2007
Сообщений: 116
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 34 сообщении(ях)
|
Re: Помогите советом в борьбе с помехами
Электромагнитные помехи от высокоствольных устройств могут воздействовать непосредственно на ОЗУ контроллера, что может приводить к зависанию главного цикла программы. Есть два варианты решения, проблемы, можно использовать совместно, это экранирование (полное, из пермаллоя) + задействовать корректно сторожевой таймер.
|
|
|
|