Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники
Сообщение от Anton441
|
Откуда очень важный вопрос.
Имеются ли в конструкции энергосберегающих ламп на входе фильтры для исправления формы (спектра) потребляемого тока?!
|
В некоторых мне попадались вот такие пассивные ККМ. (много я КЛЛ перелопатил в свое время, и продолжаю )
Но для этого нагрузка должна уметь работать и при половине выпрямленной амплитуды постоянки (энергосберегалки умеют).
Ну и синус она конечно не делает.
Но помогает здорово.
Если у Вас линия чисто КЛЛ в нагрузке, линия освещения, и включаются потребители подачей питания в линию, то имхо,
Цитата:
|
Перевести на постоянный ток.
|
было-бы правильно.
|
|
|
|
15.09.2012, 20:33
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.08.2010
Адрес: Днепр
Сообщений: 8,565
Сказал спасибо: 5,041
Сказали Спасибо 10,615 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
|
Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники
Сообщение от Ан-162
|
Перевести на постоянный ток.
было-бы правильно.
|
Изготовители выключателей будут очень рады. Продолжительность жизни контактов резко сократится.
А инженеры по охране труда сразу уволятся.
|
|
|
|
15.09.2012, 21:07
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 26.01.2007
Сообщений: 3,123
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 624 сообщении(ях)
|
Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники
Ан-162, а что нарисовано на миниатюре?
|
|
|
|
15.09.2012, 22:14
|
|
Заблокирован
Регистрация: 27.07.2011
Адрес: Харьков
Сообщений: 8,236
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,566 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
|
Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники
Сообщение от Alex9797
|
Изготовители выключателей будут очень рады
|
Читаем внимательнее, с расстановкой:
Сообщение от Ан-162
|
и включаются потребители подачей питания в линию, то
|
Сообщение от avp94
|
что нарисовано
|
Это кусок схемы КЛЛ (компактной люминесцентной лампы) с электронным балластом, находящийся в лампе между диодным мостом и собственно эл. балластом как таковым.
Принцип действия заключается в том, что пока напряжение после моста выше ~150в, ток идет непосредственно в потребитель (балласт), при этом на пике имеется зарядный импульс конденсаторов сравнительно небольшой амплитуды (если еще и дросселек в разрыв поставить, вообще все хорошо), когда-же напряжение снижается ниже 150в, потребление из сети прекращается, питание идет за счет конденсаторов, "включившихся" параллельно.
А так-как напряжение более 150в присутствует большую часть периода, то и ток от сети протекает большую часть периода, а не короткими "огурцами", как кто-то правильно их обозвал (действительно по форме напоминают).
Да Вы просимулируйте в симуляторе - сами все увидите.
|
|
|
|
15.09.2012, 22:28
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 26.01.2007
Сообщений: 3,123
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 624 сообщении(ях)
|
Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники
Сообщение от Ан-162
|
между диодным мостом и собственно эл. балластом как таковым
|
Теперь понятно, а то смутило слово "мостик" .
|
|
|
|
15.09.2012, 23:16
|
|
Вид на жительство
Регистрация: 30.10.2007
Адрес: Ростов-на-Дону
Сообщений: 285
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 33 сообщении(ях)
|
Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники
Не будет нулевой проводник работать с перегрузкой! Автор считает, что источники, включённые в остальные фазы, в момент импульса тока внезапно приобретают бесконечное сопротивление! Току всё равно куда течь, через резистивную нагрузку или через выпрямительные мостики и фильтрующие конденсаторы - тот импульс тока отлично "размажется" на "противоположные" фазы.
|
|
|
|
15.09.2012, 23:59
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 26.01.2007
Сообщений: 3,123
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 624 сообщении(ях)
|
Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники
Сообщение от vspvsp
|
Не будет нулевой проводник работать с перегрузкой! Автор считает, что источники, включённые в остальные фазы, в момент импульса тока внезапно приобретают бесконечное сопротивление! Току всё равно куда течь, через резистивную нагрузку или через выпрямительные мостики и фильтрующие конденсаторы - тот импульс тока отлично "размажется" на "противоположные" фазы.
|
Это Вы сильно погорячились.
|
|
|
|
16.09.2012, 00:14
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.08.2010
Адрес: Днепр
Сообщений: 8,565
Сказал спасибо: 5,041
Сказали Спасибо 10,615 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
|
Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники
Сообщение от avp94
|
Это Вы сильно погорячились.
|
Это точно!
Сообщение от vspvsp
|
тот импульс тока отлично "размажется" на "противоположные" фазы
|
Скорее прогнозы синоптиков начнут сбываться, чем сбудется этот прогноз.
|
|
|
Сказали "Спасибо" Alex9797
|
|
|
16.09.2012, 08:03
|
|
Гуру портала
Регистрация: 26.01.2007
Адрес: Дивное, Россия
Сообщений: 14,865
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
|
Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники
А если всю нагрузку соединить звездой (равномерно распределив), и подключить только к фазным проводам, не подключая к нулю питающей сети. Будет работать или нет?
__________________
Любое утверждение верно, включая и это.
|
|
|
Сказали "Спасибо" VladimirIvan
|
|
|
16.09.2012, 10:52
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,654
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 215 сообщении(ях)
|
Re: Перегрузка нулевого проводника в трехфазных сетях при нагрузке на импульсные блоки питания современной техники
Сообщение от VladimirIvan
|
А если всю нагрузку соединить звездой (равномерно распределив), и подключить только к фазным проводам, не подключая к нулю питающей сети. Будет работать или нет?
|
Другими словами, вы предлагаете запитать компютер или энергосберегающую лампочку напряжением 380В вместо 220В .
Если часть нагрузки в данный момент не включена ,на какой-то фазе , то напряжение на остальные нагрузки становится ОЧЕНЬ ДАЛЕКОЙ ОТ 220В .
Таким вещам вроде учат в школе
|
|
|