Электроника - это просто Теоретические и практические вопросы для начинающих электронщиков. |
13.02.2013, 20:21
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 12.12.2007
Сообщений: 1,654
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 215 сообщении(ях)
|
Re: Высокое напряжение
Сообщение от ampy
|
Его ранимая киловаттная душа не выдержит превращения в автотрансформатор?
|
да какой автотрансформатор-- Если уж предохранитель или автомат не сработает, то сам трансформатор сгорит либо кабель из розетки сгорит. Но никаких 2 кВ на корпусе не будет. Это невозможно физически
|
|
|
|
13.02.2013, 20:35
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 12.10.2009
Сообщений: 576
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 110 сообщении(ях)
|
Re: Высокое напряжение
Сообщение от ampy
|
При вот таком пробое что будет?
|
Будет 6 кВ на корпусе. В инструкции на МВ не зря сказано, что ее надо использовать только при наличии заземления.
|
|
|
|
07.03.2013, 22:49
|
|
Прописка
Регистрация: 08.04.2009
Адрес: Беларусь. Гомель
Сообщений: 93
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 17 сообщении(ях)
|
Re: Высокое напряжение
Сообщение от vidask
|
МеталличВ двух словах кто-нибудь может обяснить, о чем идет речь
|
Металлический корпус любого электроприбора должен быть заземлён. Особенно с сетевым фильтром (прикоснитесь одновременно к корпусу такого незаземлённого прибора и любой заземлённой железякой и - о счастье - долбанёт 110 переменки при любом кондёре).
Разность потенциалов и впрямь ни кто не отменял. И емкостной ток тоже. Вы и корпус микроволновки - конденсатор. Касаетесь корпуса, потенциал обкладок близок к нулю. Касаетесь ВВ - потенциал через схему киловольты. Пробой малого воздушного промежутка за доли секунды вроде бы понятен.
|
|
|
|
07.03.2013, 23:04
|
|
Прописка
Регистрация: 08.04.2009
Адрес: Беларусь. Гомель
Сообщений: 93
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 17 сообщении(ях)
|
Re: Высокое напряжение
Сообщение от vidask
|
А если возьмете лампочку накаливания, которой электрики пользуются, и проверите наличие тех же 110В, ТО ЛАМПОЧКА ГОРЕТЬ НЕ БУДЕТ, ДАЖЕ ВПОЛНАКАЛА.
|
ЭЛЕКТРИКИ лампой накаливания не пользуются. А человеку для почувствовать хватит и того, чего эта самая лампочка не показывает.
|
|
|
|
07.03.2013, 23:33
|
|
Прописка
Регистрация: 08.04.2009
Адрес: Беларусь. Гомель
Сообщений: 93
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 17 сообщении(ях)
|
Re: Высокое напряжение
Сообщение от tanq
|
Будет 6 кВ на корпусе. В инструкции на МВ не зря сказано, что ее надо использовать только при наличии заземления.
|
6 кВ явно не будет. Либо на ноль напрямую замкнутся, либо туда же через конденсаторы сетевого фильтра. А дальше - как уже писали. Или защита сработает, или трансу доля.
Наличие защитного заземления (защитного зануления в сетях с глухозаземлённой нейтралью) металлических частей электроустановок, к которым возможно непосредственное прикосновение, обязательно при напряжении выше 42 В переменного или 110 В постоянного напряжения согласно нормативных документов по электробезопасности независимо от местных инструкций.
Последний раз редактировалось vinabc; 07.03.2013 в 23:49.
|
|
|
|
08.03.2013, 01:05
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 26.09.2005
Сообщений: 569
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 509 раз(а) в 135 сообщении(ях)
|
Re: Высокое напряжение
Все-таки странно!!! Заземление, это всего-лишь попытка все потенциалы отмерять от определенного значения и ни какого отношения к "шандарахнет или нет" не имеют.
Можно спокойно сидеть на сотнях киловольт не трогая заземления и корчиться страдая от емкостного тока в UTP разъеме, сидя на батарее отопления!!!
__________________
Будь проще, дойдет и до синтеза.
|
|
|
|
08.03.2013, 01:26
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 28.03.2006
Сообщений: 3,611
Сказал спасибо: 141
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 377 сообщении(ях)
|
Re: Высокое напряжение
По поводу пробоя изоляции ....
Ремонтировал как-то электрокоагуляционный аппарат ...
Используется в медицине ...
Частота 3 МГц питание 1800 В
В результате ошибки подключения "начало-конец" вторичной обмотки
пробивается изоляция каркаса обмотки трансформатора на
магнитопровод.
Продолжает работать так как используется изолированный колебательный
контур.
Ошибку сборки заметил когда "сборщика" отбросило от аппарата
от прикосновения к корпусу и он потерял сознание. Многоточечный
игольчатый прожог ладони на глубину 1 см
В медицине обязательно используется разделительный трансформатор.
Никакой связи со вторичкой.
|
|
|
|
08.03.2013, 12:04
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 29.12.2009
Сообщений: 4,561
Сказал спасибо: 619
Сказали Спасибо 1,813 раз(а) в 974 сообщении(ях)
|
Re: Высокое напряжение
Сообщение от ampy
|
Его ранимая киловаттная душа не выдержит превращения в автотрансформатор?
|
Не выдержит превращения в закороченный автотрансформатор.
Потому что для 20 кВ напряжение сети - это один процент не дотягивает до абсолютного КЗ.
Напряжения в этом случае везде будут не выше сетевого, а токи - огого, ограниченные только омическим сопротивлением обмоток.
__________________
оставил форум, защищая свою честь и достоинство.
|
|
|
|
10.03.2013, 05:56
|
|
Прописка
Регистрация: 05.09.2012
Адрес: Зурбаган
Сообщений: 204
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 25 сообщении(ях)
|
Re: Высокое напряжение
автор вероятно полагает что если взять в руки центральный провод бобины авто
но к авто не прикасаться при прокрутке движка то ничего и не случится.
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 23:01.
|
|