Re: Вход 4-20 mA с защитой - в поиске схемных решений
Сообщение от jump
|
вообще длинные линии защищают с двух сторон грозозащитой и хорошим заземлением. кроме того, ПЛК защищают по цепям питания разделительным трансформатором с заземлением и устройствами подавления выбросов в питающей сети
|
все составляющие части системы находятся в одном здании и у него класс грозозащиты и заземления сделан как надо потому что это переработка нефтепродуктов - они там помешанны на безопасности
P.S. google рулит - этот топик уже выдается в поиске
|
|
|
|
31.05.2012, 00:21
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.06.2006
Адрес: Украина, Запорожье
Сообщений: 7,982
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 4,941 раз(а) в 2,370 сообщении(ях)
|
Re: Вход 4-20 mA с защитой - в поиске схемных решений
Сообщение от realkeeper
|
это переработка нефтепродуктов - они там помешанны на безопасности
|
тогда непонятен ваш энтузазизьм - там применяют все, вплоть до болтиков, промконтроллеров взрывозащищенного исполнения и по утвержденным документам, с сертификатами испытаний
|
|
|
|
31.05.2012, 00:36
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,455
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 2,510 раз(а) в 1,414 сообщении(ях)
|
Re: Вход 4-20 mA с защитой - в поиске схемных решений
Если токоизмерительный резистор достаточно низкоомный и , например, проволочный, т.е. с большой тепловой ёмкостью и инерционностью, то хватит и простого предохранителя. А уж с него сигнал через достаточно высокоомные резисторы и фильтр помех не представляет труда ограничить на простых встречно-параллельных диодах. И чего заморачиваться? Тем более грозозащита не требуется.
|
|
|
|
31.05.2012, 17:55
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 22.09.2010
Сообщений: 64
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
|
Re: Вход 4-20 mA с защитой - в поиске схемных решений
Сообщение от jump
|
тогда непонятен ваш энтузазизьм - там применяют все, вплоть до болтиков, промконтроллеров взрывозащищенного исполнения и по утвержденным документам, с сертификатами испытаний
|
я про это спрашивал у заказчика - они сказали не наши проблемы - и хорошо
|
|
|
|
31.05.2012, 22:11
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.03.2007
Адрес: "Братское кольцо враждебности", т.е. ближайшее заМКАДье.
Сообщений: 6,955
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,176 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
|
Re: Вход 4-20 mA с защитой - в поиске схемных решений
2 realkeeper:
Надо-бы определиться с дубовостью защиты. Защита от напряжения питания системы управления - это одно, защита от попадания сетевого напряжения - другое, от разряда молнии - совсем третье. Вот тут инженеры "Burr-Brown" (ныне "TI") предлагают схему защиты приёмника токовой петли, основанную на измерении его выходного сигнала.
Цитата:
|
Because of its immunity to noise, voltage drops, and line resistance, the 4–20mA current loop has become the standard for analog signal transmission in the process control industry. The RCV420 is the first one-chip solution for converting a 4–20mA signal into a precision 0–5V output. Although the on-chip current sensing resistor is designed to tolerate moderate overloads, it can be damaged by large overloads which can result from short circuits in the current loop. Complete input protection from short circuits to voltages of 50V or more can be afforded with the addition of the relatively simple circuitry shown in this bulletin.
|
А про " они сказали не наши проблемы" - переуточните лучше дважды. Бережёного - Бог бережёт.
2 Falconist:
Я-бы сказал, что стандартизированы минимальное и максимальное значение тока петли. А уж передавать информацию в аналоговом или цифровом виде - выбирает разработчик. Хотя я всегда считал, что токовая петля - аналоговая. Вышеупомянутые инженеры - тоже так считают.
|
|
|
|
31.05.2012, 22:24
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 22.09.2010
Сообщений: 64
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
|
Re: Вход 4-20 mA с защитой - в поиске схемных решений
ну думаю доходить до измерения входного и отрубать канал это уже другой уровень защиты - учитывая что монтаж будет наш системы думаю такого ненадо - хотя идея такая у меня была ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) каюсь
насчет проблемы не наши тоесть не моей фирмы как поставщика оборудования - мы отдельным пунктом прописали в договоре - все вопросы по сертификации установленного оборудования заказчик решает самостоятельно
P.S. заказал детали для отладочной платки - скоро буду паять - ЖЕЕЕЧЬ ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) отчитаюсь о успехах позднее
|
|
|
|
24.05.2014, 18:09
|
|
Прохожий
Регистрация: 01.12.2010
Сообщений: 1
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Re: Вход 4-20 mA с защитой - в поиске схемных решений
realkeeper, Нашел вашу статью про работу с датчиками на 4...20 ма и вашу дилемму , столкнулся с надобностью реадлизации решения работающего с датчиками в этом формате .... хотелось бы чтобы вы поделились своими наработками в данной области , если конечно это возможно ...
Буду очень благодарен ...
|
|
|
|
24.05.2014, 22:13
|
|
Супер-модератор
Регистрация: 08.09.2007
Адрес: Kyiv, Ukraine
Сообщений: 7,967
Сказал спасибо: 429
Сказали Спасибо 3,939 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
|
Re: Вход 4-20 mA с защитой - в поиске схемных решений
Сообщение от ForcePoint
|
2 Falconist:
...я всегда считал, что токовая петля - аналоговая.
|
И аналоговая тоже. Это я нагуглил уже после того, как отписался в начале темы.