Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт. |
23.11.2008, 03:04
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 1,405
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 69 сообщении(ях)
|
Сообщение от mtit
|
Да может, может. Не ломайте копья. При соединении звездой и центр звезды соединён с нулём. Обычно так не делают - заземляется корпус двигателя, а силовую часть ведут тррехпроводной. Отсюда - и в книжках такой случай не описывают. А работать будет - в лёгкую, особенно если неполный загруз.
|
+1
Добавлю, что если центр звезды не соединен с нулём - понятий "две фазы" превращается в "однофазное питание" со всеми вытекающими последствиями, только напруга больше.
|
|
|
|
23.11.2008, 10:01
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 08.05.2008
Адрес: регион 63
Сообщений: 1,832
Сказал спасибо: 742
Сказали Спасибо 683 раз(а) в 386 сообщении(ях)
|
Да центр звезды не соединен с нулем ,его вообще редко соединяют.
__________________
Да здравствует Разум,да сгинет Маразм!
|
|
|
|
23.11.2008, 12:54
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 17.06.2008
Сообщений: 77
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 3 сообщении(ях)
|
Специально проверил ситуацию с эл.мотором 0,75 Квт 985 об/мин , при включении на двух фазах происходит сильный рёв двигатель пытается крутиться и туда и сюда, иногда запускается то в одну сторону иногда в другую ! Факт! Проверил с такимже двигателем только с 1410об/мин так же рёв но нет пуска, только визжит! Если сделать толчок валу ротора в какую нибудь сторону начинает крутиться с визгом не полнофазного режима! При полключении проверил сопративление изоляции, нетраль на нуле или на корпусе не сидит, соединение звезда. Эл.моторы новые! Так что можно не обощаться что двигатель будет крутиться на 2 фазах , вернее всего сгорит, проверка показала что мошность у двигателя упала на 80 процентов(это те которые крутиться начинают)! Если постоянная нагрузка хорошая на валу вращаться не будет, если нагрузка не постоянная, а потом идёт инерция тут ребятки возможен режим работы так что это опасно для двигателей тепловой режим и перекос фаз могут сделать не доброе дело с двигателем!
|
|
|
|
23.11.2008, 16:19
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 08.05.2008
Адрес: регион 63
Сообщений: 1,832
Сказал спасибо: 742
Сказали Спасибо 683 раз(а) в 386 сообщении(ях)
|
Здесь есть ешё один момент - двигатели старого исполнения с массивным статором и ротором и нового типа у которых при той же мощности железа явно меньше ,как то пробовали пускать 3х фазный АД от 220 однофазной сети при помоши тиристорного пускового устройства (в Радио описывался где то в 90хх годах)
так вот новые двигатели пускаться никак не хотели, в то время как старичок 1970 г.выпуска закрутиля на ура ,мощность у АД одинаковая 4 квт,вот так.
__________________
Да здравствует Разум,да сгинет Маразм!
|
|
|
|
23.11.2008, 18:04
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 21.03.2007
Адрес: М.(осква)
Сообщений: 4,316
Сказал спасибо: 2,137
Сказали Спасибо 1,733 раз(а) в 985 сообщении(ях)
|
Сообщение от elyu13
|
Специально проверил .... соединение звезда.
|
Ну так надо ж книжки читать. при соединении звездой двигатель не запуститься ВООБЩЕ (при обрыве только ОДНОЙ фазы). И если его раскруть - всё равно остановится. Так по книжкам. В реальности чуть-чуть может крутиться, почему - ранее обьяснили (кто не помню, сорри).
При треугольнике - с потерей мощности (но не оборотов) будет крутиться и даже сам запуститься от любого толчка. При этом еме будет безразлично в какую сторону крутиться - куда толкнули - туда и крутиться.
Обьяснить ситуацию с реверсом на двух фазах я попытался только частным случаем: звезда с соединением центра с нулём. Но фраза
Цитата:
|
Да центр звезды не соединен с нулем ,его вообще редко соединяют.
|
, честно говоря, смущает. Так был ноль? Или нет?
__________________
+ 7 903 641 87 25// 1. Иногда отвечаю "по памяти" 2. Часто заблуждаюсь >> Критикуйте, не обижусь.
|
|
|
|
23.11.2008, 19:17
|
|
Частый гость
Регистрация: 15.01.2007
Сообщений: 5
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 0 раз(а) в 0 сообщении(ях)
|
Не встречалась кому-либо литература по намотке АД?
__________________
Гораздо лучше
стать мудрее-
с душою
в небо шириной!
|
|
|
|
23.11.2008, 21:11
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 08.05.2008
Адрес: регион 63
Сообщений: 1,832
Сказал спасибо: 742
Сказали Спасибо 683 раз(а) в 386 сообщении(ях)
|
Сообщение от mtit
|
Обьяснить ситуацию с реверсом на двух фазах я попытался только частным случаем: звезда с соединением центра с нулём. Но фраза
Цитата:
|
Да центр звезды не соединен с нулем ,его вообще редко соединяют.
|
, честно говоря, смущает. Так был ноль? Или нет?
|
Повторюсь.
Не было нуля,АД соединен звездой,мощность около 8 Квт
запитывался тремя проводами один из которых начисто отгорел ! и повис в воздухе, апри этом движок продолжал работать как и раньше ,только грелся очень сильно. При выяснении причины нагрева и была обнаружена отпавшая фаза.
Я никоим образом не настаиваю что это закономерно для всех АД ,наоборот данный случай является исключением этаким казусом,но это было. Может быть если б тогда снять двигатель разобрать посмотреть обмотки и т.п ситуация и прояснилась бы, но делать этого не стал ,и теперь могу только строить гипотезы
о причинах данного парадокса. Ясно что причина в двигателе и скорее всего что то в нем накосячено с обмотками ,но что и как ?
Именно из за нестандартности этого случая я и написал о нем в форум, и от того прочитаю я учебник для техникума или нет (признаюсь читал только ВУЗовский) ситуация не изменится
__________________
Да здравствует Разум,да сгинет Маразм!
|
|
|
|
25.11.2008, 01:09
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 17.06.2008
Сообщений: 77
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 3 сообщении(ях)
|
Да много интересного!!! Вот ещё хочу сказать ! у меня на тормозах для томожения портала стоят 2 электродвигателя и работают в заклиненном состоянии! тоесть при простом подключении они крутяться, а так просто поднимают груз и стоят в стопоре и не сгорают Ответ я конечно знаю, а как ответят другие на этот вопрос! Для не верующих могу выложить фото или видеоролик!
|
|
|
|
25.11.2008, 20:33
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 17.05.2008
Адрес: Симбирская Губерния
Сообщений: 56
Сказал спасибо: 2
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 3 сообщении(ях)
|
Сообщение от elyu13
|
у меня на тормозах для томожения портала стоят 2 электродвигателя и работают в заклиненном состоянии! тоесть при простом подключении они крутяться, а так просто поднимают груз и стоят в стопоре и не сгорают Ответ я конечно знаю, а как ответят другие на этот вопрос!
|
Вращать-как было сказано выше,а остановить- предположу, что подав на статор постоянку.
|
|
|
|
26.11.2008, 02:02
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 17.06.2008
Сообщений: 77
Сказал спасибо: 1
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 3 сообщении(ях)
|
Это уже динамическое тормжение! но дело в жтом! там именно просто двигатель асинхронный но работает таким способом - может находиться в застопорном роторе и не сгорать!
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 17:13.
|
|