Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д Темы касающиеся микроконтроллеров разных производителей, памяти, АЦП/ЦАП, периферийных модулей... |
13.05.2011, 17:29
|
|
Супер-модератор
Регистрация: 03.05.2007
Сообщений: 2,695
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,509 раз(а) в 956 сообщении(ях)
|
Re: Подключение термопары к МК
Сообщение от NOPROBLEM
|
Ну, например о таких:
Цитата:
Термисторы Digital Thermistors - это многопрофильные экономичные портативные термометры.
|
Ну что ж Вы не докончили цитату то:
Цитата:
|
Термисторы Digital Thermistors имеют диапазон температур от -20 ºС до 130ºС.
|
Лукавите, однако.
Ну а раз начали ссылаться на автотехнику, то вот Вам график для "Жигулевского" датчика ТМ106. Где 200 градусов? А разбросик не впечатляет? В автомобильном движке прежде кольца прикипят и он благополучно "стуканет".
Последний раз редактировалось Halex07; 13.05.2011 в 17:43.
|
|
|
Сказали "Спасибо" Halex07
|
|
|
13.05.2011, 17:46
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 09.03.2007
Адрес: г.Киев, Украина
Сообщений: 693
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
|
Re: Подключение термопары к МК
Сообщение от Halex07
|
Ну что ж Вы не докончили цитату то:
Цитата:
Термисторы Digital Thermistors имеют диапазон температур от -20 ºС до 130ºС.
|
Сообщение от NOPROBLEM
|
характеризуются очень высокой точностью показаний: ±0,015ºС с разрешением ±0,01ºС,
|
2 NOPROBLEM Не в качестве рекламы, а так для общего развития...)))
Серийно выпускаемые нами промышленные регуляторы температуры и индикаторы с датчиками платина 500 и платина 1000 имеют разрешение 0,01ºС в диапазоне температур -200 … +1100 °С. Для термопар гарантируем разрешение 0,1ºС. Но точность измерения все равно в документации пишем на порядок меньшую...
Последний раз редактировалось Shov; 13.05.2011 в 17:50.
|
|
|
|
13.05.2011, 18:05
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 23.09.2008
Адрес: Козьмодемьянск. Это на Волге.
Сообщений: 2,399
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
|
Re: Подключение термопары к МК
Show, термопары Вы сами варите? Тогда понятно, почему у Вас они "дешевые". А в интернет-магазинах цена на одну термопару начинается от 1000 рублей... Просто интересно, как Вы это прокомментируете.
|
|
|
|
13.05.2011, 18:34
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 09.03.2007
Адрес: г.Киев, Украина
Сообщений: 693
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
|
Re: Подключение термопары к МК
Сообщение от true71
|
Show, термопары Вы сами варите? Тогда понятно, почему у Вас они "дешевые". А в интернет-магазинах цена на одну термопару начинается от 1000 рублей... Просто интересно, как Вы это прокомментируете.
|
Нет. Сами мы не варим... Мы производим только электронные приборы. Несколько видов термопар, в корпусах "заточенных" под упаковочное оборудование для нас и наших постоянных клиентов делают в Институте Теплофизики в Киеве. Мы им даем корпуса, а они в них пакуют нужную термопару. Там есть свои нюансы в техпроцессе, поэтому лучше них мы не сделаем.
Стоимость термопары в первую очередь определяется стоимостью корпуса. Не знаю, где вы смотрели цены от 1000 рублей, но в Украине несколько производителей делают термопары по цене от 50 грн (примерно 150 рублей).
Например здесь: http://www.ao-tera.com.ua/commonfiles/t-sensors.pdf
(Это не реклама - это наши конкуренты по приборам ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )
Хотя если к корпусу предъявляются особые требования, то цена может быть во много раз больше....
|
|
|
|
13.05.2011, 19:06
|
|
Временная регистрация
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 55
Сказал спасибо: 3
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 7 сообщении(ях)
|
Re: Подключение термопары к МК
Сообщение от Shov
|
2 NOPROBLEM Не в качестве рекламы, а так для общего развития...)))
Серийно выпускаемые нами промышленные регуляторы температуры и индикаторы с датчиками платина 500 и платина 1000 имеют разрешение 0,01ºС в диапазоне температур -200 … +1100 °С. Для термопар гарантируем разрешение 0,1ºС. Но точность измерения все равно в документации пишем на порядок меньшую...
|
Разрешение и точность - понятия абсолютно разные.
|
|
|
Сказали "Спасибо" Alexeink
|
|
|
13.05.2011, 19:25
|
|
Заблокирован
Регистрация: 31.03.2007
Сообщений: 129
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 3 сообщении(ях)
|
Re: Подключение термопары к МК
А разве медные или платиновые (причем очень дешевенькие но высокоточные и высоконодежные) термосопротивления с диапозоном -200+600гр.С (ну хотя бы HEL-776-A-T-1 http://www.domko.ru/pdf/HONEY/HEL-776_777.pdf уже кто-то отменил?
Последний раз редактировалось zelen536; 13.05.2011 в 19:30.
|
|
|
|
13.05.2011, 19:41
|
|
Гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 09.03.2007
Адрес: г.Киев, Украина
Сообщений: 693
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
|
Re: Подключение термопары к МК
Сообщение от zelen536
|
А разве медные или платиновые (причем очень дешевенькие но высокоточные и высоконодежные) термосопротивления с диапозоном -200+600гр.С (ну хотя бы HEL-776-A-T-1 http://www.domko.ru/pdf/HONEY/HEL-776_777.pdf уже кто-то отменил?
|
Да нет, не отменили...)))
Но если уж медные, то только до 200гр.С....
А еще корпус у них не для промоборудования...
|
|
|
|
13.05.2011, 19:43
|
|
Прохожий
Регистрация: 18.09.2009
Сообщений: 5
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 1 раз в 1 сообщении
|
Re: Подключение термопары к МК
Сообщение от NOPROBLEM
|
Вроде в автомобиле ГАЗ-51 термисто работал датчиком температуры.
|
Нет, коллега. Термистором там и не пахло. Там стояли биметаллические датчики и такого же принципа показометры. Частота замыкания-размыкания контактов, приделанных к подогреваемой током биметаллической пластинке была пропорциональна внешней температуре. Аналогично работал и "интегратор" в показометре.
|
|
|
Сказали "Спасибо" YuriK_EKB
|
|
|
14.05.2011, 05:50
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 06.06.2008
Сообщений: 1,530
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 365 сообщении(ях)
|
Re: Подключение термопары к МК
Сообщение от Alexeink
|
Сообщение от Shov Посмотреть сообщение
2 NOPROBLEM Не в качестве рекламы, а так для общего развития...)))
Серийно выпускаемые нами промышленные регуляторы температуры и индикаторы с датчиками платина 500 и платина 1000 имеют разрешение 0,01ºС в диапазоне температур -200 … +1100 °С. Для термопар гарантируем разрешение 0,1ºС. Но точность измерения все равно в документации пишем на порядок меньшую...
Разрешение и точность - понятия абсолютно разные.
|
Не стоит забывать и о временной стабильности датчиков, этот параметр сильно ограничивает точность измерений полученных от того или иного типа датчика. Ведь, именно временная (не)стабильность в отличие от нелинейности, которую можно учесть программно, принципиально не дает повысить точность измерения и сделать на уровне разрежения, об этом часто забывают любители делать измерители на уровне разрежения. По этому параметру терморезисторы сильно отстают от термопар и термометров сопротивления.
|
|
|
Сказали "Спасибо" nonamedov
|
|
|
14.05.2011, 10:04
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 11.07.2006
Адрес: Москва, Тушино
Сообщений: 3,709
Сказал спасибо: 793
Сказали Спасибо 994 раз(а) в 552 сообщении(ях)
|
Re: Подключение термопары к МК
Сообщение от Shov
|
Вы приведите пример живого датчика. И желательно в корпусе со всеми описаными Вами преимуществами.
|
А Вы ничего не перепутали? Схему с номиналами, разводку печатной платы, спецификацию, калькуляцию, программу и методику испытаний и руководство пользователя за те же деньги не желаете получить?
__________________
От ложного знания к истинному незнанию!
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 00:23.
|
|