Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию. |
28.10.2012, 00:32
|
|
Прописка
Регистрация: 08.04.2009
Адрес: Беларусь. Гомель
Сообщений: 93
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 17 сообщении(ях)
|
Re: Схема проводки квартиры
Сообщение от Scadauser
|
Писал по памяти, немного округлил .
Кое-что из ПУЭ:
1.7.139. Соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и
проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и
обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения стальных проводников
рекомендуется выполнять посредством сварки. Допускается в помещениях и в наружных
установках без агрессивных сред соединять заземляющие и нулевые защитные
проводники другими способами, обеспечивающими требования ГОСТ 10434 «Соединения
контактные электрические. Общие технические требования» ко 2-му классу соединений.
Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений.
Для болтовых соединений должны быть предусмотрены меры против ослабления
контакта.
1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего
(функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках
напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16
мм2, стальной - 75 мм2.
|
Не пугайте народ. отнесите лучше это к ЖЭКе.
Сообщение от Scadauser
|
1.7.122. Использование открытых и сторонних проводящих частей в качестве РЕ-
проводников допускается, если они отвечают требованиям настоящей главы к проводимости
и непрерывности электрической цепи.
Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если
они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям:
1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо
соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других
повреждений;
2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности
цепи и ее проводимости.
|
Я не в курсе, что у Вас сейчас (бульбаш), но есть еще ПТЭиПТБ или Межотраслевые правила... .
Кстати, как это не парадоксально, на постсоветском пространстве даже в новых нормативных документах даются ссылки на МинЭнерго СССР.
|
|
|
|
28.10.2012, 00:56
|
|
Прописка
Регистрация: 08.04.2009
Адрес: Беларусь. Гомель
Сообщений: 93
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 17 сообщении(ях)
|
Re: Схема проводки квартиры
Сообщение от Scadauser
|
Не ставить же дома разделительный трансформатор киловатт на 5? Да и у них бывают пробои межобмоточные. Всё равно вторичку и сердечник нужно заземлять...
|
Дико извиняюсь, но межобмоточного пробоя не может быть по определению. Первичка и вторичка должны быть расположены на разных каркасах или разных секциях каркаса (если это разделительный транс, а не силовой). А вот сердечник, конечно, заземлять (занулять) нужно. Да и пованивают они хорошо при перегрузке.
|
|
|
|
28.10.2012, 01:11
|
|
Прописка
Регистрация: 08.04.2009
Адрес: Беларусь. Гомель
Сообщений: 93
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 17 сообщении(ях)
|
Re: Схема проводки квартиры
4712357482,
Кстати. Извините за плагиат, но содрал Ваш аватар, распечатал и повесил на дверь в монтерку. Дверь сдвигается в сторону. Народ читает, шарахается в сторону, потом ржет.
|
|
|
|
28.10.2012, 01:18
|
|
Прописка
Регистрация: 08.04.2009
Адрес: Беларусь. Гомель
Сообщений: 93
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 17 сообщении(ях)
|
Re: Схема проводки квартиры
Сообщение от makakus
|
Напряжение первично! U=i*r
Ток первичен! I=u/r
Сопротивление первично! R=u/i
Так я и не понял, кто из них ближе к Богу?
|
Ближе к Богу тот, кому это уже по барабану.
|
|
|
|
28.10.2012, 02:56
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 27.01.2008
Адрес: Москва Щукино
Сообщений: 1,478
Сказал спасибо: 359
Сказали Спасибо 860 раз(а) в 361 сообщении(ях)
|
Re: Схема проводки квартиры
Сообщение от vinabc
|
Самостоятельное (несанкционированное) подключение к проводу чревато...
Гровер (гравер?) с шайбой обязательны.
|
1. Поэтому и зову штатного электрика, хотя мое удостоверение о допуске к работе с электроустановками ничем не отличается от его, организации только разные.
2. И где на моей картинке хоть один гровер? А ведь это профи подключали. Не я.
А жэку я обязательно проверять буду. Боюсь, у него нового винтика в кармане не окажется, а уж о гроверах вообще умолчу.
Хотя вообще мне это все не нравится, даже если все насмерть затянуть или сварить. Не вижу надежных путей защиты. Наверное лучший путь, это все-таки УЗО, хотя бы отдельно на ванную со стиралкой.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 28.10.2012 в 03:02.
|
|
|
|
28.10.2012, 03:37
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 27.01.2008
Адрес: Москва Щукино
Сообщений: 1,478
Сказал спасибо: 359
Сказали Спасибо 860 раз(а) в 361 сообщении(ях)
|
Re: Схема проводки квартиры
Маленькое замечание. Можно по-разному отнестись, но все же выскажусь.
Сообщение от vinabc
|
Сопротивление между батареей и рабочим нулем не может быть в десятых долях Ом. Поэтому и запрещено использовать системы отопления и водопровода в качестве заземления.
|
Насколько я понимаю, запрет использования труб водопровода и отопления связан вот с этим пунктом правил:
Цитата:
|
Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводников, если
они, кроме того, одновременно отвечают следующим требованиям:
1) непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией, либо
соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других
повреждений;
2) их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности
цепи и ее проводимости.
|
В принципе, любой резьбовой стык труб можно рассматривать, как разрыв соединения, поскольку электрические параметры таких стыков не нормируются. Но если рассматривать в качестве сторонней проводящей части стояк, который непрерывен по всем этажам и соединяется с магистралью сваркой, то первый подпункт становится выполненым. Остается возможность демонтажа без сохранения непрерывности (ну, мало ли какая авария может случиться с водопроводом, могут и часть трубы вырезать для замены). Тут конечно не поспоришь. Естественно, вряд ли кто начнет стирку, если отключили воду, но ведь народные умельцы могут и из ведра налить.
В свое время, помнится, использование водопроводного стояка в качестве PE проводника не запрещалось. Но запрещалось использовать трубы отопления, горячей воды и газовые. Мотивировалось тем, что водопровод при строительстве здания должен быть обязательно электрически связан с металлическим каркасом здания, а на горячий водопровод это требование не распространялось. Газовые трубы запрещались в связи с пожароопасностью. Вероятно в современных правилах это разрешение аннулировано в связи с внесением пункта об обязательном наличии защитного заземления. Но в старых домах, боюсь, это единственный способ сделать надежное заземление (именно защитное, упаси боже не рабочее). Хотя именно из-за старости нужна обязательная проверка сопротивления и если удалось намерять 10 ом, значит облом, где-то есть контакт, который не контачит и неизвестно как поведет себя в будущем, такое "заземление" использовать нельзя.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 28.10.2012 в 03:42.
|
|
|
|
28.10.2012, 04:08
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.08.2010
Адрес: Днепр
Сообщений: 8,565
Сказал спасибо: 5,041
Сказали Спасибо 10,615 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
|
Re: Схема проводки квартиры
Сообщение от spamkerdyk
|
Газовые трубы запрещались в связи с пожароопасностью
|
Для защиты от коррозии подземная часть газопроводов покрыта изолирующим составом (обычно гудроном). Кроме того, к газовой трубе подается защитный потенциал, при помощи активной или пассивной системы анодной защиты. Поэтому, во-первых, сопротивление такого заземления будет довольно высоким, и не сможет обеспечить защиту от поражения электрическим током, а вдобавок еще и подвергнет опасности поражения всех пользователей газовых приборов. А во-вторых, если через газовую трубу в землю пойдет большой ток, это может нарушить работу анодной защиты, или вообще вывести ее из строя, что приведет к ускоренному износу участков трубы с поврежденной изоляцией. Если труба начнет пропускать газ - мало не покажется.
|
|
|
Сказали "Спасибо" Alex9797
|
|
|
28.10.2012, 10:14
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 04.12.2009
Сообщений: 5,455
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 2,510 раз(а) в 1,414 сообщении(ях)
|
Re: Схема проводки квартиры
Сообщение от spamkerdyk
|
стояк, который непрерывен по всем этажам и соединяется с магистралью сваркой
|
В каждом стояке обязан быть вентиль, как правило, с фланцевым присоединением через паронитовую прокладку. А болты, стягивающие фланец - ну вы сами не раз видели, наверное, их состояние в подвалах, об их электропроводности можно только гадать. Сам видел не раз, как сварщики чертыхались, использовав землю за фланцем и пытаясь поджечь дугу. И это новые соединения! Фланцы, как правило, крашеные, и могут вообще полностью изолировать участок трубы.
Сообщение от spamkerdyk
|
водопровод при строительстве здания должен быть обязательно электрически связан с металлическим каркасом здания, а на горячий водопровод это требование не распространялось. Газовые трубы запрещались в связи с пожароопасностью. Вероятно в современных правилах это разрешение аннулировано в связи с внесением пункта об обязательном наличии защитного заземления
|
Это неверно - абсолютно все вводы в здание, выполненные из металла, должны быть присоединены к ГЗШ, в том числе и газовые. Новые правила ничего в этом не изменили. Называется это системой уравнивания потенциала. Служит, в частности, для предотвращения заноса потенциала внутрь здания во время грозы. Газовые трубы при этом отделяются от магистрали диэлектрическими вставками.
Сообщение от Alex9797
|
анодной защиты
|
Катодной.
Сообщение от spamkerdyk
|
вряд ли кто начнет стирку, если отключили воду, но ведь народные умельцы могут и из ведра налить
|
Стирку-полбеды, а вот принять душ через проточный водонагреватель во время отключения горячей воды - легко. И как раз в это время могут идти ремонтные работы на сетях...
Сообщение от majorka65
|
газовая труба в принципе не может использоваться для заземления еще потому, что должна висеть в воздухе электрически
|
Не должна. ПУЭ 7
1.7.82. О с н о в н а я с и с т е м а у р а в н и в а н и я п о т е н ц и а л о в в электроустановках
до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):
1) нулевой защитный РЕ- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству
электроустановки, в системах IT и ТТ;
3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на
вводе в здание (если есть заземлитель);
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного
водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к
основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода,
которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
5) металлические части каркаса здания;
6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При
наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические
воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и
кондиционеров;
|
|
|
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
|
|
|
28.10.2012, 10:38
|
|
Почётный гражданин KAZUS.RU
Регистрация: 20.08.2010
Адрес: Днепр
Сообщений: 8,565
Сказал спасибо: 5,041
Сказали Спасибо 10,615 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
|
Re: Схема проводки квартиры
Сообщение от Scadauser
|
Сообщение от Alex9797
анодной защиты
Катодной.
|
Совершенно верно, катодной! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Когда писал, время было уже довольно позднее (или слишком раннее), перепутал.
|
|
|
|
28.10.2012, 13:35
|
|
Прописка
Регистрация: 08.04.2009
Адрес: Беларусь. Гомель
Сообщений: 93
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 17 сообщении(ях)
|
Re: Схема проводки квартиры
Инженерные коммуникации запрещено использовать в качестве ноля (любого) еще и по причине невозможности выполнить систему выравнивания потенциалов между разными квартирами. И у соседей, особенно через несколько этажей, на трубах появляется приличный потенциал. Такая фигня была у моего знакомого. Периодически невозможно было не то, что душ принять, руки помыть. Пришлось натравить на подъезд энергонадзор. Оказалось, висела одна розетка на водопроводе у соседа всего лишь этажом выше.
|
|
|
|
Ваши права в разделе
|
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
HTML код Выкл.
|
|
|
Часовой пояс GMT +4, время: 19:46.
|
|